hej. Tycker min pump , ivt greenline 9kW med aktivt hål 170m, går lite mycket och dessutom använder sig lite mkt av tillskottsel.
1200 h på en drifttid av 20000h, 200h enbart i januari 2010, då det var mycket kallt.

Kan någon expert se lite på värdena från mina givare??
Kurva 4,9 med en finställning på +2.0


20100207 kl 20.00

gt1 35,3
gt2 -3,6
gt3 52,9 med ett börvärde på 48,4. Varför??
gt6 100
gt8 58
gt9 49,1
gt10 -0,7
gt11 -4,2


tack på förhand

Utloggad Remo

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Intrimning av vp
« Svar #1 skrivet: 07 februari 2010, 21:25:29 »
GT1 och GT9 någon eller båda visar fel.
Delta T mellan GT10/GT11 är lite för hög om givarna visar rätt.
GT3 är helt normalt, stopp tempen ligger ca 5 grader högre än börvärde.
Delta GT8/GT9 också lite hög om du inte har enrörssystem och givarna visar rätt
men dom visar nog inte rätt.
Skulle behövas en genomgång av temperaturer och givarna först.
Varje tillsats timme är för mycket men är naturligtvis beroende av värme behovet.
Temperatur logger skulle vara på sin plats här.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: Intrimning av vp
« Svar #2 skrivet: 07 februari 2010, 22:04:37 »
1200 timmar tillsatsel på 20 000 kompressortimmar är inget att bekymra sig över.

Temperaturvärden var det vid radiatordrift eller varmvattenberedning? Det går inte att säga något om vi inte vet det. GT8 och 9 tillsammans med GT3 tyder på varmvattenberedning.

Kurva 4.9 +2 betyder smÃ¥ radiatorer i förhÃ¥llande till värmebehovet.   

3,5 graders skillnad på köldbäraren tycker jag är helt normalt för en 9 kW pump.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Remo

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Intrimning av vp
« Svar #3 skrivet: 08 februari 2010, 09:51:38 »
Du har rätt Roland säkert VV produktion på gång. "Tänk efter före."

Utloggad macki

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
    • Status pÃ¥ IVT Greenline HT9
SV: Intrimning av vp
« Svar #4 skrivet: 13 februari 2010, 20:20:32 »
Jag är också lite fundersam på intrimmmning av min värmepump (IVT Greenline HT9).

Tillskottet gÃ¥r in flera gÃ¥nger och strax efter att tillskottet slÃ¥r ifrÃ¥n slÃ¥r även kompressorn ifrÃ¥n.  Speciellt nu i Januari borde väl kompressorn gÃ¥ hela tiden, för att bara toppas nÃ¥gra enstaka gÃ¥nger med tillskott?

Jag är även lite fundersam till drifttiderna som man kan läsa av i pumpen; ~24000 h kompressor, 400 h tillskott under 6 Ã¥r.  Speciellt tillskottet tycker jag är lite lÃ¥gt. Bara i Januari i Ã¥r har det varit inne 1-2 h /dygn

Grafer och inställningar finns tillgängliga pÃ¥  www.dahlen.ws.

Kan jag göra något för att trimma in pumpen?

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4676
  • Karma +7/-5
SV: Intrimning av vp
« Svar #5 skrivet: 13 februari 2010, 21:02:17 »


Tillskottet gÃ¥r in flera gÃ¥nger och strax efter att tillskottet slÃ¥r ifrÃ¥n slÃ¥r även kompressorn ifrÃ¥n.  Speciellt nu i Januari borde väl kompressorn gÃ¥ hela tiden, för att bara toppas nÃ¥gra enstaka gÃ¥nger med tillskott?


Tillåt max 3 kW tillskott, så försvinner problemet.


Utloggad ferlin

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 316
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Intrimning av vp
« Svar #6 skrivet: 13 februari 2010, 21:17:25 »
Som du säger ska tillskottet gå in och stötta vid behov och finns det behovet ska mig veterligen kompressorn inte stanna! Jag vet tyvärr inte vad det beror på, kan ha med ramptiderna för tillskottet att göra och hur det funkar vet jag icke.

Att ha för lite tillskott brukar man inte höra klagomål på, har du temp i huset du är nöjd med är det inget du ska bekymra dig för. Thumbsup

4000 drifttimmar per år är något högt men helt ok.

Till trådskaparen: Börja med att kolla de grundläggande grejorna, dvs alla termostater fullt öppna, diff mellan gt9 och gt8 ska vara ca 7-9 grader, diff mellan gt10 och gt11 ska vara 2-4 grader. Ett tips är även att öka tiden för när tillskottet ska gå in, värdet från fabrik är 60 minuter och det kan ökas rejält, jag har tex 180 minuter.

Anledningen till att gt3 ligger över börvärdet är att pumpen jobbar runt ditt börvärde med x antal grader, tex 10. Om ditt börvarde är 45 kommer pumpen att börja värma när tempen på vv är under 40 (styrs av gt3) och stanna på 50 (styrs av gt9)
Nibe 5kw, 113 m borrhål, tapper liten rackare. Installerat 2003

Utloggad ot

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 272
  • Karma +0/-0
SV: Intrimning av vp
« Svar #7 skrivet: 13 februari 2010, 22:12:34 »
Hej macki

Grafer och inställningar finns tillgängliga pÃ¥  www.dahlen.ws.
Jag är impad pÃ¥ din hemsida  Thumbsup Thumbsup
Har du fixat den ?

Ser att din värmepump laddar varmvatten ofta ....
Hur är det med växelventilen ... " tätar " den ..?

Mvh ot
« Senast ändrad: 14 februari 2010, 08:34:14 av ot »
Nibe 1230 -8  med 400m markslinga . Hus 1 1/2 plan pÃ¥ 220 m2
( 110 + 110 källare ) .Bygg Ã¥r 1971. Mexitegel. Tidigare ca 3,2 m3 olja/Ã¥r. Diskmaskinen pÃ¥ VV .  21ºC ÖV.  20ºC NV. Hälsingland . 2-vuxna & 2-smÃ¥    
Utfall Ã¥r1 2006 :   Tot 11 458 kWh .   HH 3 616kWh .   VP 7 842kWh           
Utfall Ã¥r6 2011:    Tot 11 652 kWh     HH 5 628 kWh    VP 6 024kWh

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: Intrimning av vp
« Svar #8 skrivet: 14 februari 2010, 10:39:57 »


Tillskottet gÃ¥r in flera gÃ¥nger och strax efter att tillskottet slÃ¥r ifrÃ¥n slÃ¥r även kompressorn ifrÃ¥n.  Speciellt nu i Januari borde väl kompressorn gÃ¥ hela tiden, för att bara toppas nÃ¥gra enstaka gÃ¥nger med tillskott?


Tillåt max 3 kW tillskott, så försvinner problemet.



Glöm inte att ställa tillbaka till 6 kW när ni reser bort vintertid. Havererar kompressorn finns det inte mer än 3 kW och det kanske inte räcker för att förhindra att vattenledningarna fryser.

Varmvattenladdning varje timme gör att Ots fråga är berättigad.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad macki

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
    • Status pÃ¥ IVT Greenline HT9
SV: Intrimning av vp
« Svar #9 skrivet: 14 februari 2010, 19:38:28 »
Tillåt max 3 kW tillskott, så försvinner problemet.

Det var ju något att ändra till. Har jag inte tänkt på.
Hur är det med att ställa om tid innan tillskott går in? Är en 1 h lagom eller borde jag ha kortare/längre?

Jag är impad pÃ¥ din hemsida  Thumbsup Thumbsup
Har du fixat den ?
Ser att din värmepump laddar varmvatten ofta ....
Hur är det med växelventilen ... " tätar " den ..?
Mvh ot

Ja, jag har fixat hemsidan (ville ha ett vettigt eget projekt att lära mig AJAX-programmering på...)

Vad menar du med att växelventilen "tätar"?

Hur ofta är "normalt" att varmvatten ska köras?

/Andreas

Utloggad ot

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 272
  • Karma +0/-0
SV: Intrimning av vp
« Svar #10 skrivet: 14 februari 2010, 20:23:05 »
Hej macki

Så här är det hos mig när vi inte förbrukar något varmvatten.
I natt laddade min värmepump varmvatten Kl 00:00 nästa vvladdning gjordes vid 8 på morgonen.

GÃ¥rdagens Varmvattenladdning 13/2Drifttid:1tim 22min . Starter 11

Växelventilen ska växla mellan radiator systemet och varmvattenberedaren.
I bland så kärvar ventilen och växlar inte helt till sitt läge.
Och beroende i vilket läge den kärvar så blir det olika fenomen.

Sök på växelventil i forumet.

Typ läs här
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=22641.0

Eller här.

 http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=29322.0

Mvh ot





 
 




« Senast ändrad: 14 februari 2010, 20:31:21 av ot »
Nibe 1230 -8  med 400m markslinga . Hus 1 1/2 plan pÃ¥ 220 m2
( 110 + 110 källare ) .Bygg Ã¥r 1971. Mexitegel. Tidigare ca 3,2 m3 olja/Ã¥r. Diskmaskinen pÃ¥ VV .  21ºC ÖV.  20ºC NV. Hälsingland . 2-vuxna & 2-smÃ¥    
Utfall Ã¥r1 2006 :   Tot 11 458 kWh .   HH 3 616kWh .   VP 7 842kWh           
Utfall Ã¥r6 2011:    Tot 11 652 kWh     HH 5 628 kWh    VP 6 024kWh

Utloggad macki

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
    • Status pÃ¥ IVT Greenline HT9
SV: Intrimning av vp
« Svar #11 skrivet: 14 februari 2010, 20:44:15 »
Så här är det hos mig när vi inte förbrukar något varmvatten.
I natt laddade min värmepump varmvatten Kl 00:00 nästa vvladdning gjordes vid 8 på morgonen.

GÃ¥rdagens Varmvattenladdning 13/2Drifttid:1tim 22min . Starter 11

Växelventilen ska växla mellan radiator systemet och varmvattenberedaren.
I bland så kärvar ventilen och växlar inte helt till sitt läge.
Och beroende i vilket läge den kärvar så blir det olika fenomen.

Sök på växelventil i forumet.


Tackar, ska läsa in mig på trådar om växelventiler.

På en dryg timme, så sjunker varmvattnet 7 grader (utan att vi nyttjat något varmvatten).
Om din pump inte behöver producera varmvatten under 8 h, så innebär det väl att något är fel när det gäller varmvatten för min del.
Vad är normal tid mellan laddning av VV?


Utloggad ot

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 272
  • Karma +0/-0
SV: Intrimning av vp
« Svar #12 skrivet: 14 februari 2010, 21:02:48 »
På en dryg timme, så sjunker varmvattnet 7 grader (utan att vi nyttjat något varmvatten).
Om din pump inte behöver producera varmvatten under 8 h, så innebär det väl att något är fel när det gäller varmvatten för min del.
Vad är normal tid mellan laddning av VV?

PÃ¥ min Nibe sÃ¥ tappar jag 3 ºC  (kl 00 - 08) pÃ¥ 8 timmar när vi ej brukar vv

Mvh ot
Nibe 1230 -8  med 400m markslinga . Hus 1 1/2 plan pÃ¥ 220 m2
( 110 + 110 källare ) .Bygg Ã¥r 1971. Mexitegel. Tidigare ca 3,2 m3 olja/Ã¥r. Diskmaskinen pÃ¥ VV .  21ºC ÖV.  20ºC NV. Hälsingland . 2-vuxna & 2-smÃ¥    
Utfall Ã¥r1 2006 :   Tot 11 458 kWh .   HH 3 616kWh .   VP 7 842kWh           
Utfall Ã¥r6 2011:    Tot 11 652 kWh     HH 5 628 kWh    VP 6 024kWh

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: Intrimning av vp
« Svar #13 skrivet: 15 februari 2010, 12:00:23 »
Det händer att IVT "överpendlar" den styr ju på returen och har man stor vattenvolym tar det tid innan en temphöjning på stigen (tex start av elpatron) märks på returen. När väl returtempen stigit så mycket att elpatronen stegar ur fortsätter returtempen att stiga till man även når stopptemp för kompressorn.

Detta fÃ¥r inte hända!  Lova att du hÃ¥ller stenkoll när det blir sÃ¥ kallt sÃ¥ att elpaytronen behövs!
Roland har järnkoll pÃ¥  det här... visst kan man ändra ramptid även med inbyggd elpatron? Det kan fördröja inkoppling av ytterligare steg. Detta för att returtempen inte ska stiga för "snabbt"
Även att begränsa elpatronen till ett steg kan hjälpa, men är som jag ser det en nödlösning! (Som många får ta till även med andra värmepumpar)
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!