Hej!

Hjälper en kompis med hans värmesystem som inte är någon standard installation. Systemet består av Nibe 1245+ ECS 41, golvvärme i hela fastigheten, tank 750 liter, Vattenmantlad kamin 750 liter.

Niben värmer tanken enligt flytande värmekurva, likaså värmer kaminen tanken vid eldning, golvvärmen matas från tanken med egen cirkulationspump och ECS41 sköter om shuntningen.

Probelmet: Vi skulle vilja att integralen skulle räknas från klimatsystem 2(efter ECS41) för det finns egentligen inget klimatsystem 1 (det skulle vara 750 liter tanken isf). Optimalt skulle vara att kunna sätta Nibens cirkulationspump på intermitens drift eftersom den förstör skiktningen vid eldning, men då börjar integralen aldrig räkna ner efter att tanken är nerkyld, eftersom den interna tempgivaren i Niben inte sjunker under 24-25 grader. Om cirkulationspumpen är inställd på Auto så matas Niben med 70-80 graders vatten vid eldning. Hur göra? skulle en extern systemframledningsgivare kunna fixa problemet eller finns det andra sätt? Är det på något sätt Skadligt för Niben att få så varmt vatten cirkulerat genom sig? Är själv inte så insatt i Nibes menyer!

Tumpi
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4356
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe 1245 +ECS 41 behöver hjälp för optimal drift
« Svar #1 skrivet: 20 oktober 2014, 13:57:08 »
Det skall ju sitta en extern givare BT25 i tanken eller efter den, som sköter gradminutberäkningen.

Den interna pumpen skall väl köra intermittent och alltså bara gå när tanken behöver laddas.

Läs på om BT25 i dokumentationen.
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Nibe 1245 +ECS 41 behöver hjälp för optimal drift
« Svar #2 skrivet: 20 oktober 2014, 16:55:00 »
Bt25 och intermittent drift av cp ska du ha men du behöver troligtvis nått som även stoppar ev självcirkulation genom vp även om cp står.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Tumpi

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 564
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 1245 +ECS 41 behöver hjälp för optimal drift
« Svar #3 skrivet: 20 oktober 2014, 18:07:59 »
Fint! Var kan man köpa Bt25? Har försökt googla det utan framgång. Det är egen installation så kan inte ringa någon röris.
Har märkt att det finns en viss cirkulation trots vp cp står stilla, stör det om man sätter bt25 efter shunten?
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Nibe 1245 +ECS 41 behöver hjälp för optimal drift
« Svar #4 skrivet: 20 oktober 2014, 18:55:12 »
Om du sätter bt25 efter shunten sÃ¥ känner inte vp tanktempen när du eldar men Ã¥ andra sidan kommer ju framledningen vara tillräckligt hög utan att vp behöver starta eftersom du eldat sÃ¥ det kanske funkar ok ned bt25 efter shunten ocksÃ¥  Sc:,h Bt25 köper du hos nÃ¥n Nibe säljare det är en vanlig givare som sitter lite överallt i vp (tror jag)
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Zyberdude

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Korsnäs / Finland
  • Antal inlägg: 2959
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • 62.77405 21.18189
SV: Nibe 1245 +ECS 41 behöver hjälp för optimal drift
« Svar #5 skrivet: 21 oktober 2014, 20:43:48 »
Fint! Var kan man köpa Bt25? Har försökt googla det utan framgång. Det är egen installation så kan inte ringa någon röris.
Har märkt att det finns en viss cirkulation trots vp cp står stilla, stör det om man sätter bt25 efter shunten?
Har du någon nummer på den?
Danfoss DHP-H Opti Pro+ (Thermia G3) 8kw med thermIQ-link+Raspberry pi 32gb, 190m borrhål
Roth 20mm golvvärme 480m till 130m2 hus + 299m till 86m2 garage. Inflyttad i hus 1.9.2013 och garaget färdigställt 2014
Technibel cwx-3 frikyla. Enervent pingvin eco ede ventilation.
Platta på mark, 200mm grundisolering, 250mm ekovilla i vägg och 500mm ekovilla blåsull på vind. I garaget 150mm grund, 175mm paroc i vägg och 350mm ekovilla på vind.
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. 13 st JA-solar 340W solceller med SMA 4kW inverter.

Utloggad Tumpi

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 564
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 1245 +ECS 41 behöver hjälp för optimal drift
« Svar #6 skrivet: 21 oktober 2014, 21:44:25 »
Nej tyvärr! Har sökt men hittar inget i google på de sökord jag använt. Det skulle gärna få vara minst 4 meter sladd.
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4356
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe 1245 +ECS 41 behöver hjälp för optimal drift
« Svar #7 skrivet: 22 oktober 2014, 08:39:48 »
Här är en givare som jag har köpt för att använda som BT25 till min F1245-12.

http://www.ebay.com/itm/NTC-10kOHM-5-m-PVC-bis-105-C-ROHR-ANLEGEFUHLER-KLIMA-HEIZUNG-TEMPERATUR-FUHLER-/280729427974?pt=Systemkomponenten_Heizung&hash=item415cc72006

Har inte monterat den ännu men det skall förhoppningsvis snart ske.

Nibes givare är annars bara en väldigt simpel givare som alla Nibe ÅF har.
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Nibe 1245 +ECS 41 behöver hjälp för optimal drift
« Svar #8 skrivet: 22 oktober 2014, 18:00:42 »
Givaren jag har som Bt25 är en Nibe givare och den har inte 4 meter sladd men det går säkert bra att skarva.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Tumpi

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 564
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 1245 +ECS 41 behöver hjälp för optimal drift
« Svar #9 skrivet: 22 oktober 2014, 21:31:38 »
Hej!

Det kommer att ta en par veckor före vi kommer vidare med detta projekt (semesterresa) Skall försöka få en givare via någon Nibe handlare. Meddelar sedan hur det gick.
Vad tror ni om självcirkulationen genom VP, är den "skadlig" på något sätt, förutom att den tar bort lite av skiktningen i tanken. Skulle inte vara så intresserad av att börja kapa av rör för att sätta ditt en backventil.
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Nibe 1245 +ECS 41 behöver hjälp för optimal drift
« Svar #10 skrivet: 22 oktober 2014, 21:42:21 »
Hur varmt är vattnet som cirkulerar enligt Nibe är det inte ok med 80 grader eller liknande som blir vid eldning.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Tumpi

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 564
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 1245 +ECS 41 behöver hjälp för optimal drift
« Svar #11 skrivet: 22 oktober 2014, 21:49:30 »
Hmm, vad är ok enligt Nibe?Vad är orsaken till att VP inte tycker om det?  80 grader blir det nog om man plockar i ordentligt med ved. Det är ju inte vettigt att inte vÃ¥ga elda ordentligt.
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Nibe 1245 +ECS 41 behöver hjälp för optimal drift
« Svar #12 skrivet: 23 oktober 2014, 06:24:57 »
Tror vp larmar vid 58 grader men man får se till att det inte självcirkulerar. Kolla med Nibe supporten vilken temp som anses ok dom brukar svara snabbt.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!