Författare Ämne: Väsande ljud fh35  (läst 11146 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34818
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Väsande ljud fh35
« Svar #15 skrivet: 05 januari 2017, 21:15:22 »
Mmm, irriterande.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad TS Comfort AB

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 8433
  • Karma +10/-2
  • Kön: Man
  • Säljer och installerar värmepumpar
    • www.tsfs.se
SV: Väsande ljud fh35
« Svar #16 skrivet: 05 januari 2017, 21:38:15 »
Borde finnas en hel del ägare av fh35 på forumet som kan ge lite åsikter.
FH serien är troligen en av dom mest sålda modellerna senaste åren.

Lite knäppningar och lite gurgel / väsande vid avfrostning förekommer troligen på många märken och modeller.
På FH serien har vi bytt några gavlar på vänster sida vid ovanligt högt knäppande, ett par innerdelar har vi bytt ut men med tanke på mängden som är ute så upplever jag det inte som så många har problem.
Är en innerdel placerad nära där man befinner sig ofta som i tex bredvid/ovanför vardagsrumssoffan så hör man nog en avfrostning lite bättre då det monotona fläktljudet tystnar och avfrostningsljud uppstår.

Ni som upplever era knäppningar/gurgel som väldigt störande:
Har ni kontaktat återförsäljare för kontroll?
Hur långa rör har ni mellan inne och utedel?
Är det många 90 graders böjar?
Vilken temperatur och fläkthastighet använder ni?
Frågar av nyfikenhet om det finns någon gemensam nämnare hos dom som har problem, i dom fall vi åtgärdat oljud har det varit helt skilda installationsförutsättningar.

Sen upplever folk ljud/oljud väldigt olika märker man vid besök.
En del ljud hör jag knappt alls medan en del inte stÃ¥r ut och när jag pÃ¥pekat oljud frÃ¥n en defekt fläktmotor som ylar sÃ¥ är det inga problem men luftflödet upplevde dom som störande vilket knappt hördes tack vare lagerljudet  :)

Är det någon som bor i närheten av Södertälje som har dessa synpunkter vore det intressant att komma och lyssna.

Tror knappast det är vare sig någon kupp eller döden för FH serien, men andra fabrikats montörer/återförsäljare kanske kastar lite extra pinnar på brasan när man sitter anonym och skriver på forum.



Företaget har bytt bolagsform 20070101 från tidigare TS Fastighetservice till nuvarande TS Comfort AB
Se www.tsfs.se eller www.comfortab.se för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Våra luftvärmepumpar kommer från dom Svenska Generalagenterna och har därmed 5 års totalgaranti. Vi säljer enbart luft/luft värmepumpar inkl installation och då inom vårat installationsområde Södra Stockholm/Södermanland med lite omnejd.
Kontakta oss för kostnadsfritt hembesök för förslag på märke och modell som är lämplig för just eran fastighet.

Utloggad Tågråttan

  • Det är skillnad pÃ¥ expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 3603
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Jag gillar inte OST.
SV: Väsande ljud fh35
« Svar #17 skrivet: 05 januari 2017, 21:52:53 »
Nu har jag varit nere till pumpen och lyssnat i ca 15-20 minuter.

Rummet ekar så minsta lilla ljud utöver fläktljudet kommer inte undan.
4 ggr gav pumpen ifrån sig ett ljud lika högt som om jag släppte en synål i golvet och 2 ggr något högre som knappast hade hörts i vardagsrummet, inga andra ljud än det och det dova fläktljudet. Skulle inte ens gå att spela in dom ljuden så lågt var det.
Jag vet att det väser lite vid avfrostning så det behöver jag inte lyssna på.
Min fläkt sitter i stum vägg, vet inte om det är en fördel. dontknow

Passade på att mäta lite.
Utomhus temp             -14.8
Insug                         +20.8
UtblÃ¥s                        +53.8
Alltid maxfläkt
Avfrostningstid            8 min
Tid mellan avfrostning 65 min
 
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 260kvm boyta + 25 kvm garage. 
Kopplade 2-glas fönster..
Energiförbrukningshistorik:
1967-2011: ca 40 000-29 000 kWh/år. Tidigare ägaren"
2011-2021: snittförbrukning 15136 kWh.

2011:   14 975 kWh.
2012:   17 214 kWh.
2013:   15 451 kWh. 
2014:   10 535 kWh.
2015:   13 254 kWh.
2016:   14 867 kWh.
2017:   15 812 kWh.
2018:   16 391 kWh. 
2019:   15 466 kWh.
2020:   16 099 kWh.
2021-06-06  10451kWh.
2021:   16 434 kWh.
2022:   11 841 kWh.
2023:   10 932 kWh.


6 juni 2021: Startade Nibe F1145 med 300L VPB och 300L arbetstank och borra 250 meter.
Värmde hela huset tidigare med två luft/luftvärmepumpar, Mitsubishi FD 25 och en FH35 installerad av TS Comfort AB, supernöjd..
Egenbyggd luftsolfångare: 5m2 kollektor, 160mm kanalfläkt 540m3/h installerad April 2013
Spiskassett: Contura,  Maj 2012, 4-7 mysbrasor om Ã¥ret.
Ventilation: FTX Flexit uni 4,   435-657kwh/Ã¥r. 
Vindandelar: SÃ…LDE ALLA 150 ANDELAR I SISTA STUND.
Huvudsäkring: 35 Ampere som mest, nu 20 Ampere.
Logger2020 mäter: Temperaturerna Ute, Uterum, förrÃ¥d/garage, 4 luftkanalers till/frÃ¥n i FTX och temp/fuktsensor.  Den visar även elförbrukningen pÃ¥ bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP"   och total elförbrukning.

Bonushus, installerad bergvärme Okt 2014. "Sålt 2019"
2x200m borra. Thermia duo 16kw, 500L UVL-tank och separat vvb 300L.

Utloggad Chippe

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 125
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Väsande ljud fh35
« Svar #18 skrivet: 05 januari 2017, 21:55:45 »
Knäppningar vid avfrostning väckte mig de första 3 dagarna men då är jag oxå ganska känslig då jag vaknar av ljud som är nytt. Kan även hända att man vaknar till på morgonen ibland av det men nu somnar jag om lätt. Sover i annat rum än Fh35:an på ca 5-6 meters avstånd med lite glipa på dörren.

Några enstaka gånger har jag fått trycka till lite på innedelen då den vibrerar.

Jag har inte kontaktat för kontroll då jag är osäker på vad som är normalt och acceptabelt.
Ca 3 meter rör ihoplindat bakom utedelen och 2 st 90 gradersböjar mellan delarna.
Kör normalt mellan 20-26. Fläkthastighet 2 men när det närmar sig -10 blir det 3:an

Tror även att hörsel och Ã¥lder spelar stor roll. Är själv 38 och gissar pÃ¥ att mina föräldrar inte alls skulle uppleva dessa oljud som jag gör. Installatören var runt 45 Ã¥r och borrade utan hörselskydd vilket jag aldrig skulle göra, han demonstrerade snabbt och pÃ¥pekade att den faktiskt inte lÃ¥ter mer än sÃ¥ här pÃ¥ fläktläge 4. Själv tyckte jag det var rena jetplanet men sa inget  :)


« Senast ändrad: 05 januari 2017, 22:08:56 av Chippe »

Utloggad Tågråttan

  • Det är skillnad pÃ¥ expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 3603
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Jag gillar inte OST.
SV: Väsande ljud fh35
« Svar #19 skrivet: 05 januari 2017, 21:57:22 »
Har bara haft denna FH35 som jag köpte i oktober och det är inte fläkten man stör sig på. Om man bortser från avfrostning och knäppningar som låter har maskinen annat ljud för sig som stör vissa perioder. Vinande tjut, tickljud och brus från rören är vad jag kan komma på.

Kontakta din installatör för någonting verkar fel, bråkar dom kan du be honom komma hem till mig och lyssna hur min låter. ;) Befinner mig i södra Sthlm om han befinner sig i närheten tummenupp
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 260kvm boyta + 25 kvm garage. 
Kopplade 2-glas fönster..
Energiförbrukningshistorik:
1967-2011: ca 40 000-29 000 kWh/år. Tidigare ägaren"
2011-2021: snittförbrukning 15136 kWh.

2011:   14 975 kWh.
2012:   17 214 kWh.
2013:   15 451 kWh. 
2014:   10 535 kWh.
2015:   13 254 kWh.
2016:   14 867 kWh.
2017:   15 812 kWh.
2018:   16 391 kWh. 
2019:   15 466 kWh.
2020:   16 099 kWh.
2021-06-06  10451kWh.
2021:   16 434 kWh.
2022:   11 841 kWh.
2023:   10 932 kWh.


6 juni 2021: Startade Nibe F1145 med 300L VPB och 300L arbetstank och borra 250 meter.
Värmde hela huset tidigare med två luft/luftvärmepumpar, Mitsubishi FD 25 och en FH35 installerad av TS Comfort AB, supernöjd..
Egenbyggd luftsolfångare: 5m2 kollektor, 160mm kanalfläkt 540m3/h installerad April 2013
Spiskassett: Contura,  Maj 2012, 4-7 mysbrasor om Ã¥ret.
Ventilation: FTX Flexit uni 4,   435-657kwh/Ã¥r. 
Vindandelar: SÃ…LDE ALLA 150 ANDELAR I SISTA STUND.
Huvudsäkring: 35 Ampere som mest, nu 20 Ampere.
Logger2020 mäter: Temperaturerna Ute, Uterum, förrÃ¥d/garage, 4 luftkanalers till/frÃ¥n i FTX och temp/fuktsensor.  Den visar även elförbrukningen pÃ¥ bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP"   och total elförbrukning.

Bonushus, installerad bergvärme Okt 2014. "Sålt 2019"
2x200m borra. Thermia duo 16kw, 500L UVL-tank och separat vvb 300L.

Utloggad Chippe

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 125
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Väsande ljud fh35
« Svar #20 skrivet: 05 januari 2017, 22:14:25 »
Tågråttan: Ok :) jag får nog göra det men notera att oljud kommer periodvis. Funderar på om det beror på kort vakuumsugning. Jag vet inte hur länge man ska vakuumsuga men han sa 2-3 min räcker. Lite skeptisk då jag läst annat på forum men han sa att det är en myt att vakuumsuga längre.

Mätte själv för en timme sedan och du har bra mycket varmare utblÃ¥s. Jag fick 46,5 grader som varmast, allt pÃ¥ max. Insug vet jag inte dÃ¥ men nu när jag kört allt pÃ¥ max en timme är insuget ca 25 grader och utblÃ¥set 46,7 . Ja, det har blivit sjukt varmt inne nu  :)
Tog bort min träskiva (snöskydd) från utedelen för att se om det blir bättre men misstänker att det är ineffektivt att ha mycket rör draget utomhus.

« Senast ändrad: 05 januari 2017, 22:36:41 av Chippe »

Utloggad Tågråttan

  • Det är skillnad pÃ¥ expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 3603
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Jag gillar inte OST.
SV: Väsande ljud fh35
« Svar #21 skrivet: 05 januari 2017, 22:34:39 »
Vakuumsugning på 2-3 minuter känns lite, min installatör gjorde det länge, han satte igång den och pysslade med annat under tiden och om jag inte missminner mig gick vi in och fikade innan det var klart, gissningsvis 1 timme.

Någonstans på forumet har jag förmodligen dokumenterat hela installationen.

Jag har ocksÃ¥ för mig att nÃ¥gon har mätt skillnaden i effekt mellan helt oisolerade och isolerade rör och skillnaden var försumbar, jag har ändÃ¥ EXTRAisolerat mina rör utomhus.  :)   
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 260kvm boyta + 25 kvm garage. 
Kopplade 2-glas fönster..
Energiförbrukningshistorik:
1967-2011: ca 40 000-29 000 kWh/år. Tidigare ägaren"
2011-2021: snittförbrukning 15136 kWh.

2011:   14 975 kWh.
2012:   17 214 kWh.
2013:   15 451 kWh. 
2014:   10 535 kWh.
2015:   13 254 kWh.
2016:   14 867 kWh.
2017:   15 812 kWh.
2018:   16 391 kWh. 
2019:   15 466 kWh.
2020:   16 099 kWh.
2021-06-06  10451kWh.
2021:   16 434 kWh.
2022:   11 841 kWh.
2023:   10 932 kWh.


6 juni 2021: Startade Nibe F1145 med 300L VPB och 300L arbetstank och borra 250 meter.
Värmde hela huset tidigare med två luft/luftvärmepumpar, Mitsubishi FD 25 och en FH35 installerad av TS Comfort AB, supernöjd..
Egenbyggd luftsolfångare: 5m2 kollektor, 160mm kanalfläkt 540m3/h installerad April 2013
Spiskassett: Contura,  Maj 2012, 4-7 mysbrasor om Ã¥ret.
Ventilation: FTX Flexit uni 4,   435-657kwh/Ã¥r. 
Vindandelar: SÃ…LDE ALLA 150 ANDELAR I SISTA STUND.
Huvudsäkring: 35 Ampere som mest, nu 20 Ampere.
Logger2020 mäter: Temperaturerna Ute, Uterum, förrÃ¥d/garage, 4 luftkanalers till/frÃ¥n i FTX och temp/fuktsensor.  Den visar även elförbrukningen pÃ¥ bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP"   och total elförbrukning.

Bonushus, installerad bergvärme Okt 2014. "Sålt 2019"
2x200m borra. Thermia duo 16kw, 500L UVL-tank och separat vvb 300L.

Utloggad Tågråttan

  • Det är skillnad pÃ¥ expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 3603
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Jag gillar inte OST.
SV: Väsande ljud fh35
« Svar #22 skrivet: 05 januari 2017, 22:38:34 »
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 260kvm boyta + 25 kvm garage. 
Kopplade 2-glas fönster..
Energiförbrukningshistorik:
1967-2011: ca 40 000-29 000 kWh/år. Tidigare ägaren"
2011-2021: snittförbrukning 15136 kWh.

2011:   14 975 kWh.
2012:   17 214 kWh.
2013:   15 451 kWh. 
2014:   10 535 kWh.
2015:   13 254 kWh.
2016:   14 867 kWh.
2017:   15 812 kWh.
2018:   16 391 kWh. 
2019:   15 466 kWh.
2020:   16 099 kWh.
2021-06-06  10451kWh.
2021:   16 434 kWh.
2022:   11 841 kWh.
2023:   10 932 kWh.


6 juni 2021: Startade Nibe F1145 med 300L VPB och 300L arbetstank och borra 250 meter.
Värmde hela huset tidigare med två luft/luftvärmepumpar, Mitsubishi FD 25 och en FH35 installerad av TS Comfort AB, supernöjd..
Egenbyggd luftsolfångare: 5m2 kollektor, 160mm kanalfläkt 540m3/h installerad April 2013
Spiskassett: Contura,  Maj 2012, 4-7 mysbrasor om Ã¥ret.
Ventilation: FTX Flexit uni 4,   435-657kwh/Ã¥r. 
Vindandelar: SÃ…LDE ALLA 150 ANDELAR I SISTA STUND.
Huvudsäkring: 35 Ampere som mest, nu 20 Ampere.
Logger2020 mäter: Temperaturerna Ute, Uterum, förrÃ¥d/garage, 4 luftkanalers till/frÃ¥n i FTX och temp/fuktsensor.  Den visar även elförbrukningen pÃ¥ bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP"   och total elförbrukning.

Bonushus, installerad bergvärme Okt 2014. "Sålt 2019"
2x200m borra. Thermia duo 16kw, 500L UVL-tank och separat vvb 300L.

Utloggad Chippe

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 125
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Väsande ljud fh35
« Svar #23 skrivet: 05 januari 2017, 22:38:59 »
Ok, tack för den infon om rör inne/utomhus. Ska isolera dem extra i sommar även om det kanske inte påverkar mycket. Hur gjorde du?
Jag bor ocksÃ¥ i södra Stockholm sÃ¥ man kan undra varför du har 7,1 grader varmare utblÃ¥s  Sc:,h

Kan vara min termometer som är kass. Ska köpa en ny.

För övrigt var det perfekt att vi gjorde mätning samtidigt  tummenupp

« Senast ändrad: 05 januari 2017, 22:42:14 av Chippe »

Utloggad Tågråttan

  • Det är skillnad pÃ¥ expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 3603
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Jag gillar inte OST.
SV: Väsande ljud fh35
« Svar #24 skrivet: 05 januari 2017, 23:16:28 »
Köpte billig rörisolering från Jula och la dom redan isolerade rören i samma isolering. Linda allt med eltejp för att inte fåglarna ska smaska på isoleringen och för att inte solen ska pulverisera isoleringen.

Ska finnas bild på det också, någonstans i en tråd här på forumet.

 
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 260kvm boyta + 25 kvm garage. 
Kopplade 2-glas fönster..
Energiförbrukningshistorik:
1967-2011: ca 40 000-29 000 kWh/år. Tidigare ägaren"
2011-2021: snittförbrukning 15136 kWh.

2011:   14 975 kWh.
2012:   17 214 kWh.
2013:   15 451 kWh. 
2014:   10 535 kWh.
2015:   13 254 kWh.
2016:   14 867 kWh.
2017:   15 812 kWh.
2018:   16 391 kWh. 
2019:   15 466 kWh.
2020:   16 099 kWh.
2021-06-06  10451kWh.
2021:   16 434 kWh.
2022:   11 841 kWh.
2023:   10 932 kWh.


6 juni 2021: Startade Nibe F1145 med 300L VPB och 300L arbetstank och borra 250 meter.
Värmde hela huset tidigare med två luft/luftvärmepumpar, Mitsubishi FD 25 och en FH35 installerad av TS Comfort AB, supernöjd..
Egenbyggd luftsolfångare: 5m2 kollektor, 160mm kanalfläkt 540m3/h installerad April 2013
Spiskassett: Contura,  Maj 2012, 4-7 mysbrasor om Ã¥ret.
Ventilation: FTX Flexit uni 4,   435-657kwh/Ã¥r. 
Vindandelar: SÃ…LDE ALLA 150 ANDELAR I SISTA STUND.
Huvudsäkring: 35 Ampere som mest, nu 20 Ampere.
Logger2020 mäter: Temperaturerna Ute, Uterum, förrÃ¥d/garage, 4 luftkanalers till/frÃ¥n i FTX och temp/fuktsensor.  Den visar även elförbrukningen pÃ¥ bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP"   och total elförbrukning.

Bonushus, installerad bergvärme Okt 2014. "Sålt 2019"
2x200m borra. Thermia duo 16kw, 500L UVL-tank och separat vvb 300L.

Utloggad Chippe

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 125
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Väsande ljud fh35
« Svar #25 skrivet: 05 januari 2017, 23:31:34 »
Ska kolla på Jula. Bilder är inte nödvändigt men tack!

Utloggad frav

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 351
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Väsande ljud fh35
« Svar #26 skrivet: 07 januari 2017, 18:36:15 »
Slänger in ett köttben till de som gillar debatt...

Är detta döden för FH35?
Känns som en samordnad kupp, eller en reell brist som folk inte velat/vÃ¥gat framföra tidigare?  dontknow
Ett generalfel som irriterar mer eller mindre alla ägare förr eller senare?
Någon samordning eller kupp finns det inte från min sida. Detta med diverse ljudfenomen & knäppningar har väl tagits upp lite här & där i olika inlägg över tid gällande FH25/FH35.

Just nu går min fin fint, bara normalt fläkt ljud, men för en halvtimme sedan så sörplade det & hade sig. Har inte fått kläm på när det gör så, om det t.ex. är när det är låg belastning.

Mina rör går ut på vänster sida av VP-innerdelen ca50cm inomhus, för att sedan gå ut genom väggen & ner till VP-utedelen på marken utanför. Så det blir 90 + 90 genom väggen & sedan 90 till i kanalen för att därefter mjukt böja 90 ut mot VP-utedelen. Vacuumsugning ca 45-60min.

Som jag skrev, i övrigt en fantastisk maskin till och ge go värme. Undrar hur efterträdaren "LN" med R32 blir.
// Fredrik

Hus: Nässjöhus/Norrlandshus Villa Tallsjön -79, 1,5plans, 117kvm med krypgrund.
Ort: Halmstad, 500m från havet.
Överlåtelsedatum: 2012-06-28.
Ventilation: Mekanisk frånluftventilation.
Uppvärming: Direktverkande el med 11st elradiatorer (avstängda), samt en Luft/Luft VP; Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E2 (Installerad 2021-09-27) ((Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E1 Q-Heat 665 (Installerad 2013-09-04, utbytt 2021-09-27)). Sensibo Sky
Krypgrundsavfuktare: Woods DS15.
Garageavfuktare: EchoDry II
Grill: Weber Q320 Special Edition.
Robotgräsklippare: Gardena Smart Sileno City

Utloggad Tågråttan

  • Det är skillnad pÃ¥ expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 3603
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Jag gillar inte OST.
SV: Väsande ljud fh35
« Svar #27 skrivet: 07 januari 2017, 20:07:36 »
Köpte billig rörisolering från Jula och la dom redan isolerade rören i samma isolering. Linda allt med eltejp för att inte fåglarna ska smaska på isoleringen och för att inte solen ska pulverisera isoleringen.

Ska finnas bild på det också, någonstans i en tråd här på forumet.

Kikade på maskinerna idag, mycket snö på dom, jag borde pulsa dit och borsta bort all snö.
Rören som jag har extraisolerat ligger all snö kvar på, hur ser det ut på era rör?
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 260kvm boyta + 25 kvm garage. 
Kopplade 2-glas fönster..
Energiförbrukningshistorik:
1967-2011: ca 40 000-29 000 kWh/år. Tidigare ägaren"
2011-2021: snittförbrukning 15136 kWh.

2011:   14 975 kWh.
2012:   17 214 kWh.
2013:   15 451 kWh. 
2014:   10 535 kWh.
2015:   13 254 kWh.
2016:   14 867 kWh.
2017:   15 812 kWh.
2018:   16 391 kWh. 
2019:   15 466 kWh.
2020:   16 099 kWh.
2021-06-06  10451kWh.
2021:   16 434 kWh.
2022:   11 841 kWh.
2023:   10 932 kWh.


6 juni 2021: Startade Nibe F1145 med 300L VPB och 300L arbetstank och borra 250 meter.
Värmde hela huset tidigare med två luft/luftvärmepumpar, Mitsubishi FD 25 och en FH35 installerad av TS Comfort AB, supernöjd..
Egenbyggd luftsolfångare: 5m2 kollektor, 160mm kanalfläkt 540m3/h installerad April 2013
Spiskassett: Contura,  Maj 2012, 4-7 mysbrasor om Ã¥ret.
Ventilation: FTX Flexit uni 4,   435-657kwh/Ã¥r. 
Vindandelar: SÃ…LDE ALLA 150 ANDELAR I SISTA STUND.
Huvudsäkring: 35 Ampere som mest, nu 20 Ampere.
Logger2020 mäter: Temperaturerna Ute, Uterum, förrÃ¥d/garage, 4 luftkanalers till/frÃ¥n i FTX och temp/fuktsensor.  Den visar även elförbrukningen pÃ¥ bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP"   och total elförbrukning.

Bonushus, installerad bergvärme Okt 2014. "Sålt 2019"
2x200m borra. Thermia duo 16kw, 500L UVL-tank och separat vvb 300L.

Utloggad Chippe

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 125
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Väsande ljud fh35
« Svar #28 skrivet: 08 januari 2017, 01:18:30 »
Vet inte då jag borstade bort dem här om dagen efter att det snöat mycket. Jag har ju mitt rör linat bakom utedelen och det låg en hel där trots att jag lagt en skiva över som skydd för det blåste även mycket då det snöade. Hur som helst blev jag lite förvånad över att det ändå låg så pass mycket snö kvar men visst smälter det ändå snö på rören.

Utloggad Emrolla

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Väsande ljud fh35
« Svar #29 skrivet: 21 januari 2017, 11:11:57 »
Jag ska försöka att spela in ljudet när den håller på som värst. Upplevs som mest irriterande på morgonen och enligt teknikern skulle det bero på att det ofta är temperaturförändringar den tiden på dygnet och att pumpen kör någon form av avisning då.
 Föräldrarna har som sagt den äldre modellen av pumpen. De har den rakt ovanför tv:n I vardagsrummet och där satt vi igÃ¥r hela kvällen  och jag upplevde Inga störande ljud.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!