Hej Nu är jag igång igen...blev tvungen byta kretskort på värmepumpen, tappade en fas på kompressorn.blev lite problematiskt då det inte gick att köra el-tillsats, men det löste sig.jag justerat in elementen och golvvärmen och nu har jag jämn värme på alla radiatorer.men jag tycker att pumpen har lite lite power?-20 ute pumpen går konstant ca 2tim tillsatsvärme.-15 ute pumpen går konstant ingen tillsats.kör på kurva menu 19,1 ( +3punktföskjutning -6 +3Prioritering värmeVB 55.4 graderVB 49 graderKB in -1.0KB ut-1.9-329 gradminuterhar jag fel på hålet? eller fel inställningar på pumpen?
Tycker allt verkar vara väldigt induvielt beroende på pannans storlek , hålets djup , ( effektiviteten på systemet ) kontra husets storlek , golvärme , element , isolering med mera med mera , finns ju så många variabler så alla kan ju omöjligt använda samma inställningar .Antalet starter per tim varierar ju oxå , min ligger o snitt ar nu vid -10 på 1,6 gånger/tim , beror ju oxå på hur kallt mm mm mm .Enligt suporten på Nibe jag pratade med sa han det låg inom värdet Okej .. 2 gånger timmen kan oxå vara Ok ,,men klart stor effekt kan ju ge många starter och lite drift timmar , liten effekt ge mindre starter och längre drift timmar ..Så länge man har jämn skön värme med få starter på kompressorn , värden på KB in och KB Ut och Framledning samt Retur på vattnet inom värden som tillverkaren rekommenderar utan att kompromissa bort annat så är det väll bra kan jag tycka ..Utan att vara nån Värmepumps Guru
För att tvångsköra kb-cirkpumpen behöver du inte komma åt den - ska gå att göra från meny 5.6.