Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => CTC => Ämnet startat av: borrmannen skrivet 23 september 2012, 01:22:46

Titel: Många starter med ECO Zenith
Skrivet av: borrmannen skrivet 23 september 2012, 01:22:46
Hej, jag har en anläggning som är ett år gammal som består av.

CTC EcoZenith I 550 samt CTC EcoPart V3 10,5

Detta driver värmen till 2 hus med radiatorer, till den andra huset genom en kulvert.

Problemet är att jag har upp emot 70 starter per dygn på ca 10 tim gångtid. Fick i uppdrag att titta över om termostaterna på radiaterna är helt öppna och i hus1 är det gamla element med vanliga ventiler helt öppna och i hus2 står alla med termostat fullt öppna.

Jag har inte gjort något för att trimma in anläggningen med inställningar då jag inte vet vart jag skall börja men 70 starter per dygn måste vara helt galet. Tacksam för tips.
Titel: SV: Många starter med ECO Zenith
Skrivet av: Danjon skrivet 11 december 2012, 11:06:40
Det låter som om hetgasgivaren inte fungera eller om det har fryssigt runt den. Detta har hänt mig då min utgivare gick sönder och visade fel värde. Min visade. + 35 när det var - 7 vilket ledde till att den inte avfrostade och hetgasgivaren slogs ut.

Så kolla om du har samma värde (utetemperarur) på både pumpen och innedelen.