Författare Ämne: Ännu en optima 900 som fryser till is  (läst 7781 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad HW.

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
Ännu en optima 900 som fryser till is
« skrivet: 09 november 2013, 12:36:06 »
Bor i skåne, här är det fortfarande ganska varmt ute men värmepumpen fryser till is och slår ifrån. Är det någon som blir klok på inställningarna? Jag har precis justerat ner T11 för att provocera fram lite avfrostning.. vet inte om det är rätt men något måste man ju testa.

Värden när pumpen gått ca 1 timme:

T1= 31,7
T2= 12,7
T3= 32,7
T8= 37,0
T9= 31,1
T10= 31,6
T11=-7,2 (efter justering, 2,2 innan)
T12= 7,6
Varmvatten stopp=54
Varmvatten start = 49
Extra varmvatten start = 60 ( jag har ingen elpatron så det spelar nog ingen roll)
Extra varmvatten stopp = 65
Varmvattenspets stopp = 65
Värmesystem start =44,2
Värmesystem stopp=48,3

Bilder på inställningarna finns här: http://hwpictures.mine.nu/index.php/Acc-tankar-och-kulvert/V-mepump-isglass
« Senast ändrad: 09 november 2013, 12:38:24 av Poolhajen »

Utloggad Lmf

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2865
  • Karma +5/-2
SV: Ännu en optima 900 som fryser till is
« Svar #1 skrivet: 09 november 2013, 13:00:28 »
Gick maskinen när du läste av dessa.värden?
(Vilken temp hade T6?)
Jag skulle justera tillbaka T11 till ursprungsvärdet och istället justerat T12 så den ligger nära utomhustemperaturen.

För att få bort isen kan man göra en "tvångsavfrostning"
Håll inne menyratt för att komma till avancetat
Leta upp access nivå ock mäta in dagens datum.
Tryck på ratten och du är i servic läge
Kvittera medelandet genom att trycka på ratten.
Håll inne ratten för att komma till avancerade inställningar.
Leta up avfrostningsinställningar tryck på ratt.
Leta upp tvångsavfrostning tryck på ratt
Sätt till JA och spara

Efter tvångsavfrostningen återställ
« Senast ändrad: 09 november 2013, 14:06:02 av Lmf »
Bosch EHP 8 AW (Luft/Vatten, 8kW)
2 x 500L Acktank med varmvatten och solslinga
88+88m² byggt 1962 med orginal 2-glasfönster och eftermonterad FTX.
Tilläggsisolerad vind 60cm Cellelousa isolering
Tidigare Förbrukning ca 25500kWh el per år
Årsförbrukning 2010 på 19038kWh (Isolering av vind samt 3kW Zibro LLVP i Garaget i källaren)
Årsförbrukning 2011 på 11744kWh (Monterat 8kW LVVP Bosch (demont LLVP) samt bytt VVB
Årsförbrukning 2012 på 12018kWh (Optimerat VP drift,bytt ca 30% av radiatorerna till lågtemp,bytt radiator CP till lågenergi)
Årsförbrukning 2013 på 10382kWh (Bytt samtliga vitvaror samt att ca 80% av radiatorerna är bytta,nästan all belysning numera lågenergilampor)
Årsförbrukning 2014 på 10670kWh (Endast tätat fönster och dörrar)
Årsförbrukning 2015 på 9988kWh (Tätat ventiler och eftersom huset har FTX så behövs dess inte)

Västkusten.

"Dare Calor"

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29372
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Ännu en optima 900 som fryser till is
« Svar #2 skrivet: 09 november 2013, 13:56:51 »
Jag fattar det som att pumpen går vid avläsning.
Om den är isig och T11 visar +2,2 °C så är det nått fel på mätaren, antingen har den lossnat eller visar den fel.
Hur ofta avfrostar den själv annars?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Lmf

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2865
  • Karma +5/-2
SV: Ännu en optima 900 som fryser till is
« Svar #3 skrivet: 09 november 2013, 14:11:18 »
Det var just därför jag frågade om T6 tempen
Om maskinen inte går kan nämligen T11 få plusgrader.

Däremot skall T2 och T12 inte diffa 5 grader då båda mäter lufttemp/utetemp.


Poolhajen, när du gjort tvångsavfrostningen låt maskinen gå 10min och skriv upp alla tempar igen (T1 till T12)
« Senast ändrad: 09 november 2013, 14:13:56 av Lmf »
Bosch EHP 8 AW (Luft/Vatten, 8kW)
2 x 500L Acktank med varmvatten och solslinga
88+88m² byggt 1962 med orginal 2-glasfönster och eftermonterad FTX.
Tilläggsisolerad vind 60cm Cellelousa isolering
Tidigare Förbrukning ca 25500kWh el per år
Årsförbrukning 2010 på 19038kWh (Isolering av vind samt 3kW Zibro LLVP i Garaget i källaren)
Årsförbrukning 2011 på 11744kWh (Monterat 8kW LVVP Bosch (demont LLVP) samt bytt VVB
Årsförbrukning 2012 på 12018kWh (Optimerat VP drift,bytt ca 30% av radiatorerna till lågtemp,bytt radiator CP till lågenergi)
Årsförbrukning 2013 på 10382kWh (Bytt samtliga vitvaror samt att ca 80% av radiatorerna är bytta,nästan all belysning numera lågenergilampor)
Årsförbrukning 2014 på 10670kWh (Endast tätat fönster och dörrar)
Årsförbrukning 2015 på 9988kWh (Tätat ventiler och eftersom huset har FTX så behövs dess inte)

Västkusten.

"Dare Calor"

Utloggad HW.

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
SV: Ännu en optima 900 som fryser till is
« Svar #4 skrivet: 09 november 2013, 17:03:56 »
Den gick när jag läste av, vet inte varför jag missade att skriva av några givare. Den har gått sedan dess men jag gör som ni beskriver i morgon. Nu är det för mörkt och kallt ute.

/ Hannes

Utloggad HW.

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
SV: Ännu en optima 900 som fryser till is
« Svar #5 skrivet: 11 november 2013, 13:58:45 »


Pumpen går fortfarande vilket jag inte begriper, den är inställd på en rak kurva på 45grader och borde lagt av nu. Den kommer köra vidare tills den får för hög hetgas och då slår den ifrån och väntar på att husse kommer och återställer.

T1= 49,0
T2= 16,1
T3= 52,0
T6= 109,3
T8= 53,9
T9= 47,9
T10= 49,1
T11= -4,7
T12= 6,6

Utloggad Lmf

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2865
  • Karma +5/-2
SV: Ännu en optima 900 som fryser till is
« Svar #6 skrivet: 11 november 2013, 15:08:41 »
Anledningen till att den värmer MER än dina inställda 45°C heter kopplingsdifferans.

Den står troligtvis på 4 som är fabriksvärdet (men kan naturligtvis stå högre än så) vilket betyder att den värme 4°C över inställt värde
Den låter även temperaturen sjunka 4°C under inställt värde innan den startar igen
Bosch EHP 8 AW (Luft/Vatten, 8kW)
2 x 500L Acktank med varmvatten och solslinga
88+88m² byggt 1962 med orginal 2-glasfönster och eftermonterad FTX.
Tilläggsisolerad vind 60cm Cellelousa isolering
Tidigare Förbrukning ca 25500kWh el per år
Årsförbrukning 2010 på 19038kWh (Isolering av vind samt 3kW Zibro LLVP i Garaget i källaren)
Årsförbrukning 2011 på 11744kWh (Monterat 8kW LVVP Bosch (demont LLVP) samt bytt VVB
Årsförbrukning 2012 på 12018kWh (Optimerat VP drift,bytt ca 30% av radiatorerna till lågtemp,bytt radiator CP till lågenergi)
Årsförbrukning 2013 på 10382kWh (Bytt samtliga vitvaror samt att ca 80% av radiatorerna är bytta,nästan all belysning numera lågenergilampor)
Årsförbrukning 2014 på 10670kWh (Endast tätat fönster och dörrar)
Årsförbrukning 2015 på 9988kWh (Tätat ventiler och eftersom huset har FTX så behövs dess inte)

Västkusten.

"Dare Calor"

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Ännu en optima 900 som fryser till is
« Svar #7 skrivet: 11 november 2013, 15:17:09 »
Hetgasen borde inte vara mer än ca 30 grader varmare än kondensorn. Hur ser det ut i synglaset när kompressorn har gått nån minut?
Varför är det så stor skillnad på T2 och T12?
Att den inte stannar trots att framledningen är lite högre än kurvans inställning beror på kopplingsdifferensen. Kopplingsdifferensen är som lägst 4 grader beroende på hur länge kompressorn har gått. Under 'Temperaturer' i avancerade menyn med accessnivå service borde man kunna se vilken temperatur den kommer att stanna på när den kör husvärme.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad HW.

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
SV: Ännu en optima 900 som fryser till is
« Svar #8 skrivet: 11 november 2013, 15:18:41 »
Jag ändrade just från 6 till 4.

Pumpen hade slagit ifrån pga. hetgas men går nu för fullt igen.





Edit: Utomhusgivaren T2 sitter lite korkat placerad så den visar lite varmare temp. Det skall dock inte spela någon roll då värmekurvan är helt platt. 45 grader oavsett utetemp.
« Senast ändrad: 11 november 2013, 15:23:04 av HW. »

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Ännu en optima 900 som fryser till is
« Svar #9 skrivet: 11 november 2013, 15:23:49 »
Det skall inte kunna bli så hög hetgas med de andra temperaturerna du redovisade. Har du kollat synglaset?
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad HW.

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
SV: Ännu en optima 900 som fryser till is
« Svar #10 skrivet: 11 november 2013, 15:25:04 »
Vad ska jag se där?   Sc:,h

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29372
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Ännu en optima 900 som fryser till is
« Svar #11 skrivet: 11 november 2013, 15:30:12 »
Vad ska jag se där?   Sc:,h

Ingenting, är där bubblor så är nått fel.
Men jag gissar på att hetgasgivaren är kass.
Kan du kolla hetgasgivaren då värmepumpen stått ett bra tag (innan den startar)?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad HW.

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
SV: Ännu en optima 900 som fryser till is
« Svar #12 skrivet: 11 november 2013, 16:02:00 »
Den var låg i morse innan jag startade och ökade successivt medan tempen ökade i systemet. Den verkar fungera någorlunda korrekt.

Utloggad HansMarten

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 730
  • Karma +0/-0
  • Kan lite om mycket=)
SV: Ännu en optima 900 som fryser till is
« Svar #13 skrivet: 11 november 2013, 16:34:21 »
Din kurva ser ju helt konstig ut 45/45 ?   Jag brukar ställa pÃ¥ 20/55 med golvärme/radiatorsystem vilket ger ungefär 20c fram vid +18C och 55C framledning vid -20C

Har du varit inne och knäckt kurvan?
« Senast ändrad: 11 november 2013, 16:37:29 av HansMarten »
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/Ã¥r   ( 25 kwh/m2/Ã¥r !!) 
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
Ort: Skåne kusten Årsmedeltemp: +7,5C
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund

Jag älskar Japanskt!

Utloggad Lmf

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2865
  • Karma +5/-2
SV: Ännu en optima 900 som fryser till is
« Svar #14 skrivet: 11 november 2013, 16:43:02 »
Han har ställt kurvan helt rak (45/45) för att kunna felsöka varför den värmer varmare än inställd kurva.
Bosch EHP 8 AW (Luft/Vatten, 8kW)
2 x 500L Acktank med varmvatten och solslinga
88+88m² byggt 1962 med orginal 2-glasfönster och eftermonterad FTX.
Tilläggsisolerad vind 60cm Cellelousa isolering
Tidigare Förbrukning ca 25500kWh el per år
Årsförbrukning 2010 på 19038kWh (Isolering av vind samt 3kW Zibro LLVP i Garaget i källaren)
Årsförbrukning 2011 på 11744kWh (Monterat 8kW LVVP Bosch (demont LLVP) samt bytt VVB
Årsförbrukning 2012 på 12018kWh (Optimerat VP drift,bytt ca 30% av radiatorerna till lågtemp,bytt radiator CP till lågenergi)
Årsförbrukning 2013 på 10382kWh (Bytt samtliga vitvaror samt att ca 80% av radiatorerna är bytta,nästan all belysning numera lågenergilampor)
Årsförbrukning 2014 på 10670kWh (Endast tätat fönster och dörrar)
Årsförbrukning 2015 på 9988kWh (Tätat ventiler och eftersom huset har FTX så behövs dess inte)

Västkusten.

"Dare Calor"

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 502
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!