Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: santeri skrivet 01 september 2005, 12:47:45

Titel: Tips/Mjukstartrelä
Skrivet av: santeri skrivet 01 september 2005, 12:47:45
Hej Från norra Finland!

Jag har en Nibe 1215-7 vp med 400m kollektorslinga(köpt från Haparanda sommaren 2004) som värmer upp ett hus på 160 m/2. Hela huset har vattenburen golvvärme. 

Utan mjukstartrelän hörs ett ljud från värmepumpen när den startar "klonk". Nu vill jag veta var jag kan beställa en mjukstartrelä till ett förmånligt pris?

Värmepumpen har fortfarande fabriksinställningar. Pumpen går korta tider när den är i gång. Jag skulle vilja att den värmer i längre intervaller för att förlänga pumpens livslängd. Finns det någon som kan tipsa om hurdana inställningar jag skall ha på min pump.

Santeri
Titel: SV: Tips/Mjukstartrelä
Skrivet av: ingo skrivet 15 september 2005, 10:28:20
Har du gråa lister på din 1215 för då är mjukstart standard. Sommaren 2004 fanns det både 1215 med (grå list modell) och 1215 utan (svarta lister) mjukstartsrelä ute på marknaden.
Titel: SV: Tips/Mjukstartrelä
Skrivet av: Carl N skrivet 15 september 2005, 19:22:44
Hej Från norra Finland!

Jag har en Nibe 1215-7 vp med 400m kollektorslinga(köpt från Haparanda sommaren 2004) som värmer upp ett hus på 160 m/2. Hela huset har vattenburen golvvärme. 

Utan mjukstartrelän hörs ett ljud från värmepumpen när den startar "klonk". Nu vill jag veta var jag kan beställa en mjukstartrelä till ett förmånligt pris?

Värmepumpen har fortfarande fabriksinställningar. Pumpen går korta tider när den är i gång. Jag skulle vilja att den värmer i längre intervaller för att förlänga pumpens livslängd. Finns det någon som kan tipsa om hurdana inställningar jag skall ha på min pump.

Santeri


Hej!
http://www.varmepump.biz/
Välj Nibe Tillbehör och MSR10

Kolla manualen på sidan 11 där står hur man kommer in i meny 9a och 9b
I menu 9b ökar du VP-gradmin till t ex 90-100 och TS-gradmin till t ex 500-600.
Du får testa olika inställningar tills du får ca 15-20 starter/dag vintertid. TS-gradmin bör ligga en faktor 5-6 gånger VP-gradmin för att undvika onödiga tillskottstimmar.
Titel: SV: Tips/Mjukstartrelä
Skrivet av: mso skrivet 15 september 2005, 22:44:11
Hej , mjukstarts relä  kostar 2200 +moms. /mso
Titel: SV: Tips/Mjukstartrelä
Skrivet av: santeri skrivet 16 september 2005, 09:44:15
Tack för svaren.

jag ska prova värden du gav och se hur pumpen börjar fungera.

Jag har svarta lister på pumpen, så ingen mjukstartrelä som standard. Måste ta kontakt med värmepump.biz.

Tackar!

Santeri