hej
vi har köpt en begagnat IVT X15. bergvärme borhål 250 m, hus 320 qm, 28 elementen (14 + 14) på 2 slinga med ca 7 m 22mm.
rör till elementen 15 mm.
nu mitt problem: på båda slinga blir 4 elementet inte varmt.
montör var här och har kontrollerat inställning i  det är bra efter honom.
ursäkta, min svenska är inte så bra, jag kommer från Schweiz

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4676
  • Karma +7/-5
SV: IVT X15
« Svar #1 skrivet: 17 januari 2012, 14:08:56 »
Var dom elementen varma innan ni installerade värmepumpen?

Monterade installatören ett element i pannrummet i samband med värmepumpen?

Utloggad ereli69

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT X15
« Svar #2 skrivet: 17 januari 2012, 14:29:55 »
vi hade ingen elementen innan, vi hade direkt el
nej vi har ingen element i pannrum

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4676
  • Karma +7/-5
SV: IVT X15
« Svar #3 skrivet: 17 januari 2012, 14:45:17 »
Då har inte installatören justerat flödet till varje element.

Plocka bort termostaten så att du blottar ventilen på ett litet element.
Det är perfekt om du kan ta en kamerabild på ventilen och infoga den i nästa inlägg.
 

Utloggad ereli69

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT X15
« Svar #4 skrivet: 17 januari 2012, 14:54:48 »
det ska jag göra ikväll. jag återkommer

Utloggad ereli69

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT X15
« Svar #5 skrivet: 17 januari 2012, 16:00:20 »
nu har jag bilder. räcker dom

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4356
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
SV: IVT X15
« Svar #6 skrivet: 17 januari 2012, 16:29:29 »
Ser ut som mina MMA-koppel.

De kan nog justeras med en FN2 nyckel.

http://www.vvs-klimat.se/product.html/mma-forinst-nyckel-fn2-for--fv4-o-5

Prova att stänga av de radiatorer som nu blir varma och se om de som är kalla då blir varma.
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4676
  • Karma +7/-5
SV: IVT X15
« Svar #7 skrivet: 17 januari 2012, 16:38:20 »
Perfekt!

Men du var det precis den modell som man inte ser om den har ett justerad flöde.

Jag misstänker att alla ventiler står fullt öppna, som då bidrar med att vissa element blir utan flöde.

Om du vill kan du plocka bort den yttersta muttern som ventilnålen går igenom. (se bild)
Hitta en vanlig skruvmejsel som passar den torxliknande justerventilen som finns därunder. Skruva den i botten samtidigt som du räknar antal varv. Kan du skruva justeringen tre varv, står den fullt öppen. Testar du på ett litet element, så är det nog så att alla 28 står med fullt öppna ventiler. Finns det dessutom inte några andra ventiler som stryper in flödet till varje element, så är det katastrof.

Termostaterna är inte någon lösning på problemet.

Utloggad ereli69

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT X15
« Svar #8 skrivet: 17 januari 2012, 17:38:27 »
vi har nu stängt dom varma elementen så se vi vad händer, och i morgon kör min man till MMA här i Markaryd för att snacka med dom, om vi kan lösa det med den spec. nyckel

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4676
  • Karma +7/-5
SV: IVT X15
« Svar #9 skrivet: 17 januari 2012, 20:24:27 »
Prova att stänga av de radiatorer som nu blir varma och se om de som är kalla då blir varma.

Risken är att värmepumpen går så korta stunder, att radiatorerna knapp hinner bli varma.


Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4356
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
SV: IVT X15
« Svar #10 skrivet: 17 januari 2012, 21:42:27 »
Risken är att värmepumpen går så korta stunder, att radiatorerna knapp hinner bli varma.

Jo, men man bör iaf snabbt kunna se om det finns nåt flöde.

I min anläggning i Uppsala var en radiator kall, den näst sista på ena slingan. Efter att ha stängt till övriga radiatorer på den slingan kom den radiatorn igång och man kunde öppna de övriga igen. Sedan behövde iofs flödena justeras, men den var inte iskall som den var från början.
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad ereli69

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT X15
« Svar #11 skrivet: 18 januari 2012, 14:58:24 »
det med stänga av dom varma  funkade bra, dom kalla blev varma. nu har vi hämtat sÃ¥ en f-2 nyckel och har strypat radiatorer. min frÃ¥ga mÃ¥ste vi göra det till alla elementen? (ocksÃ¥ dom kalla)

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4676
  • Karma +7/-5
SV: IVT X15
« Svar #12 skrivet: 18 januari 2012, 16:02:36 »
det med stänga av dom varma  funkade bra, dom kalla blev varma. nu har vi hämtat sÃ¥ en f-2 nyckel och har strypat radiatorer. min frÃ¥ga mÃ¥ste vi göra det till alla elementen? (ocksÃ¥ dom kalla)

Ja, alla radiatorer ska strypas för den effekt  som radiatorn ska avge.

Har ni fått uppgifter om hur varje radiatorventil ska justeras d.v.s. kv-värde alternativt antal öppningsvarv?



Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4676
  • Karma +7/-5
SV: IVT X15
« Svar #13 skrivet: 18 januari 2012, 16:08:44 »
Den radiator som finns på bilden i inlägget.....hur stor är den (höjd o bredd) samt hur stort är rummet?
Finns det fler radiatorer i samma rum?



Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4356
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
SV: IVT X15
« Svar #14 skrivet: 18 januari 2012, 16:16:43 »
det med stänga av dom varma  funkade bra, dom kalla blev varma. nu har vi hämtat sÃ¥ en f-2 nyckel och har strypat radiatorer. min frÃ¥ga mÃ¥ste vi göra det till alla elementen? (ocksÃ¥ dom kalla)

Det borde finnas nån instruktion här, men jag hittar den inte just nu.

Gången är i alla fall att du börjar med att plocka bort alla rattar och ev termostater, och i och med att systemet inte är tidigare justerat så öppnar du alla strypningar.

Du börjar sedan med att mäta och skriva upp temperaturerna in/ut för varje radiator när VP:n har gått åtminstone 15-20 minuter.

Du stryper sedan de radiatorer som har den minsta skillnaden mellan in ut (== "kortsluten"). Ta ca tre radiatorer på varje slinga. Du kan nog börja med att med hjälp av FN2-nyckeln stänga helt och öppna ett varv.

Vänta i 15-20 minuter, VP:n skall gå, och mät upp alla temperaturer igen.

Idealet är att få samma skillnad mellan in/ut på samtliga radiatorer, och de som från början hade största skillnaden skall normalt inte strypas alls. Det skall alltid finnas åtminstone några radiatorer som är ostrypta när du är klar.

Repetera strypning/mätning tills du ligger nära. Justera ca 1/4-varv i taget.

När du har jämna in/ut temperaturer på samtliga radiatorer kan du justera hastigheten på cirkulationspumpen så att skillnaden mellan in/ut blir ca 7-10°.

Montera tillbaka rattar och ev termostater.

Nu får du justera inställningarna på VP:n så att du får jämn innetemperatur.

Om något rum är för varmt, justera ned det med ratt/termostat.

Det är enklast att justera när det är svinkallt eftersom VP:n då går länge och temperaturerna är relativt höga.
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!