Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Skriv svar

Varning: Det har inte skrivits nya inlägg i detta ämne på 50 dagar.
Om du inte är säker på att du faktiskt vill svara i det här ämnet, så bör du överväga att istället starta ett nytt ämne.
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:

Verifiering:
This box must be left blank:

Skriv in bokstäverna som syns på bilden
Lyssna på bokstäverna muntligt / Begär en ny bild

Skriv in bokstäverna som syns på bilden:
Skriv in de tre sista bokstäverna i alfabetet:
Hur många var de älva dragspelarna (siffror):

För att slippa svara på kontrollfrågor, registrera dig här!


Ämnessammanfattning

Skrivet av: Frank a
« skrivet: 10 februari 2012, 23:30:04 »

Brine givaren isåfall och då var det en optimum  Thumbsup
Skrivet av: Morsan
« skrivet: 10 februari 2012, 23:24:56 »

Fick kontakt med en kyl och värme tekniker idag som var med ut och kollade. Han kom fram till att det var en givare som var trasig. Han mätte upp flödet och konstaterade att cirkulationen var för dålig. Det resulterade i att returen ner i borrhålet var -14 grader. När han ökade cirkulationen så steg graderna till 3 minus på några minuter.
Kontentan av det hela är att det är en givare som är paj och måste bytas. Den är beställ och ska bytas under nästa vecka.  :)
Skrivet av: DKT
« skrivet: 08 februari 2012, 23:18:18 »

Ok. Då snackar vi bergvärme iallafall.

Du får kolla igen.
Framledning börvärde? 36(xx)
Integral förmodar jag är -760(minus)
Vad är Min 48?
Brinetemp in och ut?
Går eltillskott?

Det är omöligt att hjälpa hur mycket man än vill utan att ha ALLA parametrar.

Kolla igen och gå även i i värmepumpsmenyn och skriv ner samtliga värden där. Skriv exakt som det står på skärmen för att utsluta missförstånd.
Skrivet av: Morsan
« skrivet: 08 februari 2012, 23:00:06 »

Fel av mig... ::) Har varit ner idag igen och det är en Diplomat Duo. Det är fortfarande ingen värme att tala om. Kompressorn går hela tiden, alla värden som stod på displayen var:
Kurvan 43
Framledning 36
Returledning 31
Integral 760 eller ska det vara 76.0??????
Rum 21 grader
Max framledning 60
Min 48

Skrivet av: DKT
« skrivet: 08 februari 2012, 10:13:12 »

Tror du inte att jag gjort det det har ju varit rörmokare ut och luftat hela systemet...... :-*
Jag omformulerar mig.
Atria Optimum har inget borrhål, och alltså inga slangar från ett hål. Det är en LUFT/vatten värmepump med en utedel istället för borrhål. Förvisso har den Brineslangar in även den men för diskussionen är det hyffsat relevant att veta vad det är för system/maskin vi pratar om.
Skrivet av: pricken
« skrivet: 08 februari 2012, 09:58:33 »

Tror du inte att jag gjort det det har ju varit rörmokare ut och luftat hela systemet...... :-*

Gjort vad?
Skrivet av: Morsan
« skrivet: 07 februari 2012, 23:21:17 »

Tror du inte att jag gjort det det har ju varit rörmokare ut och luftat hela systemet...... :-*
Skrivet av: DKT
« skrivet: 07 februari 2012, 23:04:28 »

artia optimum tror jag att den hette. Ska kolla det där med temperaturen vid kompressorgång på torsdag.
Hette den Atria Optimum har vi ett problem om det var is på slangarna ner i hålet då det är en luft/vatten pump... :,v(
Skrivet av: Morsan
« skrivet: 07 februari 2012, 22:56:34 »

artia optimum tror jag att den hette. Ska kolla det där med temperaturen vid kompressorgång på torsdag.
Skrivet av: DKT
« skrivet: 07 februari 2012, 22:53:36 »

Be din polare skriva upp alla värden på temperaturdisplayen efter 10 minuters kompressorgång och återkom.
Skrivet av: rocas
« skrivet: 07 februari 2012, 22:34:13 »

Vilken pump?
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 07 februari 2012, 22:24:33 »

Förmodligen är allt som det ska, den är liten bara och kräver då extra elspets. Denna dimensionering var den som kunden valde att köpa och då är det ju så :'(

Annars kanske den är feldimensionerad, men det skulle jag inte tro. Man får vad man betalar för,tyvärr
Skrivet av: Morsan
« skrivet: 07 februari 2012, 22:02:08 »

Har varit över och kollat på en polares värmepump som inte funkar som den ska. Problemet är att det bara ca 14 grader inne. Huset är på ca 170 kvm och har element. Elementen blir bara ljumna.
 Pumpen är två år gammal och har nog aldrig funkat som den ska. Det blir bara rikigt varmt när elpatronen är på. Kurvan är inställd på 40 och framledningen låg på 32 grader. Returen var 28. Integral stod på 760. Kan det vara något fel på någon inställning?
På ledningen ned i hålet var det fullt med frost.
Har själv en Thermia och har aldrig haft några problem, har försökt att kolla inställningar men kan inte komma på vad det kan vara. Är det någon som har haft ett liknande problem???
Tacksam för svar Morsan

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!