Skrivet av: torstain
« skrivet: 28 januari 2009, 13:07:10 »

ok, ska ner i helgen så jag får göra testet då! Tack för alla synpunkter!
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 28 januari 2009, 12:54:09 »

Kör brinepumpen en stund utan att kompressorn går och se vad de visar då.
Skrivet av: torstain
« skrivet: 28 januari 2009, 10:29:30 »

Då får det vara så länge, då nöjer jag mig med att hålla ögonen på dem(kb-givarna) för att se om de får spel eller ej!
Skrivet av: pricken
« skrivet: 27 januari 2009, 19:56:38 »

Precis som Carl säger så sker uppvärmningen av givarna olika beroende på vart dom är monterade. Påverkas alltså olika av omgivningstemperaturen. Är stillesståndet tillräckligt så når dom till slut samma temp. Titta på mina, så ser du att kb-ut aldrig hinner värmas upp till samma temp som kb-in då stilleståndet på vp inte är illräckligt långt.

Om du tittar i manualen ser du att kb-in sitter väldigt nära elkassetten, därav värms den upp fortare än kb-ut

http://pricken.vuollerim.nu/KB.html
Skrivet av: Jarlen
« skrivet: 27 januari 2009, 19:26:36 »

Det ända sättet är tydligen att investera i en egen digitalmätare. Jag talade med service teknikern om det. Finns tydligen att köpa för en ganska billig penning på Claes Olsson och liknande affärer.
Jag tror att det inte är några problem när man väl trimmat in sin anläggning, då lär man märka om värdena förändras. Men det kan vara ren sagt vara förödande med missvisande temperatur givare under en intrimnings period, vilket jag fått erfara.
Skrivet av: torstain
« skrivet: 27 januari 2009, 19:04:42 »

Det verka alltså var fel på givarna men hur vet man om brinen självcirkulerar? och hur kontrollerar man att de verkligen är fel?
när kompressorn går så ger de trovärdiga siffror. Som nu när det är 2 grader varmt ute så har jag 0,7 in och -2,8 ut det verkar ok eller?
Skrivet av: Sven G
« skrivet: 27 januari 2009, 18:15:11 »

Ja, "junk" är nog rätt ord för dessa givare.

Mina KB-givare är bytta och utegivaren har nyss bytts för 4:e gången!

Det är märkligt att Nibe inte lär sig. År efter år efter år har detta hållit på. Och det är precis samma sak (läs skit).
Skrivet av: Jarlen
« skrivet: 27 januari 2009, 15:42:14 »

Jag har en Nibe 1135-10

Tyvärr så måste jag säga att temperatur givarna är Nines svaga punkt. Vi har haft vår Nibe i drygt ett år nu. Redan efter 1,5 månader sa ena KB givaren upp sig. En reparatör var snabbt på plats och bytte bägge. Dessa givare fungerade inte heller på ett bra sätt. Nu i januari så bärjade VB fram att spöka,  så det blev till att återigen ringa Nibe. Servicemannen  mätte upp temperaturerna och konstaterade att ingen av givarna var riktigt just, därför byttes både KB och VB givarna, och allt var frid och fröjd. Men vad händer? Jo i förrgår så säger utomhus givaren upp sig. Den visade 23,5 grader (rena sommarvärmen), så VP:n fick glädje fnatt och stängde av värmetillförseln, så att det blev ganska kallt i huset. Så nu går jag och väntar på servicemannen igen. Men till nöds så tog jag en av de kasserade givarna och monterad in den i den trasig i utomhusdelen, så nu fungerar det hyfsat igen, i avvaktan på att servicmannen ska komma.  Jag måste tillstå att Nibe har hållit en hög service nivå, så där är ingenting att klaga på. Men jag ska vid något tillfälle (när jag orkar sitta i telefonkö 30-40 minuter) ringa Nibe centralt, och spy min galla över dem. Det är otroligt att man sätter in sådant "junk" i sina styranordningar.

Skrivet av: Carl N
« skrivet: 27 januari 2009, 12:21:22 »

KB-cirkpumpen går bara då kompressorn går, sen står den still. Då närmar sig temperaturen på brine sakta innetemp tills kompressorn (och KB-cirkpumpen) startar och kall brine från borran cirkulerar genom din VP igen. Hur snabbt temp på brine ökar då cirkpumpen står beror lite på var givarna sitter och om det är nån självcirk på brine.
Skrivet av: torstain
« skrivet: 27 januari 2009, 11:17:58 »

Har koll på min vp via sms, och får bla kb-värderna då. har upptäckt att kb visar diff fasten kompressorn ej är igång  Tex när GM är -85 (satt till start -120) och vb-fram =23,6 och vb-r = 23,4 då är kbin = 8 och kbut = 1,9 Kan det vara sån tempskillnad när kompressorn ej går? Är de fel på givarna?

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren