VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => CTC => Ämnet startat av: luddeno1 skrivet 15 februari 2011, 06:45:41

Titel: jordfelsbrytaren drar när ecoair kopplas in
Skrivet av: luddeno1 skrivet 15 februari 2011, 06:45:41
en ecoel med 107a, har funkat, helt plötsligt så drar jordfelsbrytaren för hela centralen, kopplar ur kabeln till ecoair, då går det att slå på strömmen igen, kopplar in sladden igen , men då drar jordfelsbrytaren direkt, nån som sett nå liknande??
Titel: SV: jordfelsbrytaren drar när ecoair kopplas in
Skrivet av: Carl N skrivet 15 februari 2011, 07:54:10
Jepp, inte ovanligt.
Normalt så bör man inte ha en jordfelsbrytare för personskydd (30 mA) inkopplad på VP:n, dess startströmmar är så pass kraftiga att det kan lösa ut jordfelsbrytaren utan att det är nått fel på grejerna. Man kan ha en brytare för brandskydd på 300 mA till VP:n.
Titel: SV: jordfelsbrytaren drar när ecoair kopplas in
Skrivet av: luddeno1 skrivet 15 februari 2011, 09:54:20
Men den har snurrat på som vanligt under 2år, inget är ändrat, sen händer det plötsligt??
Men iof allt kan väl hända, ska kolla ifall han kan koppla förbi jordfelsbrytaren bara för att testa??
Titel: SV: jordfelsbrytaren drar när ecoair kopplas in
Skrivet av: torbjorn_forsman skrivet 15 februari 2011, 13:27:20
Innan man kopplar förbi jordfelsbrytaren för att prova kan det vara lämpligt att ohmmäta mellan faser resp nolla och skyddsjord i värmepumpen och förvissa sig om att det inte har blivit ett "skarpt" jordfel i den. I så fall kan det ge onödiga följdskador - och dyrare reparation - att provköra utan jordfelsbrytare.
Titel: SV: jordfelsbrytaren drar när ecoair kopplas in
Skrivet av: luddeno1 skrivet 15 februari 2011, 14:40:12
Vad ska det vara mellan faserna och nollan?
Titel: SV: jordfelsbrytaren drar när ecoair kopplas in
Skrivet av: Carl N skrivet 15 februari 2011, 18:14:12
Vad ska det vara mellan faserna och nollan?

Mellan fas och jord resp nolla och jord.
Oändligt motstånd.
Titel: SV: jordfelsbrytaren drar när ecoair kopplas in
Skrivet av: pricken skrivet 15 februari 2011, 18:55:03
Men den har snurrat på som vanligt under 2år, inget är ändrat, sen händer det plötsligt??
Men iof allt kan väl hända, ska kolla ifall han kan koppla förbi jordfelsbrytaren bara för att testa??

Precis, den har gått i 2år och samlat på sig lite skit på direkt olämpliga ställen så läckströmmarna ökar.