Nu ser jag inte kompressorfrekvens i loggen men jag gissar den går på lägsta frekvensen på både kompressorn och cirkpump, i så fall så blir vad det blir.Vänta tills det blir lite kallare ute innan du börjar mikla med detta.Har du 1 eller 2-rörsystem?Om det är 2-rörsystem så finns det några andra radiatorer som tjyvar allt flöde, man måste då justera in grundflödet så att ingen radiator kortsluter flödet.Detta är också enklast att göra när det är lite kallare ute, man kan då enkelt (med t ex fingrarna) känna om någon radiator är lika varm nertill som upptill.Dessa bör då strypas in så att ett delflöde tvingas gå nån annan väg.Minst 5 °C skillnad på radiatorns tillopp och utlopp rekommenderas (då värmepumpen har 7-8 °C )
Det är en 1255....Delta styrt flöde ..Det går inte att ställa ett grundflöde på radiatorerna då flödet förändras med effekten .ett värmesystem är ett konstantflödes system där inregleringspunkter fördelas med KV värden och beräknat tryckfall.när flödet förändras faller aktoriteten och vissa delar tappar eller avstannar flödet helt på .Man kan jämföra det med dilemmat en luft-luft inverter har. när vp når sitt börvärde varvar fläkt och effekt ner och kastlängden på luften avtar . värmen når inte runt i huset , samma sak händer inne i rörsystemet.cocacola
219 det är ju avlopp hahaha
När du Cocacola tidigare monterade termostater i en villa och hade en vanlig 3 hastigheters cp fuskade du och fick kunden stora problem av det ? Flödet kommer inte variera så mycket i den här anläggningen deltat är nu knappt 4 grader vid ca 5 kw uteffekt vid dut kommer deltat ligga på ca 7 grader vad behöver huset då 10 kw i så fall kommer flödet vara ganska lika.
Lyftet ja Precis som jag redan sagt Att ha löst så många förklaringar från så oerhört kompetenta personer som Cougar. Lexus och CC och ändå inte ha tagit till sig något av de dem sagt tyder på 1 av 2 sakerTröghet...helt ok jag har det själv Troll inte okVilket är det smurfan ?
Det är nog tröghet för jag förstår inte att det skulle vara ett stort problem för rad systemet att flödet varierar lite grann för det blir inte stor skillnad i flöde om deltat ligger på knappt 4 grader vid 5 kw ut och det ligger på 7-8 vid 10 kw ut.
Nu blir det lite fel i ditt resonemang. Flödet är inte förändrat, när du dubblar deltaT vid dubblad effekt. Problemet är där deltaT är densamma oavsett effekt, som i fallet hos trådskaparen.Det blir kallt i den radiator som ligger längst bort, när effekten är låg....som nu på hösten. Gissar att just garaget ligger en bit från värmepumpen. Men det får vi snart besked om.
Radiatorn i garaget är, som skrivet i första inlägget, längst bort. Avstånd på ca 20m.Bild bifogad på radiatorventilen.
Och även om det finns folk som kan, så räknas det väldigt sällan ändå.
Jag tror det finns massor av firmor med 1 eller några anställda där ingen kan räkna på sånt du tycker är själv klart men helt klart är det önskvärt att man har dom kunskaperna.