för ett par veckor sen slog ett åsknedslag ut styrdatorn (901351) på min thermia classic 105 . Ringde en VVS-firma som skickade en ny
enhet (901353) , en skillnad är att givarna till köldbärarmediet nu är anslutna. På den gamla enheten "hängde de i luften". Jag pluggade in enheten och satte parametrarna efter instruktionsboken. Den gav varmvatten men ingen värme , nu är det fortfarande rätt varmt ute så jag avvaktade.
Då badrumsgolvet blev för jävla kallt började jag rota i VP:en och upptäckte att Kb fr. var 79 grader och Kb till var 19 grader. :-\  När jag mäter på givarna (200236-22  K)  i rumstemp mäter jag ca. 1,7 kohm. Nu har jag kopplat från givarna och då verkar värmen kommit tillbaka. är det nåt som känns igen? Hittar ingen tråd. Bör jag försöka fixa givarna (byta ut?) eller fortsätta köra utan de inkopplade. Utan givare får jag tempen -20 grader som jag ändrade på Kb min till -15 för att få igång värmen.
Titel: SV: frågor vid utbyte av styrdator, givare för brine
Skrivet av: torbjorn_forsman skrivet 20 september 2015, 14:35:04
Det låter som om givarna är ofriska. De bör ha 22 kohm vid +25 °C. Det är NTC-givare, så resistansen minskar med ökande temperatur.
KB-givare är ju ofta ständigt fuktiga pga kondensvatten, och det kan medföra överledning mellan anslutningarna som gör att totala resistansen blir lägre än den borde vara.

Om du har givarna lösa så kan du prova att torka dem i ugn (helst varmluftsugn) vid 70-80 °C över natten och se om de piggnar till.