Skrivet av: Synpunkter skrivet 05 november 2006, 21:11:25
Med on-off vp har jag förstått att det finns en poäng / det är viktigt att ha en viss tempskillnad mellan vattnet ut från vp och vattnet in till vp. Gäller detta även varvtalsstyrda värmepumpar (bergvärme eller luft/vatten) måntro?
Titel: SV: Fråga om varvtalsstyrda vp
Skrivet av: eleson skrivet 10 november 2006, 10:57:33
yepp,
för att en VP med dagens köld media skal fingera perfekt skall men ha 7-8 ºC dT för VB.
Detta för att gasen inte kondenserar vi endast en temp utan det flter litegrann, ee glide.

Den som kan det tekniska termerna bättre kan säkert göra detta lite krispigare,
men svaret blir ändå, ja ...
/Erland
Titel: SV: Fråga om varvtalsstyrda vp
Skrivet av: Synpunkter skrivet 10 november 2006, 16:41:14
Kan någon berätta om detta gäller även för en luft/vatten med inverter med R 410A? 
Titel: SV: Fråga om varvtalsstyrda vp
Skrivet av: Nisken skrivet 10 november 2006, 17:01:50
Det finns alltid ett optimum för en viss VP variabel (alla andra konstanta).

Skillnaden mellan ut till radiator och in från radiator temp brukar anges optimalt till 6-8 grader. Detta optimum är satt av konstruktionen. Men detta optimum ändras förstås när man ändrar farten på kompressorn.

Ett annat sätt att skruva på optimum är att variera expansionsventilen, en variabel en del luft-VP har.

Så det är inte sant att optimalt delta t är 6-8 ºC för alla konstruktioner och under alla driftförhållanden.

Rent allmänt blir det alltid högre effekt när delta t är större, oavsett om det är i förångaren eller i värmekretsen.

Att sen vissa inte helt rationella "experter" här på forumet är så religiösa att de blandar kallvatten i varmvattnet de matar sina värmegolv med för att få just 6-8 graders delta t över golvet - får nog tillskrivas religion inte teknik.