Hej allihopa länge sen man skrev några rader här.... Verkar som att jag är en "snålskjuts forum medlem",dyker bara upp när jag har krångel ::)
Hur som helst så har inne temperaturen sjunkit dom senaste 3 dagarna trots att vi i gbg har gått från -15 ºC till runt 0 ºC.
Igår ringde frugan till jobbet å sa att larmet på pannan gick. "lågtryckspressostat utlöst" 2ggr under eftermiddag/kväll.
Va inne på, efter en del forumstuderande, att det skulle kunna vara kärvande växelventiler lr låg köldmedelnivå.
Manuellkörde allt komponenter varförsig och upptäckte då att när jag sätter "Fläkt" TILL så morrar motorn bara.
Kass fläkt borde ju i mina ögon kunna resultera i "lågtryckspressostat utlöst" om dålig avfrostning kan detsamma, eller!?
Skall ut å riva skiten nu...
-
Jepp, om fläkten stannar så löser lågtryckspressostaten.
Kolla först att inget tar emot, så den kan snurra fritt?
-
Hej, på min pump så larmade den också för LP. Fläkten stannade ibland men snurrade igång om man hjälpte den, dock med reducerad hastighet. I mitt fall så var kondenstatorn trasig. Lycka till!