Skrivet av: Rickard
« skrivet: 08 januari 2017, 14:32:27 »

OK, då skulle du kunna titta närmare på en on/off-värmepump på 12-15 kW (15 kW blir då med separat VVB och lite dyrare) kopplad mot en av dina tankar som arbetstank.
Eller 1255-12 eller Gsi12 kW invertrar kopplade med bypass och extern cirkpump som garanterar korrekta flöden både över värmepumpen och radiatorkretsen.
Sök och läs gärna min guide rörande arbetstank, bypass och volymtank.
Skrivet av: HR440
« skrivet: 08 januari 2017, 13:15:22 »

Nej jag ska inte ha kvar vedeldningen , 48 grader fick jag köra ut nu i veckan vid minus 30
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 08 januari 2017, 12:41:15 »

Hur hög temp måste du köra ut när det är som kallast ute?
Skall du ha kvar veden som en möjlighet, eller skall det kastas ut?
Om du inte har VVB i någon av tankarna, och vet med dig att du klarar dig med 12 kW så kanske 1255-12 eller CTC Gsi 12 kW invertrar skulle kunna fungera bra för dig.
Vill du ha kvar veden kan du koppla värmepumpen i serie med returen så att den känner av (returen blir varm) när du eldar.
Skrivet av: HR440
« skrivet: 08 januari 2017, 10:01:58 »

 Hej igen, ca 180 liter ved vid minus 30 inkl 27 grader i poolen  som är på 25 m3, ingen tank har vb har en fristånde på 150 liter. Huset har enrör system och är byggt 1979
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 08 januari 2017, 09:21:13 »

Annars finns Nibe 1145 som 15 kw samt 17 kw
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 08 januari 2017, 09:13:25 »

Om du har en tank med förrådsberedare så skulle du kunna titta på en Thermia 16 kW värmepump (Om du nu får köpa en sådan av någon).
Koppla värmepumpen mot en av tankarna som får fungera som arbetstank, och mot den andra som fungerar som varmvattenberedare.
Stor effekt är ingen nackdel om du kör mot så pass stor volym, men är du trygg med att 12 kW räcker så kan en 1145-12 också vara en fungerande lösning om du kör den mot två av dina nuvarande tankar.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 08 januari 2017, 08:20:53 »

Vad har du för ved- och elförbrukning per år? Ska du behålla vedanläggningen eller någon av tankarna?
Skrivet av: HR 440
« skrivet: 08 januari 2017, 07:58:00 »

Hej, ska ersätta en befintlig vedanläggning 40 kw perifal keramikpanna, och4 st 500l borötankar, ska köpa bv pumpen på nätet funderar på en 12 kw Nibe eller Ctc huset ligger i Piteå  190  m 2 med inomhus pool vilket är bästa lösningen

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!