Författare Ämne: Inställningar för eltillskott  (läst 13099 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Harpya

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 171
  • Karma +0/-0
Inställningar för eltillskott
« skrivet: 22 december 2010, 15:56:43 »
Hallå igen alla forumrävar.

Sitter här hemma och innegivaren visar 18.8 grader, inte så trevligt med liten bebis och kalla golv.
Problemet jag har är när utedelen lägger av vid kall utetemperatur och pannan ska gå med bara eltillskottet, har säkrat upp till 20A så den går med tillskott 3 utan problem. Ändå får jag inte högre framledningstemperatur än cirka 40 grader fast börvärdet är 58 grader.

Vad kan jag göra, finns det någon inställning som går att ändra? Det enda jag sett är något som kallas hysteres i servicemenyn, den står på 20 grader nu...

Väldigt tacksam för förslag....brrr

/Harpya

Utloggad ORAKLET

  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
  • Kön: Man
SV: Inställningar för eltillskott
« Svar #1 skrivet: 22 december 2010, 16:19:40 »
Starta ett elsteg till.   Service meny  tillsats  maxsteg *vinkar*

Utloggad Harpya

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 171
  • Karma +0/-0
SV: Inställningar för eltillskott
« Svar #2 skrivet: 22 december 2010, 16:48:26 »
Trodde max var steg 3, ändrade till 4 men den lunkar fram på steg 2 eller 3 iallafall.
Tycker ju att den ska orka värma framledningstempen till mer än 40 grader även på steg 2 och 3.

Jag plottrade ner aktuella inställningar, är det nåt som ser skumt ut? (litar inte riktigt på min röris vad gäller sånt här)

Varmvatten

Start                    45(45) grader
Varmvattentid        30 M
Värmetid               20 M
Toppv.intervall        7D
Toppv.stopp           60 grader
Infl.startgivare        65%
Vikt VV temp           48 grader

Värmepump

Integral A1              60
Hysteres                 12 grader
Max retur                55 grader
Startintervall            20M
Tryckrör                  24(130) grader
Utestopp                 -17

Tillsats

Integral A2                 580
Hysteres                    20 grader
Max steg                    3 ändrat till 4
Shunttid                     60 sek
Varmvatten stopp        60 grader

Avfrostning

Avfr.kurva 0                -8 grader
Avfr.kurva -17             -19 grader
Avfr.temp                   17 grader
Stopp avfr.                 11 grader
Under 5 grader avfr.     7D
Min tid avfr.                45 M

Utloggad Harpya

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 171
  • Karma +0/-0
SV: Inställningar för eltillskott
« Svar #3 skrivet: 23 december 2010, 06:25:47 »
Inga synpunkter?

Kan tillägga att vid tex -15 grader ute och pumpen fortfarande går har jag inga problem alls med framledningstemperaturen, då räcker det fint med elsteg 1 och ibland 2...


Utloggad ORAKLET

  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
  • Kön: Man
SV: Inställningar för eltillskott
« Svar #4 skrivet: 23 december 2010, 11:00:07 »
Det beror ju pÃ¥ att VP:N ger dig effekt dÃ¥.  Stannar den för att det är för kallt  sÃ¥ mÃ¥ste el hjälpa till

Utloggad dvil

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 57
  • Karma +0/-0
SV: Inställningar för eltillskott
« Svar #5 skrivet: 23 december 2010, 19:39:44 »
Kanskje din VP ikke er tilkoplet med mer enn 3 steg?
Generelt vil jeg si at det lønner seg å hjelpe til med en panelovn i de rom som ikke får nok varme når el-tilskudd ikke leverer nok.
Og spesielt når VP'n går. VP'n henter mer energi ut av luften (høyere COP) om den får jobbe mot en lav framledningstemperatur.
Eller hva sier guruene her?
Espen Graffer,
Akershus - Norge
1960, 2 etasjer i lettbetong, to leiligheter 70+120 kvm,160 kvm garasje/verksted/kjeller. 50-60k kwh/Ã¥r(inkl. oljeforbruk), radiatoranlegg+gulvvarme. Thermia Atria 12ES, 2 kbm acktank (fd oljetank), koplet via platevarmeveksler.

Utloggad ORAKLET

  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
  • Kön: Man
SV: Inställningar för eltillskott
« Svar #6 skrivet: 23 december 2010, 20:33:08 »
Det spelar ju liksom ingen roll om VP:n har 5 i cop om du ändå måste betala el för att inte frysa. :)

Utloggad dvil

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 57
  • Karma +0/-0
SV: Inställningar för eltillskott
« Svar #7 skrivet: 24 december 2010, 00:16:13 »
Det spelar ju liksom ingen roll om VP:n har 5 i cop om du ändå måste betala el för att inte frysa. :)
Det er vel selvklart at COP har betydning? COP er jo et tall som viser hvor mye varme du får gratis, eller?

Jeg ser at jeg kunne skrevet det annerledes i mitt innlegg. Jeg mente at man KAN bruke panelovn for å hjelpe til når VP'en går på ren eltilskudd - og det ikke blir varmt nok i huset, som trådstarter skriver.
Men når VP kjører gir det mer varme for pengene om panelovn benyttes som hjelp i rommene som behøver det, for å kunne kjøre VP'en med lavere framledningstemp. Høyt temperaturløft= lav COP, og omvendt.
Beklager at jeg skriver på norsk. Er det mulig å forstå hva jeg mener?
« Senast ändrad: 24 december 2010, 00:52:01 av dvil »
Espen Graffer,
Akershus - Norge
1960, 2 etasjer i lettbetong, to leiligheter 70+120 kvm,160 kvm garasje/verksted/kjeller. 50-60k kwh/Ã¥r(inkl. oljeforbruk), radiatoranlegg+gulvvarme. Thermia Atria 12ES, 2 kbm acktank (fd oljetank), koplet via platevarmeveksler.

Utloggad ORAKLET

  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
  • Kön: Man
SV: Inställningar för eltillskott
« Svar #8 skrivet: 24 december 2010, 08:50:06 »
Jag förstÃ¥r dig, men hÃ¥ller inte med dig :)  Spetsen kommer efter kondensorn och slutresultatet blir det samma.
 *vinkar*

Utloggad dvil

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 57
  • Karma +0/-0
SV: Inställningar för eltillskott
« Svar #9 skrivet: 24 december 2010, 10:01:13 »
Okei, jeg forstÃ¥r. Men vil ikke returen bli høyere enn om pumpen hadde kjørt uten spetsen?  ???
Jeg skal gi meg nÃ¥, men lurer litt pÃ¥ dette iom. at jeg selv kjører helt uten spets (ikke tilkoplet). 
Espen Graffer,
Akershus - Norge
1960, 2 etasjer i lettbetong, to leiligheter 70+120 kvm,160 kvm garasje/verksted/kjeller. 50-60k kwh/Ã¥r(inkl. oljeforbruk), radiatoranlegg+gulvvarme. Thermia Atria 12ES, 2 kbm acktank (fd oljetank), koplet via platevarmeveksler.

Utloggad Harpya

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 171
  • Karma +0/-0
SV: Inställningar för eltillskott
« Svar #10 skrivet: 24 december 2010, 10:27:42 »
Förstår att Vp´n ger effekt när den går men...

jag förstår inte varför jag kan ha en framledningstemp på 55 grader när det är -15 ute och VP´n går men bara 40 grader när det bara är eltillskott. Så mycket kan väl inte VP´n ge när det är -15 ute?

Har också märkt att trots att den kallar på 58 graders framledningstemp. så går den bara någon enstaka gång på elsteg 3 och ligger oftast på ca 13A fast max är 20.

Nu är det mildare här och "bara" 12 minus men trots det ligger framledningstempen bara på 42 grader.
Har innegivare ställt på 21 grader och den visar 18,1 grader (inställd på max påverkan).

Känns som något är fel men vad?


Utloggad rocas

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 3883
  • Karma +3/-2
  • Kön: Man
SV: Inställningar för eltillskott
« Svar #11 skrivet: 24 december 2010, 10:33:57 »
Vilken pump gäller problemet?
Bor i Örebro/Närke.
Nibe 2025-6, dockad direkt på returen till en kökspanna, ej tank, styrd via rumstermostat. Nyinstallerad (jan-09). KVT 11 monterad 2011 efter sönderfrusen förångare. Åretrunthus byggt 1907, men tillbyggt/renoverat under de 40 år jag har ägt det.
Flera olika luft/luft pumpar, som används som ac sommartid eller värmetillskott vid minusgrader.
Ved-kökspanna.
Rullande årsförbrukning/köpt el: 10000 kwh
39 st  solpaneler monterade hösten 2022.

Utloggad ORAKLET

  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
  • Kön: Man
SV: Inställningar för eltillskott
« Svar #12 skrivet: 24 december 2010, 11:18:38 »
Det är bara bra att lura pÃ¥ saker.  Köp inte det jag säger,jag kan ha fel.

Harpya.  Det verkar ju onekligen som om ngt falerar,du ska ju inte frysa.  Hur stor är din Atria,förmodar att det är det du har :)

Utloggad Harpya

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 171
  • Karma +0/-0
SV: Inställningar för eltillskott
« Svar #13 skrivet: 24 december 2010, 12:07:22 »
Nya uppgifter: japp det är en Atria.

Nu har även det klassiska lågtryckslarmet kommit några gånger, bara att starta om så funkar det en stund till.
Har haft problem med det larmet förut men då kom det bara när det var extremt kallt (visade sej att det var fel glykolblandning men det fick jag fixat förra vintern). Kan glykolblandningen ändra sej?
Som sagt, nu är det bara -12 ute och vp´n går plus elsteg 2, ändå kommer den inte högre än 42 grader i framledningstemp.

Jag köper allt du säger oraklet för jag är absolut ingen hejare på det här :-)
Däremot är jag jättetacksam för ni visar intresse för mitt problem..


Utloggad ORAKLET

  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
  • Kön: Man
SV: Inställningar för eltillskott
« Svar #14 skrivet: 24 december 2010, 13:48:21 »
just pÃ¥ Atria är glykol balndningen VIKTIG!!  Det ska vara etylenglykol med -32 blandning  Inget annat.  Har du - 33 eller 31  OK dÃ¥  men det MÃ…STE vara etylen och den ska vara för kylsystem. Annars blr det inte bra.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!