VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => Thermia => Ämnet startat av: Harpya skrivet 22 december 2010, 15:56:43
-
Hallå igen alla forumrävar.
Sitter här hemma och innegivaren visar 18.8 grader, inte så trevligt med liten bebis och kalla golv.
Problemet jag har är när utedelen lägger av vid kall utetemperatur och pannan ska gå med bara eltillskottet, har säkrat upp till 20A så den går med tillskott 3 utan problem. Ändå får jag inte högre framledningstemperatur än cirka 40 grader fast börvärdet är 58 grader.
Vad kan jag göra, finns det någon inställning som går att ändra? Det enda jag sett är något som kallas hysteres i servicemenyn, den står på 20 grader nu...
Väldigt tacksam för förslag....brrr
/Harpya
-
Starta ett elsteg till. Service meny tillsats maxsteg *vinkar*
-
Trodde max var steg 3, ändrade till 4 men den lunkar fram på steg 2 eller 3 iallafall.
Tycker ju att den ska orka värma framledningstempen till mer än 40 grader även på steg 2 och 3.
Jag plottrade ner aktuella inställningar, är det nåt som ser skumt ut? (litar inte riktigt på min röris vad gäller sånt här)
Varmvatten
Start 45(45) grader
Varmvattentid 30 M
Värmetid 20 M
Toppv.intervall 7D
Toppv.stopp 60 grader
Infl.startgivare 65%
Vikt VV temp 48 grader
Värmepump
Integral A1 60
Hysteres 12 grader
Max retur 55 grader
Startintervall 20M
Tryckrör 24(130) grader
Utestopp -17
Tillsats
Integral A2 580
Hysteres 20 grader
Max steg 3 ändrat till 4
Shunttid 60 sek
Varmvatten stopp 60 grader
Avfrostning
Avfr.kurva 0 -8 grader
Avfr.kurva -17 -19 grader
Avfr.temp 17 grader
Stopp avfr. 11 grader
Under 5 grader avfr. 7D
Min tid avfr. 45 M
-
Inga synpunkter?
Kan tillägga att vid tex -15 grader ute och pumpen fortfarande går har jag inga problem alls med framledningstemperaturen, då räcker det fint med elsteg 1 och ibland 2...
-
Det beror ju på att VP:N ger dig effekt då. Stannar den för att det är för kallt så måste el hjälpa till
-
Kanskje din VP ikke er tilkoplet med mer enn 3 steg?
Generelt vil jeg si at det lønner seg å hjelpe til med en panelovn i de rom som ikke får nok varme når el-tilskudd ikke leverer nok.
Og spesielt når VP'n går. VP'n henter mer energi ut av luften (høyere COP) om den får jobbe mot en lav framledningstemperatur.
Eller hva sier guruene her?
-
Det spelar ju liksom ingen roll om VP:n har 5 i cop om du ändå måste betala el för att inte frysa. :)
-
Det spelar ju liksom ingen roll om VP:n har 5 i cop om du ändå måste betala el för att inte frysa. :)
Det er vel selvklart at COP har betydning? COP er jo et tall som viser hvor mye varme du får gratis, eller?
Jeg ser at jeg kunne skrevet det annerledes i mitt innlegg. Jeg mente at man KAN bruke panelovn for å hjelpe til når VP'en går på ren eltilskudd - og det ikke blir varmt nok i huset, som trådstarter skriver.
Men når VP kjører gir det mer varme for pengene om panelovn benyttes som hjelp i rommene som behøver det, for å kunne kjøre VP'en med lavere framledningstemp. Høyt temperaturløft= lav COP, og omvendt.
Beklager at jeg skriver på norsk. Er det mulig å forstå hva jeg mener?
-
Jag förstår dig, men håller inte med dig :) Spetsen kommer efter kondensorn och slutresultatet blir det samma.
*vinkar*
-
Okei, jeg forstår. Men vil ikke returen bli høyere enn om pumpen hadde kjørt uten spetsen? ???
Jeg skal gi meg nå, men lurer litt på dette iom. at jeg selv kjører helt uten spets (ikke tilkoplet).
-
Förstår att Vp´n ger effekt när den går men...
jag förstår inte varför jag kan ha en framledningstemp på 55 grader när det är -15 ute och VP´n går men bara 40 grader när det bara är eltillskott. Så mycket kan väl inte VP´n ge när det är -15 ute?
Har också märkt att trots att den kallar på 58 graders framledningstemp. så går den bara någon enstaka gång på elsteg 3 och ligger oftast på ca 13A fast max är 20.
Nu är det mildare här och "bara" 12 minus men trots det ligger framledningstempen bara på 42 grader.
Har innegivare ställt på 21 grader och den visar 18,1 grader (inställd på max påverkan).
Känns som något är fel men vad?
-
Vilken pump gäller problemet?
-
Det är bara bra att lura på saker. Köp inte det jag säger,jag kan ha fel.
Harpya. Det verkar ju onekligen som om ngt falerar,du ska ju inte frysa. Hur stor är din Atria,förmodar att det är det du har :)
-
Nya uppgifter: japp det är en Atria.
Nu har även det klassiska lågtryckslarmet kommit några gånger, bara att starta om så funkar det en stund till.
Har haft problem med det larmet förut men då kom det bara när det var extremt kallt (visade sej att det var fel glykolblandning men det fick jag fixat förra vintern). Kan glykolblandningen ändra sej?
Som sagt, nu är det bara -12 ute och vp´n går plus elsteg 2, ändå kommer den inte högre än 42 grader i framledningstemp.
Jag köper allt du säger oraklet för jag är absolut ingen hejare på det här :-)
Däremot är jag jättetacksam för ni visar intresse för mitt problem..
-
just på Atria är glykol balndningen VIKTIG!! Det ska vara etylenglykol med -32 blandning Inget annat. Har du - 33 eller 31 OK då men det MÅSTE vara etylen och den ska vara för kylsystem. Annars blr det inte bra.
-
En annan sak som jag har lurat på är inställningarna på cirkulationspumparna, i nuläget står båda på läge 1. Vad betyder/händer det om man ändrar dessa inställningar?
Finns det någonstans förklarat i bilder hur man gör rent filtret som sitter i frigolitboxen?
-
Brine cp ska vara på max. Filtret är lätt att plocka isär du märker hur du ska göra.
-
Ok, här kommer en uppdatering.
Får inte upp framledningstemperaturen :-(
Tror inte det är nåt fel på vp´n eller köldbärardelen, trots att jag kör i läge tillsats blir det ingen värme. Kan det vara nåt elfel? Den drar upp mot 20A, har ju inte haft problem förut vid dessa temperaturer som nu råder. Jag är helt villrådig, framledningstemperatur på under 40 grader och innnetemp på 18. Funderar på om det kan vara växlingsventilen, hur kollar jag det? Ska man slå av pannan om man vill testa i manuellt läge?
-
Håll in vänster knappen i 5 sek så hamnar du i service läget. finns en meny manuell test. där kan du köra allt manuellt.
20 amp blir 13-14 kw hur stor är ditt hus? och när är det byggt så kan jag räkna lite i programmet.
Kan va så att du behöver steg 5 på elen. Har du skrivit hur stor din VP är?
-
God morgon, vaknade upp i kylan...inga förändringar.
Pumpen är en Atria 12 som jag haft sedan förra hösten. Huset är på 150 kvadrat men eftersom jag har haft bra temperatur innan fast det varit kallt ute borde det inte vara effekten som inte räcker till.
Läste i en annan tråd där eleffekternas säkring hade gått, kan det vara nåt? Fast då borde den väl inte dra närmare 20A...
Testade även att ställa tbx allt till fabriksinställningarna och starta om men ingen lycka.
En ledtråd kanske är att den fixar varmvattnet utan problem, bara radiatorkretsen som är kall.
-
Hei,
Ikke kul å ha det kaldt når det er jul! :'(
Kan du lese av temperaturer?
-Varmekrets tur og retur. Skulle helst sett tempen før og etter tilskott også, men det er vel ikke montert slik tror jeg. Du kan evt. forsøke å kjøre med tilskudd på null for se hva VP'n klarer ensam.
-Brine tur og retur.
-Hvor ofte kjører den avfrosting?
-Om du stiller inn slik at du kan se temperaturkurver et døgn tilbake er det lettere å kontrollere om pumpen holder på med noe skumt.
-Cirkpumper justerer du etter en ønsket tempdifferans gjennom pumpen. Det finns et bra dokument et sted som beskriver det, men jeg tror det var ca 4-7 grader.
Edit: jeg tenkte på dette:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=2682.0
-
Tyvärr kan jag inte köra vp´n alls nu eftersom lågtrycklarmet kommer med en gång.
Det mystiska är att igår hade jag en framledningstemp på runt 40 grader när det var -17 ute, idag när det är mildare-under 10 minus har jag en framledningstemp på 25 grader!
Alltså fortfarande lika "varmt" inne, ca 18 grader, varför i hela världen har jag inte iaf 40 grader i framledning också idag???
Ska testa att byta huvudsäkringarna, den gamla elpannan gick på 2 faser och drog en massa effekt en tid. Kanske samma problem här..
-
När löste LP? Om den löser på lågtryck så isar den ofta igen sig och måste stå ett tag. Gjorde den det igår så borde det nog vara borta nu. Vart bor du?
-
Nya funderingar:
jag har fått igång vp´n, fläkten hade frusit fast i isen som byggt upp-har hackat loss all is så nu funkar den iaf.
Problemet kvarstår dock, har stått framför skärmen ett tag nu och kan konstatera att varmvattenproduktionen är inget problem. Växlaren funkar men...när den ska värma radiatorkretsen så händer ingenting. Fick för mej att lufta en massa, bortåt 5 liter. Kan det bli så mycket luft i systemet att det kan vara problemet. Pyste lite ibland när jag luftade men inget sådär jättemycket.
Det verkar bli gradvis sämre, igår som sagt gick framledningstempen upp till 40 och idag ligger den på 25!
Det var inget problem med huvudsäkringarna.
Bor i Örebrotrakten.
-
Står den i drift auto :D
Du kan höja tempen som du skickar ut till avfrostning så att den verkligen blir helt avfrostad.
Berätta alla värden som står i displayen. Du har inte Thermia online på den va?
Den borde fungera nu, och kanske lägga på steg 1 ibland. Om du nu inte har gjort några konstiga inställningar, men du återställde den va?
Edekyl kanske har öppet i morgon, och kan kika på den
-
Felet lokaliserat!
växlaren hamnar i fel läge, går den att smörja eller göra nåt med?
-
LK eller Honeywell
-
Honeywell.
Alltså den verkar inte vara trasig, den rör ju på sej ;-)
Däremot hamnar den liksom i fel läge när den ska skicka ut i radiatorkretsen, jag kan tvångshålla pinnen någonstans i mitten och då jäklar blir röret varmt.
-
Honeywell kan du smörja upp lite med 5-56 eller ngt fett. Men i det långa loppet,byt.
-
Jag förstår dig, men håller inte med dig :) Spetsen kommer efter kondensorn och slutresultatet blir det samma.
*vinkar*
Tyvärr har du ju helt fel och norsken har rätt i sina funderingar.
-
Berätta då Ville :)
-
Berätta då Ville :)
Ny bild!!
Jag tycker nog att bevisbördan ligger på dig eftersom det är du som framför konstiga påståendenden som inte riktigt uppfyller fysikens lagar. När du kommer med dessa uppgifter diskuterar jag gärna vidare med dig.
-
Men inte kan väl Thermia vara så korkade att de sätter spetsen före kondensorn?
Om det vore så skulle kompressorn få arbeta mot högre temperatur helt i onödan (och
därmed ge betydligt sämre effekt och energiutbyte). Så kan dom väl ändå inte gjort, eller??? Sc:,h
/Jonas
-
Men inte kan väl Thermia vara så korkade att de sätter spetsen före kondensorn?
Om det vore så skulle kompressorn få arbeta mot högre temperatur helt i onödan (och
därmed ge betydligt sämre effekt och energiutbyte). Så kan dom väl ändå inte gjort, eller??? Sc:,h
/Jonas
Jag antar att ville vessla menade att returen blir högre men så funkar väl alla kan man liksom inte komma ifrån.
-
Hej Ville. Ja Joka ville se hur jag ser ut ;)
Detta härör till en gammal långdragen diskussion om elpanne syndromet. Det har även avhandlats på andra ställen.
Tveksamt om vi ska dra det igen. Orkar inte nu i alla fall.
Gott nytt år på dig Ville, kanske kan vi det nästa år, i en annan tråd :)
-
Ska vi behöva vänta ända till 2012 innan vi får upplösningen på er långdragna diskuss...? ;)
Starta en egen tråd så vet man var man har er... *roflmao*
-
Detta härör till en gammal långdragen diskussion om elpanne syndromet.
Hei,
Kan jeg få et hint om hvilken diskusjon det dreier seg om? Jeg forsøkte å søke, men... Sc:,h