Titel: 1215 fel temp??
Skrivet av: Great skrivet 18 juni 2008, 22:28:41
hejsan

jag har en 1215 8,5

nu har ja min ratt på minus 2 så då står det vb-fram 19 inom parentes  men ändå så skyfflar den på runt 30 grader alltså "vb-fram 30 (19)"  står det, sedan står det vb-retur ca 30 oxå  varför gör den så varmt, har slingorna öppna till toaletterna, så där e ju golven varma, o de vill ja ju inte ha nu, kan de va nåt fel eller är det normalt?? 
Titel: SV: 1215 fel temp??
Skrivet av: Carl N skrivet 19 juni 2008, 07:51:24
Knepigt.
Försöker den göra varmvatten och att växelventilen krånglar? (fast då borde det stå VV i parentesen)  Sc:,h

Nått verkar fel.
Titel: SV: 1215 fel temp??
Skrivet av: Great skrivet 19 juni 2008, 13:09:43
Har pratat med Nibe idag o dom trodde oxå på växelventilen.

kom på det att den har gått igång ganska ofta nu o tillverka VV, när man sedan tittar på displayen o gradantalet på VV så ser man det sjunka ganska fort.

så förmodligen så läcker den såkallade växelventilen/shunten lite, därav att det strömmar ut värme på slingorna.

låter detta rimligt
Titel: SV: 1215 fel temp??
Skrivet av: Carl N skrivet 19 juni 2008, 13:52:23
Jepp, det låter som en rimlig förklaring.