VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => CTC => Ämnet startat av: hwvall skrivet 30 juni 2009, 22:03:31

Titel: Eco Air 10,9 som startar ofta
Skrivet av: hwvall skrivet 30 juni 2009, 22:03:31
Har ett problem med min Eco Air 10,9 som startar 70 - 80 ggr/dygn nu när det är somma och varmt. Har ett kombinerat system av både golvvärme och radiatorer samt använder sommarvärme för källaren. Hus värme från står på 20 grader. Hittar inget sätt att justera differens/hysteres för till och frånslagstemperatur i meny ellr instruktionsbok. Har någon en ide om hur jag kan få ner antalet starter? :D
Titel: SV: Eco Air 10,9 som startar ofta
Skrivet av: kullabacken skrivet 30 juni 2009, 23:33:35
ojoj de låter lite mycket.   har du en ecoel? i så fall ändrar du diff start/stop i kodade menyn.
du har en stor pump till liten vatten volym.
lite mer info tack.

Titel: SV: Eco Air 10,9 som startar ofta
Skrivet av: Ruterkung skrivet 01 juli 2009, 11:23:43
Hej hwvall. När du har sommarvärme inkopplad går ej pumpen över i sommardrift. Ställ in "min framledning" på från så löser sig nog problemet. Vid källarvärme värms den nedre tanken i pannan bara till instäld källarvärmetemp.
Titel: SV: Eco Air 10,9 som startar ofta
Skrivet av: kullabacken skrivet 01 juli 2009, 11:50:33
Hej hwvall. När du har sommarvärme inkopplad går ej pumpen över i sommardrift. Ställ in "min framledning" på från så löser sig nog problemet. Vid källarvärme värms den nedre tanken i pannan bara till instäld källarvärmetemp.

oavsett  om min framledning är på från eller inte så går pumpen på sommardrift.
sommardrift=50-55grader
vid min framledning på från så stannar  radiator cp. (husvärme från tex 16grader)
och då blir det ingen värme till källaren.
Titel: SV: Eco Air 10,9 som startar ofta
Skrivet av: erp skrivet 01 juli 2009, 12:12:27
Hej hwvall. När du har sommarvärme inkopplad går ej pumpen över i sommardrift. Ställ in "min framledning" på från så löser sig nog problemet. Vid källarvärme värms den nedre tanken i pannan bara till instäld källarvärmetemp.

Vad är detta för svammel. Finns väl ingen anledning att svara, om du inte vet hur anläggningen fungerar. Här är ju inte en siffra rätt!

//Ronnie
Titel: SV: Eco Air 10,9 som startar ofta
Skrivet av: hwvall skrivet 01 juli 2009, 21:23:55
Tipset att ändra start/stopp låter bra men hur kommer man åt den kodade menyn?
Titel: SV: Eco Air 10,9 som startar ofta
Skrivet av: erp skrivet 01 juli 2009, 21:33:52
koden är förmodligen 372 för V3 eller 831 för V2

//Ronnie
Titel: SV: Eco Air 10,9 som startar ofta
Skrivet av: larryd skrivet 01 juli 2009, 23:32:52
Med så extremt många starter...

gissar jag att du inte har Ecoel? Och att radiatorkretsen är avstängd. Kvar är bara en liten vattenvolym i pannan+källare för pumpen att värma upp.

Har själv liknande läge på sommaren. Sätter diffen till 11 ºC och får cirka 20 starter/dygn.