Titel: Minska antalet starter Ctc Ecoheat 308
Skrivet av: fredrik.l skrivet 21 november 2011, 21:29:32
Är nybliven vp ägare och har inte hunnit sätta mig in i alla inställningar ännu, tycker dock att pumpen går lite väl ofta och bara korta stunder, vad kan jag göra för att ändra på detta?

Vilka andra optimeringar kan jag göra?

Min anläggning består av två jordvärmeslingo på totalt 670 meter.
Pumpen är en Ctc Ecoheat 308
Titel: SV: Minska antalet starter Ctc Ecoheat 308
Skrivet av: Smurfen. skrivet 21 november 2011, 21:33:33
Hur många gånger startar den på ett dygn ?
Titel: SV: Minska antalet starter Ctc Ecoheat 308
Skrivet av: erp skrivet 21 november 2011, 22:42:23
Det du kan göra, är att öka "diff start/stopp" ett par grader. Det gör att pumpen kommer att gå lite längre varje gång och även stå still lite längre mellan starterna.
Men så länge den inte startar mer än en gång i timmen är det nog inget att bekymra sig för, den kommer snart att gå betydligt längre mellan starterna, när det blir kallare ute.
Koden för att komma åt fabriksinställningarna har hittils varit 372, har det ändrats får du hoppas på hjälp av någon som vet bättre.