Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Havererad kompressor NIBE 1210 -8,5  (läst 7094 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad jonasiskogen

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag och värmepumpar?
Havererad kompressor NIBE 1210 -8,5
« skrivet: 26 januari 2010, 18:42:01 »
Hej Forum!

Komressorn började låta annorlunda och ta mycket ström, motorskyddet löste.

Min kompressor  har havererat.
Har tänkt att byta bara kompressorn.
Hur hittar jag rätt kompressor till ett vettigt pris?
Bara kompressorn borde väl gå att byta?

Komplett kompressormodul med växlare.
SER.NR:
02448100287008

Kompressorn är märkt:
Märke: Bristol.. Glömde att skriva det .. Inte lätt att rätt bland tangenter hitta med kalla fingrar..  >:(

  Part No: 707051-1000-04
Model NO : H75A42QDBEA OC-51

Värmepumpen är en NIBE 1210-8.5  Ã…rsmodell 2000

Hälsningar från Kallaland i Norr
« Senast ändrad: 26 januari 2010, 20:04:50 av jonasiskogen »

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad jonasiskogen

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag och värmepumpar?
SV: Havererad kompressor NIBE 1210 -8,5
« Svar #2 skrivet: 26 januari 2010, 19:12:42 »
http://iframe.nibe.se/epi/reservdelar/detalj_pos_alt.asp?PINBR=RES089253&USRS1=027&datum=2010-12-31

Du måste nog kontakta installatören eller nån serviceombud.

http://www.nibe.se/kontakt/Serviceombud/



Går det att byta bara kompressorn hos någon "kylfirma" som håller på med sådant.. eller är det så märkvärdiga saker NIBe har i sina värmepumpar?

Utloggad Guten

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Björklinge
  • Antal inlägg: 117
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Havererad kompressor NIBE 1210 -8,5
« Svar #3 skrivet: 26 januari 2010, 19:40:13 »
Visst kan du byta kompressor hos en kylfirma.

Då kan du också få förslag på flera olika modeller och märken,priser,som

passar din anläggning.

Sedan en annan fördel med att välja en riktig kylfirma är dom kan detta med

kompressorhaverier,anl behöver tvättas och bytas torkfilter,mm. *vinkar*
Trähus 60kvm byggt 69,Björklinge
Fujitsu ASYA12LG Inst:Jan 2010.

Utloggad jonasiskogen

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag och värmepumpar?
SV: Havererad kompressor NIBE 1210 -8,5
« Svar #4 skrivet: 26 januari 2010, 20:19:18 »
Visst kan du byta kompressor hos en kylfirma.

Då kan du också få förslag på flera olika modeller och märken,priser,som

passar din anläggning.

Sedan en annan fördel med att välja en riktig kylfirma är dom kan detta med

kompressorhaverier,anl behöver tvättas och bytas torkfilter,mm. *vinkar*

Jag får ta Kompressorenheten med växlare på släden.. inte lätt då man i skogen bor, bland all ved.. vid skidspårets ände .. nåväl knappa 10 års livslängd är lite om jag får säga det själv.

 Hör att fler i trakt haft haverier pÃ¥ värmepumpar.. men det är inte tillverkarna av dessa sÃ¥ roade att berätta om dÃ¥ man frÃ¥gar om deras förväntade tekniska livslängd pÃ¥ värmepumparna..
Tur att det finns vedkamin som nu mig värmer i denna snålblåst.. som rentav snart bliva
 snöstorm..

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Havererad kompressor NIBE 1210 -8,5
« Svar #5 skrivet: 26 januari 2010, 21:50:21 »
På Nibe kan man byta hela kompressorpaketet med kondensor och förångare. Då behövs ingen kyltekniker eftersom man inte tar isär själva kyl-enheten.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Guten

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Björklinge
  • Antal inlägg: 117
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Havererad kompressor NIBE 1210 -8,5
« Svar #6 skrivet: 26 januari 2010, 22:23:19 »
På Nibe kan man byta hela kompressorpaketet med kondensor och förångare. Då behövs ingen kyltekniker eftersom man inte tar isär själva kyl-enheten.
Jo visst kan man det,men vad kostar inte det?

Då har man ju köpt en ny värmepump. a:gl
Trähus 60kvm byggt 69,Björklinge
Fujitsu ASYA12LG Inst:Jan 2010.

Utloggad tolins

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Havererad kompressor NIBE 1210 -8,5
« Svar #7 skrivet: 28 februari 2010, 12:22:39 »
normal livslängd på kompressor brukar ligga mellan 10-15 år ca pris för repet på din pump ligger på ca15000:-inkl matrial

Utloggad pelle g

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
SV: Havererad kompressor NIBE 1210 -8,5
« Svar #8 skrivet: 04 mars 2010, 00:11:24 »
normal livslängd på kompressor brukar ligga mellan 10-15 år ca pris för repet på din pump ligger på ca15000:-inkl material.

Tycker att 10 år är alldeles för kort tid. Priset för byte plus arbete ligger på en betydligt högre summa. Kalkylerna från tillverkarna säger inget om att byta kompressor efter 10 år.

Utloggad cougar

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • Kön: Man
  • koppar är fint
SV: Havererad kompressor NIBE 1210 -8,5
« Svar #9 skrivet: 07 mars 2010, 10:58:17 »
normal livslängd på kompressor brukar ligga mellan 10-15 år ca pris för repet på din pump ligger på ca15000:-inkl matrial

wow! 10-15 år, gäller det Nibe bara?
Har sålt Terrawatt sedan -92 och har bytt 4-5 kompressorer på hela den tiden...
Hm.. kanske skulle byta till Nibe för att få lite serviceintäkter >:D
...Skojar bara, jag sover hellre gott om natten a:gl
Har svårt att acceptera maktutövandet från forumägaren och väljer därför att logga ut. Nås fortsättningsvis endast via mail.
Over and out!

Utloggad ORAKLET

  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
  • Kön: Man
SV: Havererad kompressor NIBE 1210 -8,5
« Svar #10 skrivet: 07 mars 2010, 12:08:16 »
Samma här. Har sålt Thermia i 10 år och bara bytt en kompressor av c.a 450 st monterade.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!