Skrivet av: Lord Vader
« skrivet: 30 december 2009, 19:43:31 »Köldbärartemp och flöde verkar normalt så då återstår några alternativ bland annat dessa:
1. Läckage av köldmedium (R407, ej sprit).
2. Fel på lågtryckspressostaten.
3. Felaktigt inställd expansionsventil
Är det 1. så märks det på att VP:n har svårt att hålla orken uppe, den kör då på maxfrekvens och elpatron vid utetemperaturer som den tidigare fixade utan elpatron. I vilket fall behövs en kyltekniker.
Japp, troligen är det som du skriver alt 1. för jag tycker mig ha hört/avläst högre frekvenser på kompressorn nu än tidigare, speciellt nu när det är kallare.
Nu har den gått sen tidiga em utan avbrott, det jag gjort är att jag sänkt kurvan från 5 till 3 (provade med 2 först och höjde sedan).
Tydligen behöver den inte jobba lika hårt, har även stränga restriktioner för varmvattenuttag till hushållet så jag minimerar laddtiden. Sänkte vvtemparna till starttemp VV 42 och stopp till 45...
Hoppas vi klarar natten utan LP-larm, men det ska ju bli kallare här under söndagen, sä j*vla typiskt att få problem nu...
Tack för svaret i alla fall; det uppskattas!!