Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => CTC => Ämnet startat av: dunken skrivet 21 december 2011, 19:41:42
-
Hejsan
Tycker det är många starter här , ligger runt 0-5 grader ute det senaste dygnet
Språk Svenska
Produkt EcoAir
Värmepump Tillåten
Rumsgivare Nej
Elpanna ºC 42
Elpanna max kW 9.0
Elpanna nedre ºC 50
Elpanna nedre kW 6
Fördröjn shunt min 180
Huvudsäkring 16
Extra VV min 120
Extra VV elpanna ºC 60
Fjärrstyrning NS
Min utetemp ºC -15
Semester Från
VV Höjning Ja
HUSPARAMETRAR:
Max framledn ºC 55
Min framledn ºC 25
Husvärme från ºC
Huskurva
Lutning ºC 50
Justering 0
FABRIKSINST KODAD:
Sommardrift ºC 16
VP max ºC 55
VP min ºC 35
Larm hetgas ºC 127
Diff start/stopp 5
Startfördröjning 10
Templogg
aktuell driftinfo
ute 1c
panna 42/45
framledning 36/38
panna nedre 40/55
hetgas 78c
vp in ut 37/41
ute vp -1
historisk info
drift 24h 18:39
starter 24/h 53
Eller detta är normalt ?
-
Låter ju lite mycket kanske.
Själv ligger jag på ca. 25-30 starter så här års, jag har iofs en betydligt lägre framledning. Den här tiden är värst med antalet starter, men jag antar pumpen är gjord för att klara av många starter också. Din pump jobbar ju dock ganska många timmar också så det låter nog inte alls omöjligt i mina öron.
Det ser ju nästan ut som om din pump borde gå konstant. Räknar man bort 10 minuters startfördröjning och så många starter så blir det ju en hel del minuter. Finns det någon orsak varför din pump ens stannar? Får du larm av något slag?
Blir intressant att höra vad våra experter och andra med samma framledning har att säga...jag kan tyvärr inte helt besvara din fråga.
-
Hej!
Hur har du kommit fram till huskurva 50.
Min framledning 25 ºC funderar jag också över?
Har du trimmat in detta med termostaterna på max?
Några andra saker, temperaturen i nedre delen av pannan är hög samt låg tempdiff över kompressorn.
Detta tyder på att cirkpumparna står på max, jag skulle sänka till min och se om temp i nedre pannan blir lägre, samt om tempdiff över kompressorn blir högre (optimalt är ca 7-8 ºC tempdiff över kompressorn) .
-
Har han en polar edition så är en diff på 4 väl helt ok?...annars borde den väl vara högre antar jag.
Har du även alla radiatorer öppna eller finns det rumstermostater som är stängda och därav en högre kurva?
-
Har han en polar edition så är en diff på 4 väl helt ok?
Ursäkta missade att jag var på luft/vatten delen av forumet. :-[
Laddpumpen behöver kanske inte ändras.
-
Hej!
Hur har du kommit fram till huskurva 50.
Min framledning 25 ºC funderar jag också över?
Har du trimmat in detta med termostaterna på max?
Några andra saker, temperaturen i nedre delen av pannan är hög samt låg tempdiff över kompressorn.
Detta tyder på att cirkpumparna står på max, jag skulle sänka till min och se om temp i nedre pannan blir lägre, samt om tempdiff över kompressorn blir högre (optimalt är ca 7-8 ºC tempdiff över kompressorn) .
Såg jag skrev fel ang lutningen , den står på 55 . Termostaterna står på max utom i 1 rum
Minsta framledningen , där ändrade jag tidigare i höst då jag tyckte det blev för kallt i huset iomed det har varit en mkt mild höst
När jag nu precis tittade där nere , då står det när jag kollar driftinfo antal starter 27 st senaste 24 timmarna ?
Hur kan det diffa så ? Hur ofta mäts detta värdet iomed det skiljer rätt mkt ifrån förra gången jag tittade , typ 4 timmar sen
-
Det brukar bli så när systemet startar om. Om du slår av och på, eller vid strömavbrott. Då verkar två dygns starter summeras och presenteras.
-
Forts.
Sedan visas värdet 24 h efter senaste strömpåslaget, osv.
-
buggig softa??
Fanns även något liknande här:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=44059.msg436511#msg436511
Jag har för mig att min ecoel uppdaterar en gång i dygnet, exakt vid den tidpunkt vid senast strömavbrott. Det kan nog löna sig att kolla några dygn efter varandra innan man drar förhastade slutsatser. Verkar ju kanske som den hoppat över ett dygn och ger svar från två dygn. 27 * 2 är ju ganska när 53 :)
-
heh ..nån hann före :/
-
Det stämmer när jag tänker efter , gjorde den strömlös ....
God jul på er