Författare Ämne: Ändra maxinställning för tillsats F1255  (läst 2187 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Jodo

  • Gäst
Jodo
Ändra maxinställning för tillsats F1255
« skrivet: 28 oktober 2015, 06:12:05 »
Jag står just nu utan fungerande kompressor i min F1255 och det är -3 grader utomhus. Pannan har börjat använda tillsats men jag ser att den är inställd på max 4kW och det räcker inte. Hur gör jag för att ändra maxvärdet?
Obs! installationen gjordes av installatör.

Rubrik                  Värde
blockerad               nej
effekt eltillsats       4.0kW
max inställd eleffekt   4.0kW
säkringsstorlek         16A
tidfaktor               147.7h

Utloggad Zyberdude

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Korsnäs / Finland
  • Antal inlägg: 2960
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • 62.77405 21.18189
SV: Ändra maxinställning för tillsats F1255
« Svar #1 skrivet: 28 oktober 2015, 06:45:12 »
Det kanske måste göras i servicemenyn. Den får du fram med att hålla in "bakåtknappen" i 10 sekunder.
Danfoss DHP-H Opti Pro+ (Thermia G3) 8kw med thermIQ-link+Raspberry pi 32gb, 190m borrhål
Roth 20mm golvvärme 480m till 130m2 hus + 299m till 86m2 garage. Inflyttad i hus 1.9.2013 och garaget färdigställt 2014
Technibel cwx-3 frikyla. Enervent pingvin eco ede ventilation.
Platta på mark, 200mm grundisolering, 250mm ekovilla i vägg och 500mm ekovilla blåsull på vind. I garaget 150mm grund, 175mm paroc i vägg och 350mm ekovilla på vind.
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. 13 st JA-solar 340W solceller med SMA 4kW inverter.

Jodo

  • Gäst
Jodo
SV: Ändra maxinställning för tillsats F1255
« Svar #2 skrivet: 28 oktober 2015, 07:52:32 »
Ok, tackar!

  • Tror ni att det räcker med att ändra i servicemenyn, eller behöver man göra nÃ¥gon förändring av elkopplingen och/eller nÃ¥gon annan fysisk förändring?
  • sid 20 i installatörshandboken fÃ¥r mig att tro att jag mÃ¥ste flytta en kabel för att gÃ¥ frÃ¥n 7kW till 9kW, men hur är det för att gÃ¥ frÃ¥n 4kW till 7kW?
    http://www.nibe.se/nibedocuments/14287/231513-5.pdf
  • Varför tror ni att installatören valt att ange 4kW som max istället för leveranskopplad maximal effekt (7kW)?

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4358
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
SV: Ändra maxinställning för tillsats F1255
« Svar #3 skrivet: 28 oktober 2015, 09:45:17 »
4kW till 7kW skall inte behöva någon omkoppling.

Installerades strömvakten? Om inte, kanske det är anledningen till att den begränsades till 4kW?

Vad har du för huvudsäkring?

16A trefas klarar nominellt 11kW, men då får man ju tänka på övriga förbrukare om man har 16A huvudsäkring. Med strömvakten korrekt installerad skall du utan problem kunna ställa upp den till 7kW.

Fördelen med 7kW som max i stället för 9kW är att stegen är 1kW i första fallet men 2kW i andra.

Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Jodo

  • Gäst
Jodo
SV: Ändra maxinställning för tillsats F1255
« Svar #4 skrivet: 28 oktober 2015, 11:18:09 »
Tack för svaret!

Jag vet inte om strömvakten är installerad. Är strömvakt och effektvakt samma sak? Kan jag på något sätt se om den är installerad?

Om huvudsäkring är samma säkringar som de som sitter i elskåpet på husväggen så är de på 25A

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9623
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Ändra maxinställning för tillsats F1255
« Svar #5 skrivet: 28 oktober 2015, 11:57:49 »
Om effektvakt är installerad måste det finns strömavkännare (små ringar/spolar) monterade på inkommande huvudledningar någonstans. Sedan en elledning till värmepumpen. Det måste gå att se om man tittar på installationen.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4358
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
SV: Ändra maxinställning för tillsats F1255
« Svar #6 skrivet: 28 oktober 2015, 14:22:57 »
I någon meny kan man läsa av momentan ström för faserna om givarna är inkopplade.
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!