Författare Ämne: 28kWh tillskott pÃ¥ 1v...?  (läst 18388 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 2 gäster tittar på detta ämne.

Utloggad mrNoodles

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Borlänge
  • Antal inlägg: 234
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
28kWh tillskott på 1v...?
« skrivet: 09 oktober 2010, 11:44:55 »
Har haft pumpen driftsatt sen förra fredagen, alltså 8dygn.
På den tiden har den förbrukat 28kWh tillskott, varav 25kWh på vatten...

Låter detta rimligt, eller bör jag försöka ändra nån inställning?

Kan det vara för att den är inställd på:
Blockera värme vid varmvattenbehov - Nej

HE E9 (sep. 300L) med Rego1000.

/pumprookie  :-\
Värmer hus (130+51m2) och garage (78m2) i Dalarna med en IVT HE E9 + 300L med 196m borra.

Utloggad Remo

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: 28kWh tillskott på 1v...?
« Svar #1 skrivet: 10 oktober 2010, 00:22:06 »
Det har säkert gÃ¥tt heldel tillskott redan under uppstart när du har 300literstank, du kan ju börja med att ställa upp tillskottimer frÃ¥n fabriksinställning 60 minuter till 120 eller mer och se om det hjälper.     

Utloggad mrNoodles

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Borlänge
  • Antal inlägg: 234
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: 28kWh tillskott på 1v...?
« Svar #2 skrivet: 10 oktober 2010, 10:52:27 »
Jo fÃ¥r testa ändra  Thumbsup
(så, nu står den 120min)

Den verkar starta ofta också, så här ser det ut (drifttid/starter):

72h 271starter
76h 294starter
79h 321starter
82h 351starter

Eller ser detta normalt ut?

Och nu 34kWh varav 31kWh på varmvatten...?
« Senast ändrad: 10 oktober 2010, 11:15:05 av mrNoodles »
Värmer hus (130+51m2) och garage (78m2) i Dalarna med en IVT HE E9 + 300L med 196m borra.

Utloggad Remo

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: 28kWh tillskott på 1v...?
« Svar #3 skrivet: 10 oktober 2010, 12:41:25 »
Jag kanske inte förstår rätt, men det senaste förbrukning av 6 kWh 34 -28 är helt och hållet till VV, för att 31–25 är också 6.
Vad tar värmen i vägen om ni inte använder onormalt mycket VV.  En möjlighet är växelventilen om den inte slÃ¥r om ordentligt utan är öppen samtidigt bÃ¥de till värme och VV. Men anläggningen är ju sÃ¥pas ny att
att  det lÃ¥ter lÃ¥ngsökt men är inte omöjligt.
Du kan ju prova att blockera tilläggselen  ocksÃ¥ och se vad som händer, men det är ingen lösning för problemet utan mÃ¥ste hittas nÃ¥gon annanstans, men kan göra detta tillfälligt
Övrigt tycker ja att om du har haft en installatör som har gjord jobbet så är det motiverat att han kommer och kollar läget hur det ser ut och rättar till det som behövs. För starter har du ju alldeles för mycket!

Utloggad mrNoodles

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Borlänge
  • Antal inlägg: 234
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: 28kWh tillskott på 1v...?
« Svar #4 skrivet: 10 oktober 2010, 13:00:24 »
Jo det är enbart 3kWh som gått till värme säger den, resten vv.

83/357 nu..

Har cirkpump/shunt nere för golvvärmen samt för elementet i tvättstugan.
Kulvert ut till garaget med cirkpump/shunt där.

Ska helt klart konsultera installatören ang. detta.
Vad är rimligt antal starter per drifttimme?
Värmer hus (130+51m2) och garage (78m2) i Dalarna med en IVT HE E9 + 300L med 196m borra.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: 28kWh tillskott på 1v...?
« Svar #5 skrivet: 10 oktober 2010, 13:18:34 »
Jo det är enbart 3kWh som gått till värme säger den, resten vv.

83/357 nu..

Har cirkpump/shunt nere för golvvärmen samt för elementet i tvättstugan.
Kulvert ut till garaget med cirkpump/shunt där.

Ska helt klart konsultera installatören ang. detta.
Vad är rimligt antal starter per drifttimme?
Ca 1 start per timme mer ska det inte behöva vara.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Remo

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: 28kWh tillskott på 1v...?
« Svar #6 skrivet: 10 oktober 2010, 14:19:49 »
Kulvertar om dom är dåligt isolerade drar mycket värme. Kan vara bidragande orsak.
Upptill 2 starter kanske i sämsta fall i timmen är väll att eftersträva, din pump visar ju svagt ökande startfrekvens är uppe på 4,3 starter i genomsnitt i timmen. En volymtank skulle öka gång och stopptiden och bidra till färre starter.
Men som sagt har installatören skyldigheter också att hjälpa till på inställningar och tala om eventuella brister och felaktigheter.

Utloggad mrNoodles

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Borlänge
  • Antal inlägg: 234
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: 28kWh tillskott på 1v...?
« Svar #7 skrivet: 10 oktober 2010, 15:47:31 »
Kulverten är en Wirsbo quattro som ligger på 1m djup, ca 21m lång.
Enbart utegivare.

Kan ojämna flöden vara en orsak?
Värmer hus (130+51m2) och garage (78m2) i Dalarna med en IVT HE E9 + 300L med 196m borra.

Utloggad Remo

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: 28kWh tillskott på 1v...?
« Svar #8 skrivet: 10 oktober 2010, 18:55:14 »
Kulverten är en Wirsbo quattro som ligger på 1m djup, ca 21m lång.
Enbart utegivare.

Kan ojämna flöden vara en orsak?

Flödena ska man försöka ställa in så jämna som möjligt. Naturligtvis måste man ställa flödena så att temperaturen blir lagom varje rum, men samtidigt är det viktigt att så mycket vatten som möjligt är med
i rörelse.  Täta starter och korta gÃ¥ng och stopptider tyder pÃ¥ att man har för lite vatten i förhÃ¥llande till
pumpstorleken. Det ska vara  20-25liter per kWh  i pumpeffekt. 
På sikt är det bra att ha rumsgivare också, då ställer man flödena så höga som möjligt och pumpen tar hand om
temperaturen inne. Man ska försöka ställa kurvlutning och parallellförskjutning så nära som möjligt som motsvarar rätt temperatur inom hus och sedan aktiverar man rumsgivaren. Rumsgivaren tar hand om parallellförskjutningen sedan.
Det ser inte ut att ha så våldsamma förluster i kulverten men det går åt lite värme där.

Utloggad mrNoodles

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Borlänge
  • Antal inlägg: 234
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: 28kWh tillskott på 1v...?
« Svar #9 skrivet: 10 oktober 2010, 21:26:19 »
I dagsläget värmer vi ca. 160+80m2.

510m 20mm slang ~160l.
100m 12mm slang ~10l

SÃ¥ det borde inte vara helt galet med en 9kW (8,8).
                               
Värmer hus (130+51m2) och garage (78m2) i Dalarna med en IVT HE E9 + 300L med 196m borra.

Utloggad Remo

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: 28kWh tillskott på 1v...?
« Svar #10 skrivet: 10 oktober 2010, 23:55:01 »
Visserligen är det i underkant men som du seger helt galet är det inte, men det kan vara luftproblem eller att det
inte är tillräkliga flöden någonstans (att bara en liten del går runt i systemet).
Men starterna är onekligen många, under den sista driftstimmen från 82 till 83 har pumpen startat 6 gånger.

Och även energi fördelningen mellan VV och värme förbryllar om siffrorna stämmer över 90% till VV.

Det finns en parameter till som påverkar gång och stopptider och det är kopplingsdifferens som man kan försöka
påverka start frekvensen.

Om dessa åtgärder inte ger gottagbar resultat så är det bara volymen som hjälper.
PS. på hösten och våren brukar det också blir mera starter än på sommar och vinter.

Utloggad mrNoodles

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Borlänge
  • Antal inlägg: 234
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: 28kWh tillskott på 1v...?
« Svar #11 skrivet: 11 oktober 2010, 00:58:58 »
Alltså det är eltillskottet som gått in på totalt 34kWh, varav 31 på VV.

Totalt har pumpen sörplat i sig 245kWh eller liknande sen 1/10:e

Verkar som tempen sjunker fort om man kollar pÃ¥ displayen, som de kyls lite väl häftigt nÃ¥nstans...  fiR:
Står man o kollar så syns det tydligt hur det sjunker tiondel för tiondel...
Värmer hus (130+51m2) och garage (78m2) i Dalarna med en IVT HE E9 + 300L med 196m borra.

Utloggad mrNoodles

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Borlänge
  • Antal inlägg: 234
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: 28kWh tillskott på 1v...?
« Svar #12 skrivet: 11 oktober 2010, 09:28:24 »
85h/380starter i natt, och nu på morgonen:
89h/407starter men 41kWh totalt eltillskott nu...
7kWh till under natten?

Märkligt märkligt tycker jag.

T1 eller T2 (minns inte nu, men alltså tempgivaren på framledningen), den sjunker fort efter att pumpen arbetat upp till börvärdet.

Vi har krypgrund under kök/hall/lilla toan nere men returslingan känns inte mycket kallare än nån annan.
Blev lite orolig att det läcker värme genom trossbotten där, men utan att kollat tempen där nere så känns inte returslingan nämnvärt kall.
« Senast ändrad: 11 oktober 2010, 09:31:37 av mrNoodles »
Värmer hus (130+51m2) och garage (78m2) i Dalarna med en IVT HE E9 + 300L med 196m borra.

Utloggad mrNoodles

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Borlänge
  • Antal inlägg: 234
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: 28kWh tillskott på 1v...?
« Svar #13 skrivet: 11 oktober 2010, 12:29:31 »
Ändrade 'Blockera tillskott' från 'nej' till 'ja'...
Få se om det blir nån skillnad.

Talade med IVTsupporten ang. 41kWh eltillskott på en dryg vecka varav 38kWh på vv, han tyckte det lät lite märkligt också...
Får försöka hålla koll på verklig förbrukning, och hur mycket tillskott den tar, om den nu fortsätter ta tillskott trots att ja ändra till att blockera tillskott.

Antal starter skulle minska i takt med att temperaturen sjönk och stabiliserade sig menade han jag talade med.
Värmer hus (130+51m2) och garage (78m2) i Dalarna med en IVT HE E9 + 300L med 196m borra.

Utloggad Remo

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: 28kWh tillskott på 1v...?
« Svar #14 skrivet: 11 oktober 2010, 20:23:53 »
Ändrade 'Blockera tillskott' från 'nej' till 'ja'...
Få se om det blir nån skillnad.

Talade med IVTsupporten ang. 41kWh eltillskott på en dryg vecka varav 38kWh på vv, han tyckte det lät lite märkligt också...
Får försöka hålla koll på verklig förbrukning, och hur mycket tillskott den tar, om den nu fortsätter ta tillskott trots att ja ändra till att blockera tillskott.

Antal starter skulle minska i takt med att temperaturen sjönk och stabiliserade sig menade han jag talade med.

Start antalet bara ökar och ökar nu är de uppe pÃ¥ 4,57 starter i timmen.  Om du hade möjlighet att stänga av kulverten till garaget nu när det inte riktigt är frys risk än, bara tillfälligt att försöka lokalisera felet för värmeförlusterna.
Trossbotten kan ju vara ocksÃ¥ en delförklaring  det är svÃ¥rt att känna bara med handen.
Försök ha samtidigt koll på VV temperaturen och hur ofta pumpen gör VV, och kan du se växelventilen om den växlar om riktigt det finns säkert markering på vriddonet eller om du har den in och ut gående model.
Detta för att VV har förbrukat sÃ¥ mycket energi, om nu siffrorna stämmer.  

Du skulle ha stor nytta av nÃ¥gon sorts Temperaturlogger  det skulle underlätta mycket pÃ¥ felsökningen.
http://www.energibutiken.se/loggrar/11-rtlogger-temperaturlogger.html
« Senast ändrad: 19 februari 2011, 19:39:07 av Rickard »

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!