« skrivet: 31 juli 2009, 10:07:04 »Hej,
Högsta punkten är kb- kärlet som sitter över dessa ledningar.
mickemolle
Högsta punkten är kb- kärlet som sitter över dessa ledningar.
mickemolle
Skrivet av: mickemolle« skrivet: 31 juli 2009, 10:07:04 »Hej,
Högsta punkten är kb- kärlet som sitter över dessa ledningar. mickemolle Skrivet av: kullabacken« skrivet: 31 juli 2009, 09:59:05 »Hej Rickard, oj... är det högsta punkten? har du avluftning där? Skrivet av: mickemolle« skrivet: 31 juli 2009, 09:54:24 »Hej Rickard,
skall testa detta. jag har inget problem med driften annars, bara det att det susar ganska kraftigt i kb- kretsen. Till saken hör att min kb-krets passerar över en dörrpost, alltså kommer upp genom golvet på ena sidan dörren, därifrån upp- över dörrpost och ned igen på andra sidan och därefter in i vp. mickeMolle Skrivet av: Rickard« skrivet: 31 juli 2009, 09:33:12 »Teoretiskt skall det bara vara sämre att trycksätta, luften binds då hårdare i vattnet, men min erfarenhet från min egen anläggning var att jag fck ut mer luft efter att jag trycksatte till 1.5 bar.
Mitt tips alltså: Höj trycket till i vart fall 1.5 bar (här brukar säkerhetsventilen öppna) Låt köldbärarpumpen gå hela tiden, men inte kompressorn. Stäng/öppna hastigt ventilen på in eller utgående KB-ledning, så att en "trycksmäll" uppkommer. Upprepa denna procedur tills du inte ser att det kommer fler luftbubblor till ditt nivåkärl. Detta hjälpte mig att bli av med en hel del luft som jag hade kvar i slingan, eller rättare sagt, jag fick fylla på ca 1 liter KB-vätska efter denna övening. Skrivet av: mickemolle« skrivet: 31 juli 2009, 09:25:59 »hej,
har skrivit lite om att jag har lite "problem" med att få ut den sista luften ur kb- kretsen. Om man genererar ett tryck på 3 bar vilket är max enligt Nibe, kan det tänkas att luften lättare försvinner då ut i kb- kärlet eller spelar det ingen roll om det är trycklöst-3 bar? Mickemolle |
|