Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: lekan skrivet 01 oktober 2005, 13:08:31

Titel: Ivt E5 värmepump
Skrivet av: lekan skrivet 01 oktober 2005, 13:08:31
Hej!

Fundera på att köpa ett hus (1 1/2 plan, byggt 1943, 2-glasfönster) som har 112m2 boyta och 80m2 källare som värms upp med bergvärme (ivt e5 värmepump, med separat 300l varmvatten beredare) Ägaren säjer att han gör över med ca 14000kvh. Är detta normalt och räcker pumpen till?! Han hade bara 2element i källaren och ca 11grader där, kan man sätta upp nått mer element i källaren för att få upp tempraturen där lite?!

mvh lekan
Titel: SV: Ivt E5 värmepump
Skrivet av: eleson skrivet 01 oktober 2005, 15:18:11
...
Är detta normalt och räcker pumpen till?!
...
Det känns som mycket el för det huset, men kan du se i menyerna hur många timmar
Värmepumpen gått samt hur många timmar tillsats el du haft?
Förhållandet mellan den ger ju en viss vägledning.

...
Kan man sätta upp nått mer element i källaren för att få upp tempraturen där lite?!
...
mvh lekan
Det går alltid att sätta element ...
Men om om pumpen är för liten blir det en del elvärme under den kallaste perioden.
Kanske ett konvektorelement?
Titel: SV: Ivt E5 värmepump
Skrivet av: lekan skrivet 03 oktober 2005, 12:28:15
OK,

värmepatronen hade tydligen gått ca 10%, det är väl rätt mycket. Är huset för dåligt isolerat för IVT E5 pumpen? Är det bättre med seprat vv tank på 300 liter eller räcker den inbyggde i C5 för 2vuxna och en liten. Hålet var tydligen borrat 120m djupt.

mvh lekan
Titel: SV: Ivt E5 värmepump
Skrivet av: Carl N skrivet 03 oktober 2005, 13:56:03
OK,

värmepatronen hade tydligen gått ca 10%, det är väl rätt mycket. Är huset för dåligt isolerat för IVT E5 pumpen? Är det bättre med seprat vv tank på 300 liter eller räcker den inbyggde i C5 för 2vuxna och en liten. Hålet var tydligen borrat 120m djupt.

mvh lekan

Ska ni bada badkar mycket så bör man ha en separat beredare, för duschning räcker den inbyggda utmärkt.

Sen ser det tyvärr ut som om värmepumpen är något underdimensionerad. Är huset tilläggsisolerat? Annars är det väl inte mycket till isolering i ett hus från 1943? Att tilläggsisolera ett 1 1/2 planshus blir antaglien rätt dyrt.
Titel: SV: Ivt E5 värmepump
Skrivet av: Sarastro skrivet 03 oktober 2005, 14:02:16
Vad menas med
Citera
värmepatronen hade tydligen gått ca 10%

10 % av gångtiden kan vara dyrt,  kanske 400 timmar eller 1200 kWh
10 % av den tillförda elenergin behöver inte vara alarmerande,  kanske 200 timmar eller 600 kWh

(De verkliga siffornas storlek beror givetvis av årsförbrukningen och elpatronens effekt., i exemplet valdes 6000 kWh resp 3 kW))