Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Swed skrivet 07 januari 2015, 14:02:31

Titel: Köpa ny VP+acc tank, behöver råd!
Skrivet av: Swed skrivet 07 januari 2015, 14:02:31
Hej på er!
Är en ny medlem som behöver råd!

Jag har ett system med en "solvärmepump", den heter ETA (numera EviHeat).
Det var bland dom första pumparna av den här typen, den är på 9 kW.
Har modellen med inbyggd VVB och har fått komplettera den med en lös VVB (Nibe Compct 300 Sol)
i serie då varmvattnet inte räckte till på vintern. Nu räcker varmvattnet, men knappast värmen...
Har även en solfångare, AquaSol Big 8,6 kvm.

Nu i mellandagarna har kompressorn lagt av.
Kompressor-larm och efter återställning av motorskyddet startade den,
men lät som en stenkross några sekunder sen löste motorskyddet igen.

Den är installerad -01 och har dessutom 2 kärvande vxl-ventiler samt 1 trasig termostat.
Om det är kompressorn som pajjat så sa "min VP-meck" att det skulle gå på 35-40' att laga
och då är det ju frågan om man ska byta ut nåt (allt?) till nytt istället?
Är faktiskt inte sugen på att lägga ner pengar på ett halvdant fungerande system som är 13 år gammalt...

Förutsättningar:
* 180m (aktivt) borrhål
* 8,6 kvm solfångare
* 264 kvm hus med tre hushåll, (5 vuxna och 3 tonåringar), går åt mycket varmvatten...
* 1 bubbelbadkar och 3 duschar
* byggår -67 (dåligt isolerat, 120 mm, och radiatorer för oljepanna)
* Behöver ha en max returtemp på 52-53 grader för att få det klimat jag vill ha hemma.
* Gör av med ~27000 kWh/år
* behöver "knäpptank" för radiatorslingan
* 25A säkringar

Nån/några som har några bra lösningar/förslag?

Har själv börjat luta åt:
* Nibe F1155-16
* VPAS 300/450

Skulle vara oerhört tacksam för synpunkter både för och emot.


Bosse
Titel: SV: Köpa ny VP+acc tank, F1155+VPAS
Skrivet av: Swed skrivet 08 januari 2015, 15:49:56
Har nu börjat kolla så smått på en 1145-10 istället för 1155:an.
Är det värt med frekvensstyrningen tycker ni?
Titel: SV: Köpa ny VP+acc tank, F1155+VPAS
Skrivet av: Carl N skrivet 08 januari 2015, 19:55:08
Det beror på hur du tänkt att koppla ihop grejerna?
Med denna inkoppling så skulle jag skippa frekvensstyrningen:

http://www.nibe.se/nibedocuments/12954/M10812-3.pdf
Titel: SV: Köpa ny VP+acc tank, F1155+VPAS
Skrivet av: Tumpi skrivet 08 januari 2015, 21:12:11
Kan du berätta mera om din gamla vp? Vet du vad den ger för kw vid 60 °C på framledningen? Har den behövt mycket spets? Har ni haft så varmt ni vill ha, eller snålat. Om ni har 50-52 på returen vid dut börjar det bli högt, är raddiatorerna injusterade eller är de lite för klena?
Om dina 9 kw har räckt bra, till räcker det väl med 10 kws pump, om det varit lite snålt finns 12 kw. Thermia har ju G3 funktionen på sina pumpar som ger bra med vv på uppvärmningssäsongen ( även bra på sommaren, men då har du ju oxå solvärmen) Obs, har inget mot Nibe.
Titel: SV: Köpa ny VP+acc tank, F1155+VPAS
Skrivet av: Swed skrivet 09 januari 2015, 22:59:53
Det beror på hur du tänkt att koppla ihop grejerna?
Med denna inkoppling så skulle jag skippa frekvensstyrningen:

http://www.nibe.se/nibedocuments/12954/M10812-3.pdf
Ja, det är så jag tänkt koppla in det.
Motivera gärna ditt påstående...  ;o)
Titel: SV: Köpa ny VP+acc tank, F1155+VPAS
Skrivet av: Swed skrivet 09 januari 2015, 23:10:08
Kan du berätta mera om din gamla vp? Vet du vad den ger för kw vid 60 °C på framledningen? Har den behövt mycket spets? Har ni haft så varmt ni vill ha, eller snålat. Om ni har 50-52 på returen vid dut börjar det bli högt, är raddiatorerna injusterade eller är de lite för klena?
Om dina 9 kw har räckt bra, till räcker det väl med 10 kws pump, om det varit lite snålt finns 12 kw. Thermia har ju G3 funktionen på sina pumpar som ger bra med vv på uppvärmningssäsongen ( även bra på sommaren, men då har du ju oxå solvärmen) Obs, har inget mot Nibe.
Ska försöka berätta vad jag vet och kan.
Har tyvärr ingen info om framledningstemp, styrningen talar bara om retur samt inner och ytter mantel i den interna beredaren.
Radiatorerna ska vara injusterade till att tappa 5 grader, har inte kollat och använder dessutom termostaterna på dom flesta elementen.
(har förstått nu att det oftast inte är bra).
Nej vi har inte fått så varm vi har velat, och inte varken så mycket eller så varmt varmvatten heller (innan jag satte dit vvb i serie).
Läste nånstans att Thermias "extra" vv inte gav så mycket i verkligheten.
Har egentligen inga fördomar om nåt märke, vet bara att polaren som har VVS-firma gillar Nibe.

Bosse
Titel: SV: Köpa ny VP+acc tank, F1155+VPAS
Skrivet av: Tumpi skrivet 10 januari 2015, 01:48:00
Vet du om vp:n har behövt använda elpatron mycket? Låter kanske som om din gamla vp varit en nummer för liten. 10-12kw ok.
G3 ger ordentligt med vv på vintern, det fungerar enkelt sagt som så att när vp gör värme går en liten del av värmen hela tiden till vv. Vp får koncentrera sig mera på att värma huset eftersom den inte behöver pausa för att göra vv lika ofta. Fungerar sämre om man har golvvärme.
Tidigare när jag hade en G2 (gammlare modell) kunde vv tempen vara nästan 80 °C efter nattens körningar, behövs vv-blandare efter vp (skålningsrisk).
Dina raddiatorer verkar vara injusterade=bra. Öppna upp termostaterna och reglera värmen med en bra injusterad kurva i vp
Titel: SV: Köpa ny VP+acc tank, F1155+VPAS
Skrivet av: Carl N skrivet 10 januari 2015, 10:48:59
Ja, det är så jag tänkt koppla in det.
Motivera gärna ditt påstående...  ;o)

VPAS funkar som en arbetstank i denna inkoppling, volymen räcker till för att få värmepumpen att gå långa cykler så det blir få start/stopp.
Dessutom är du redan begränsad av 180 m borra, jag tror du inte kan sätta in en större värmepump än 10 kW.
Titel: SV: Köpa ny VP+acc tank, F1155+VPAS
Skrivet av: Swed skrivet 10 januari 2015, 12:22:58
VPAS funkar som en arbetstank i denna inkoppling, volymen räcker till för att få värmepumpen att gå långa cykler så det blir få start/stopp.
Dessutom är du redan begränsad av 180 m borra, jag tror du inte kan sätta in en större värmepump än 10 kW.
OK kanon, tänkte också lite så iom att borran är beräknad för en 9kW.

Tack för input!
Titel: SV: Köpa ny VP+acc tank, F1155+VPAS
Skrivet av: Swed skrivet 10 januari 2015, 12:27:49
Läste av loggen nu på morgonen.
Den har nu gått på el ca 14 dagar.

Då det inte går att ställa den manuellt på bara el och den larmar för kompressorn,
har jag kopplat ur kabeln till kompressorn och ställt ner tiden innan elen går till min (10 min).

Starter VP:   6853 st
Driftstid VP: 4759 tim
Driftstid el:  1117 tim

Kan inte avgöra hur vad det indikerar, det är aldrig nollställt dom sista 5 åren,
vet inte om den nollar själv per år eller hur den funkar.


Bosse
Titel: SV: Köpa ny VP+acc tank, F1155+VPAS
Skrivet av: Swed skrivet 12 januari 2015, 07:33:33
Har nu börjat glida över på EcoZenith + EcoPart, känns som "min" lösning.

Hittar ganska få trådar om det här, är det ovanligt eller?
Titel: SV: Köpa ny VP+acc tank, behöver råd!
Skrivet av: cougar skrivet 21 januari 2015, 13:10:40
Om du ändå tänker använda dig av solfångare i systemet så är det lättare att använda sig av en värmepump som är förberedd för det , ecozenith som du är inne på eller: http://www.viessmann.se/sv/enfamiljshus/produkter/varmepumpar/Vitocal_333-G_343-G.html  som också är förberedd för sol.
Titel: SV: Köpa ny VP+acc tank, behöver råd!
Skrivet av: karlmb skrivet 21 januari 2015, 13:20:58
Enrörs system?
Kanske värt att sätta större radiatorer i de kallaste rummen (eller i alla)?