Skrivet av: Lord Vader
« skrivet: 03 januari 2010, 12:33:46 »Du kan ha lufft i sys
Så var det i mitt fall !
Provat att lufta men ingen luft, även rörkrökaren kollat avluftning...
Skrivet av: Lord Vader« skrivet: 03 januari 2010, 12:33:46 »Du kan ha lufft i sys Provat att lufta men ingen luft, även rörkrökaren kollat avluftning... Skrivet av: THX« skrivet: 02 januari 2010, 21:37:37 »Du kan ha lufft i sys
Så var det i mitt fall ! Skrivet av: Lord Vader« skrivet: 02 januari 2010, 18:59:10 »NIBE Fighter 1250 som har utlöst LP-larm flertalet gånger nu när det är kallare. Ser ni något uppenbart i larmloggen nedan?
Har markerat med fetstil styrsignalen till KB pumpen som skiljer sig markant mot styrsignal VB pump (kanske ska det vara så?) Är hetgastemp ok? Tacksam för svar och hjälp! Larmnr 2 Laddningstyp Värmeladdning KB in 1,8 ºC KB ut-3,2 ºC Utetemp -14,0 ºC VB fram 36,7 ºC VB retur 27,4 ºC Hetgastemp 59 ºC Kompressortid 45 min VB pump styrsignal 100 KB pump styrsignal 20 KompFrek styrsignal 120 Relä 1-8 00110100 Relä 9-14 001001000 Inverterström 9.9A Inv VDC 510 Inv varvtal 7202 Inv felkod 0xD000 |