Skrivet av: Per Lu
« skrivet: 21 december 2014, 09:49:53 »Det fel som Servicetekniker IVT skriver om här ovan (skit i flexslangarna) har jag haft och här http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=43900.30 skriver jag litet mer utförligt om det.
Har du kollat att det är när du producerar "elementvatten" som pumpen löser ut på Pressostat hög? Du skriver ju att "...pumpen bryter när den uppnår rätt temperatur" och pumpen avslutar i allmänhet varje körcykel (åtm min C7 från 2002) med att göra varmvatten. När min pump började lösa ut på Pressostat hög upptäckte jag att det var strax innan den skulle stanna dvs i slutet av varmvattenproduktionen som den löste ut. Efter att ha sänkt varmvattentemperaturen (meny 2.3) med någon grad försvann problemet med att pumpen löste ut på Pressostat hög.
Per L
Har du kollat att det är när du producerar "elementvatten" som pumpen löser ut på Pressostat hög? Du skriver ju att "...pumpen bryter när den uppnår rätt temperatur" och pumpen avslutar i allmänhet varje körcykel (åtm min C7 från 2002) med att göra varmvatten. När min pump började lösa ut på Pressostat hög upptäckte jag att det var strax innan den skulle stanna dvs i slutet av varmvattenproduktionen som den löste ut. Efter att ha sänkt varmvattentemperaturen (meny 2.3) med någon grad försvann problemet med att pumpen löste ut på Pressostat hög.