Även att sänka kurvan hjälper dig din stackare Det kanske är lättare att hålla reda på... om du knäcker notera hur och var du ändrar!
Jalle HUtan rumsgivare är du "pantad" tex vid solinstrålning blåst snabba temändringar mycket folk inne mm mmDå är en rumsgivare TOPPEN!Särskilt bra rumsgivare på IVT dessutom!Jag påstår det kan va svårt att knäcka kurvan så det blir jämn temp. Det bygger ju på att man har stabil temp så man får facit på varje fem grader Kurvan och finjustering ska funka mycket bra, ev med den "vanliga" knäckningen runt +-0 ute.
Hej Nu slog Kung Bore till, men vi har för varmt inne. Det ligger till som så att när utomhustemperaturen går ner mot -18 ºC då börjar inomhustemperatur gå upp mot 24-25 ºC. Kör för tillfället med värmekurva 1,4 och finjust. 2,1. Har en C7 från 2004 och en villa på 154m2. Skall jag knäcka kurvan eller finns det nåt annat trick?h.Christian
under 1.3 i menyn kan man se vilken temp (i de flesta fallen är det returtempen men i vissa fall framledning eller temp i arbetstank) som maskinen kommer att försöka hålla vid rådande utetemp, med nuvarande kurva, finjustering, knäckning.Skriv upp dem på ett papper (excel ark) skriv av alla värden från +20 till -35. Ställ sedan kurvan på 0 och finjusteringen på 0
Sedan kommer det tidsödande (10 minuter eller något). Ställ in de avlästa värdena på respektive utetemp och glöm inte att ställa in vid alla utetemperaturer ända ner till -35grader ute temp.
Nisse, hur tänker du?Du skriver:Citat från: Fixaren skrivet 16 januari 2010, 13:36:46under 1.3 i menyn kan man se vilken temp (i de flesta fallen är det returtempen men i vissa fall framledning eller temp i arbetstank) som maskinen kommer att försöka hålla vid rådande utetemp, med nuvarande kurva, finjustering, knäckning.Skriv upp dem på ett papper (excel ark) skriv av alla värden från +20 till -35. Ställ sedan kurvan på 0 och finjusteringen på 0ochCiteraSedan kommer det tidsödande (10 minuter eller något). Ställ in de avlästa värdena på respektive utetemp och glöm inte att ställa in vid alla utetemperaturer ända ner till -35grader ute temp.så känns det som att man raderar ett börvärde för att senare återställa samma värde.Vad har jag missat?
Eftersom transmissionsförlusterna är linjär i förhållande till deltaT ute/inne, så funkar det i de flesta fall med en linjär värmekurva.Det som inte värmekurvan klarar (linjär eller knäckt) är snabba tempväxlingar, solinstrålning och vind. För det krävs en rumsgivare.