Författare Ämne: Att framkalla H16  (läst 7490 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Strix

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Härnösand
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Att framkalla H16
« skrivet: 30 mars 2007, 11:48:13 »
Hej forumet!

Har varit betraktare på forumet sedan länge, samt följt trådarna med intresse och då särskilt H16-fenomenet. Min E9DKEW har jobbat fint sedan oktober -06 utan tillstymmelse till störningar eller fel av någon art. Tvärtom, maskinen har reducerat elkostnaden rejält och arbetat i alla de temperatur- och klimatspann vi har här vid norrlandskusten.

I går stängdes maskinen över dagen p g a det fina vårvädret. På kvällskvisten slogs den igång och startade upp som vanligt i värmeläge. Efter en minuts gång så slog jag över i kylmode och lät pumpen gå i ca 10 minuter, därefter återgång till heat samt autoläge.
Efter 5 min. väntan med blinkande powerlampa och utan att maskinen återgått till värmeproduktion så stängdes spjället automatiskt och -blinkande timerlampa!

Resten kan Ni räkna ut själva; check och H16!

Jag upprepade proceduren från spänningslöst tillstånd och fick samma resultat. Dock, om jag startar och låter bli detta med kyl-mode så pinnar maskinen på och producerar värme som vanligt.  Det är alltså nu förmodligen bara att gå i väntans tider mot en bättre köldknäpp så skall väl, enligt forumteorierna, en automatiskt inducerad H16 uppkomma.  ^-^

Återkommer med rapport samt väntar med intresse på resultat från någon som kan och törs upprepa experimentet.  *vinkar*
100m2 villa vid havet, Panasonic E9DKEW, braskamin, hustru, två "pendlande" flygfärdiga barn samt stor norsk skogskatt (som extra värmekälla).

Utloggad Harken

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 790
  • Karma +5/-2
SV: Att framkalla H16
« Svar #1 skrivet: 30 mars 2007, 15:24:56 »
Varför???

Utloggad Strix

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Härnösand
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Att framkalla H16
« Svar #2 skrivet: 30 mars 2007, 15:47:59 »
Hej!

Varför? -löd frågan.

Jo, så vitt jag vet så är detta den första gången jag sett att H16 uppkommit (har kollat forumet) genom nämnda manöver och dessutom vid plugrader. Felet kan således möjligen tvingas fram och dessutom vid vilken årstid som helst (?). Detta skulle då troligen innebära att H16 inte nödvändigtvis är relaterad till utetemp (kyla) som Panasonic hävdar.

Apellen kvarstår -den som har lust kan prova manövern, detta skall ju maskinen klara enligt specifikationen!  :,v(

I vart fall, leverantören och bakomvarande grossist (Scanoffice AB) åtar sig garantirep (byte av utedel) utan krångel.

/Strix

100m2 villa vid havet, Panasonic E9DKEW, braskamin, hustru, två "pendlande" flygfärdiga barn samt stor norsk skogskatt (som extra värmekälla).

Utloggad Bosse-värmepumpsdo

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
SV: Att framkalla H16
« Svar #3 skrivet: 30 mars 2007, 17:16:01 »
H-16 inträffar när kompressor inte drar ström!

Antingen trasig kretskort eller trasig kompressor.

Det troliga trasig kompressor.

Om kompressorn skadats så larmar den oftast vid avfrostning då kompressorvarvtalet är förutbestämt och kompressorn allså inte kan kompensera för de dåliga motståndet och öka varvtalet men i ditt fall så har fjäderbrottet inträffat runt morgonkvisten och larmet löstes ut vid din manöver.
Det kan också vara så att maskinen körts i veckor efter fjäderbrott men vid just avfrostning eller modeskifte så utlöser larmet.

Larmet har inget med själva tillfället för fjäderbrottet att göra utan utlöser då tätningen i kompressorn blir för dålig. 

Vill du våga testa själv så återställ larmet i fjärrkontrollen och försök få den att återupprepa larmet! (äkta H-16)
Det har faktiskt hänt mig att larmet aldrig återkom. Det har även hänt att maskinen funkat i veckor med täta avfrostningar för att till sist plötsligt ge upp och larma. 
Det är bara att åtgärda och återgå till budget!

Utloggad Harken

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 790
  • Karma +5/-2
SV: Att framkalla H16
« Svar #4 skrivet: 30 mars 2007, 19:36:54 »
Jo då, men varför gjorde du så från början. Var det för att provocera fram H16 eller vad?

Utloggad Strix

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Härnösand
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Att framkalla H16
« Svar #5 skrivet: 31 mars 2007, 15:28:48 »
Hej alla!

Nej, jag ville absolut inte stressa pumpen för att på så vis fixa mig en H16 för att få vara med i klubben  :). Idén med att reversera till kyldrift var god, i min inbillning så var tanken att åstadkomma en manuell "avfrostning" eftersom vi nu haft plusgrader en längre tid. På så sätt så borde kanske fjädern vid reverseringen få sig en behövlig oljedusch hade jag räknat ut, med ledning av vad som debatterats här bland hjältarna på forumet.

Resultatet blev dock det omvända  Sc:,h -så där fick man på nöten.

Jag tar till mig Bosses resonemang, frågan är dock, som Bosse säger, om det är riktigt lämpligt att drumla bort felkoden som kanske inte återkommer till servicebesök. Den får således ligga kvar som bevis och under tiden kan jag ju alltid roa mig med att repetera felet eller vänta på en frostnatt för att få se skådespelet trigga igång automatiskt  ;)

Dock, man får vara förnöjd ändå, som Bosse mfl. nämner på annan plats i forumet så får man betrakta pumpen som en sorts billig massvara, att jämföra med t ex ett kylskåp, och sådana slits och slängs samt går sönder lite nu och då. Men visst, det kan ju vara trist för den som betalat 30-40.000:- till någon trevlig dörrförsäljare och sedan råka ut för felet lagomt när garantin gått ut.

Principen inför framtiden borde kanske vara att man inte skall plöja ner alltför mycket pengar vid maskinköp eftersom även lvp-branschen förmodligen numera sällat sig till snabbköpsmarknaden -och då skall det ju vara billigt och gå sönder lite nu och då  >:D

Jag återkommer med modellbeteckning rörande den nya utedel jag blivit lovad. Misstänker att den heter "DKE-3".

 

     



 
100m2 villa vid havet, Panasonic E9DKEW, braskamin, hustru, två "pendlande" flygfärdiga barn samt stor norsk skogskatt (som extra värmekälla).

Utloggad Zaibot

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Filipstad
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Medlem i H16-klubben
    • www.kuhlins.com
SV: Att framkalla H16
« Svar #6 skrivet: 04 april 2007, 12:12:38 »
Min pump beter sig på exakt samma sätt.
Stannar efter att jag växlar från kyla till värme. Går för övrigt hur bra som helt i plusgrader.
Jag har felanmält pumpen och ska få den bytt, men när vet jag inte...

Utloggad Strix

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Härnösand
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Att framkalla H16
« Svar #7 skrivet: 04 april 2007, 13:09:03 »
Hej!

Jaha, Zaibot, välkommen till H16-träsket! Vi hade en passage under nollstrecket här i natt, men felet triggade inte igång automatiskt som förväntat. Förmodligen så skedde ingen avfrostning som kunde locka fram spöket. Det spelar väl heller inte så stor roll, men hade kanske kunnat varit intressant att se för att få en total bekräftelse på sakernas tillstånd.

Du kan väl rapportera vilken modellbeteckning din kommande nya utedel har och tillverkningsdatum?

/Strix
100m2 villa vid havet, Panasonic E9DKEW, braskamin, hustru, två "pendlande" flygfärdiga barn samt stor norsk skogskatt (som extra värmekälla).

Utloggad ace

  • frostaknöl med 3.2-cert i kombination med livets hårda skola,samt en omättlig nyfikenhet på teknik. tråd-reträtt pga utmattning förekommer.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
  • ju fler strängar på lyran, ju bättre låter det !
SV: Att framkalla H16
« Svar #8 skrivet: 04 april 2007, 16:39:27 »
Nej, jag ville absolut inte stressa pumpen för att på så vis fixa mig en H16 för att få vara med i klubben  . Idén med att reversera till kyldrift var god, i min inbillning så var tanken att åstadkomma en manuell "avfrostning" eftersom vi nu haft plusgrader en längre tid. På så sätt så borde kanske fjädern vid reverseringen få sig en behövlig oljedusch hade jag räknat ut, med ledning av vad som debatterats här bland hjältarna på forumet.
tror inte att det finns problem med oljeåterföringen vid +grader ute.
ju högre hetgastemp, ju mer olja rycks med ut i systemet= kallt ute och höga effektuttag !
mvh.ACE
drygt 800 kvm yta uppvärmd till skiftande temperaturer
husqvarna tekniktank, några solfångarsystem och en Daikin bergvärmepump med 280m borrhål.
Diverse l/l pumpar samt en modifierad nibe 1215 med 140m borra till bostadshuset.

Utloggad Strix

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Härnösand
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Att framkalla H16
« Svar #9 skrivet: 10 april 2007, 10:59:07 »
Hej!

På skärtorsdagen blåste det rätt rejält och i samband med detta så inträffade en serie korta elavbrott, vilket fick vp:n att stanna med blinkande timerlampa (H16) och någon automatisk återstart infann sig inte. Det krävdes tre startförsök med 20 min. intervall innan pumpen åter startade och sedan dess har den fungerat. Lurigt fel detta! Om inte forumet funnits så hade jag nog tolkat felet som någon typ av programvarubugg som upphävs när maskinen får "ladda om" vid återstart, eftersom allt ju tycks fungera helt normalt när den väl kommer igång igen.

Sannolikt så finns det många maskiner i drift som har H16, men som i godan ro startats om av ägarna som belåtet noterat att maskinen fortsatt att fungera precis som tidigare och nöjt sig med detta....

En stilla förhoppning får vara att tillverkaren inte "micklar bort" felkoden, eller förändrar scenariot för presentation av H16 i de nya utedelarna som levereras för att på så sätt mörklägga ev fortsatt förekomst.

/Strix

   
100m2 villa vid havet, Panasonic E9DKEW, braskamin, hustru, två "pendlande" flygfärdiga barn samt stor norsk skogskatt (som extra värmekälla).

Utloggad larryd

  • Har litet erfarenheter men ingen riktig
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2718
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Att framkalla H16
« Svar #10 skrivet: 16 oktober 2007, 17:23:32 »
Det var en bra beskrivning!

Mitt första H16 fel (Panasonic E9DKE) kom i juli. när jag körde pumpen i garaget litet lätt på värme för att hålla fukten borta.Gjorde pumpen strömlös och startade om.

Sedan kom felet tätare och tätare. Felanmälde i Augusti. Nu kommer felet så ofta (efter kanske 20-30 omstarter) att det inte lönar sig att göra pumpen strömlös och starta om.
180m2 i två plan. Dessutom 110m2 källare och garage/souterräng. B.å 1928. Stockholm.
 L/V CTC Ecoair105, dockad mot Pulsonex panna. 2rörs radiatorsystem. VV (efter)beredare 50l. 2st Panasonic E9DKE, varav en i källaren/garage/souterräng.

Utloggad Strix

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Härnösand
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Att framkalla H16
« Svar #11 skrivet: 17 oktober 2007, 09:27:44 »
Hej! Ja, du har verkligen bevis om hur det står till med pumpen nu. Tydligare kan det ju inte bli!  huvuddunk Jag stängde min pump i maj, startade igen i mitten på september och den har gått snällt sedan dess. Det är dock helt klart att den kommer att stanna vid första frostnatten som snart är här. Leverantören har tagit hem en ny utedel och som skall monteras så fort han får tid. Hoppas att det är en modifierad utgåva som kommer att hålla. Jag rapporterar om beteckning samt hur den uppför sig framgent.

Ha det gott!

Strix
100m2 villa vid havet, Panasonic E9DKEW, braskamin, hustru, två "pendlande" flygfärdiga barn samt stor norsk skogskatt (som extra värmekälla).

Utloggad larryd

  • Har litet erfarenheter men ingen riktig
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2718
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Att framkalla H16
« Svar #12 skrivet: 17 oktober 2007, 11:46:56 »
Du är lycklig du.

Jag felanmälde för nästan tre månader sedan till min leverantör och har tjatat mig blå de senaste två månaderna att få utedelen bytt.

Han anger att det är brist på resevdelar!
180m2 i två plan. Dessutom 110m2 källare och garage/souterräng. B.å 1928. Stockholm.
 L/V CTC Ecoair105, dockad mot Pulsonex panna. 2rörs radiatorsystem. VV (efter)beredare 50l. 2st Panasonic E9DKE, varav en i källaren/garage/souterräng.

Utloggad Strix

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Härnösand
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Att framkalla H16
« Svar #13 skrivet: 17 oktober 2007, 14:15:00 »
Hej igen!

Hmmm..... Man kan undra vad bristen egentligen består av. Min leverantör är en riktigt liten diversefirma av rock´n roll karaktär, härliga filurer! Trots detta har de inte haft några problem med att få fram en ny utedel, det gick undan -sedan att de inte kan komma direkt på stört förstår jag så väl med tanke på allt som de sysslar med. Prova att maila Panasonic-support och hör hur det är med H16-reservmaskiner. Kanske att du kan skrapa ihop bra argument inför nästa kontakt med leverantören. Epostadress till Panasonic-service finns på annan plats i forumet.

/Strix
100m2 villa vid havet, Panasonic E9DKEW, braskamin, hustru, två "pendlande" flygfärdiga barn samt stor norsk skogskatt (som extra värmekälla).

Utloggad larryd

  • Har litet erfarenheter men ingen riktig
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2718
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Att framkalla H16
« Svar #14 skrivet: 17 oktober 2007, 14:31:43 »
Nej,
du har naturligtvis rätt.

Alla generalagenter (Kinnan, LMG/Citcop och Panasonic/EU) anger att dom har utbytesdelar för omgående leverans. Och jag tror dom!

Felet är att jag valde fel Återförsäljare/Leverantör från början.
Du gjorde rätt som valde en du personligen kunde lita på. Även om han var liten.

http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=16481.0
« Senast ändrad: 17 oktober 2007, 20:21:45 av larryd »
180m2 i två plan. Dessutom 110m2 källare och garage/souterräng. B.å 1928. Stockholm.
 L/V CTC Ecoair105, dockad mot Pulsonex panna. 2rörs radiatorsystem. VV (efter)beredare 50l. 2st Panasonic E9DKE, varav en i källaren/garage/souterräng.

Utloggad Strix

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Härnösand
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Att framkalla H16
« Svar #15 skrivet: 31 oktober 2007, 11:25:56 »
Hej igen!

Jag lovade att återkomma med rapport rörande bytet av utedel som nu är utfört. Det blev väl kanske ingen riktig "hit" eftersom utbytesdelen är daterad 2006-04, vilket innebär att detta måste röra sig om gamla serien, d v s utan den nya "hokus-pokus"-modifieringen som tillkom 2007-02  ??? I vart fall, enheten var fabriksny och leverantören menar att han fått olika varianter av utbytesenheter med varierande beteckningar och dateringar. Leverantören sa också, utan att jag frågat, att han är medveten om ny "rasrisk" och kommer att byta ut även denna utedel oavsett när den ev. behagar att få H16. Jag får väl tro på det då.  :o

En underlighet som jag nu har fått är att felkoden H16 ligger kvar i maskinen och går inte att radera! Jag har gjort maskinen strömlös, reset på fjärren, utnyttjat lokala switchen på innedelen, följt instruktionerna i forumet samt även vad som står i servicemanualen, men icke!

Jag har ingen blinkande timerlampa, allt fungerar friskt och pumpen klarar en frostnatt utan att bråka. Har jag fått en pump med inbyggd fabriksinstallerad H16?  Sc:,h Är det någon som har en vettig metod för nollställning?

Hälsningar

Strix
100m2 villa vid havet, Panasonic E9DKEW, braskamin, hustru, två "pendlande" flygfärdiga barn samt stor norsk skogskatt (som extra värmekälla).

Utloggad Paxmax

  • En riktig filur samt
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1450
  • Karma +5/-2
  • Kön: Man
  • Går det att överklocka sin pump?
SV: Att framkalla H16
« Svar #16 skrivet: 31 oktober 2007, 12:32:12 »
...kanske ingen riktig "hit" eftersom utbytesdelen är daterad 2006-04, ...
Ajfanken... Vilken soppa... du kommer garanterat få ny H16/F91 i vinter eller nästa höst lite beroende på vädret.

Skumt att du inte får bort felkoden. Gör enheten strömlös typ en halvtimme. Kortslut stickproppen med en skruvmejsel med isolerat skaft efter du har väntat minst 5 minuter. Fast.. har du bytt utedel har innerdelen säkert stått strömlös i veckor?! knäppt...

Enda jag kan göra är att repetera den text du säkert redan läst 100ggr, kanske det hjälper någon annan

"The memory data of error code is erased when the power supply is cut off, or press the Auto Switch until “beep” sound heard following by pressing the “RESET” button at remote controller"
Det hemska med att bli klokare är att man snart inser hur lite man egentligen vet...
Mentalt förberedd ägare av äkta "H16"-DKE maskiner

Utloggad Strix

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Härnösand
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Att framkalla H16
« Svar #17 skrivet: 02 november 2007, 10:32:37 »
Hej!

Så där. Nu har jag provat alla möjliga försök till återställning av felkoden som trots detta kvarstår!  knUp Felkoden var alltså "medfödd" på denna nya utedel. Pumpen hade arbetat en halvtimme när det första misslyckade återställningsförsöket inleddes. Startade pumpen med ett omedelbart fjäderbrott tro? Fungerar gör den trots allt, nu inväntas rikligt med kyla så får vi ser hur den klarar serie-avfrostning!

Trevlig helg!

Spökpumpen

 
100m2 villa vid havet, Panasonic E9DKEW, braskamin, hustru, två "pendlande" flygfärdiga barn samt stor norsk skogskatt (som extra värmekälla).

Utloggad SIV

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
SV: Att framkalla H16
« Svar #18 skrivet: 05 november 2007, 15:24:44 »
For å slette feilkode må du gjøre følgende:

1:Slå av pumpen
2:Trykk på auto knappen på innerdelen til du hører et pip.(pumpen starter nå)
3:hold inn CHECK  knappen på fjernkontollen til tallene blir borte på displayet, når tallene
kommer tilbake gjentar du punkt 3

OBS
DET ER IKKE RESET SOM SKAL HOLDES INNE.

FJERNKONTROLLEN MÅ HOLDES MOT INNERDELEN SÅ DEN KAN KOMUNISERE MED DEN UNDER PROSEDYREN.
« Senast ändrad: 05 november 2007, 15:46:49 av SIV »

Utloggad Strix

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Härnösand
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Att framkalla H16
« Svar #19 skrivet: 07 november 2007, 10:39:43 »
Tack SIV!

Din instruktion hjälpte! Efter ett antal försök med din metod så raderades "H16"  Thumbsup Däremot så signalerar maskinen nu "H00" med ett antal pip och denna indikation går inte att radera. Dock, jag har någon gång tidigare läst i forumet att "H00" inte är något fel och detta styrks ju av servicemanualen som inte har detta "fel" i listan.

Så nu kan jag med rensad maskin åter vänta på en fin ny "H16" senare i vinter! Härligt!

Tack än en gång!

Strix 
100m2 villa vid havet, Panasonic E9DKEW, braskamin, hustru, två "pendlande" flygfärdiga barn samt stor norsk skogskatt (som extra värmekälla).

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor p ntet, leverans till drren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!