Utloggad Bjorn

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 80
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • IVT C6 HT+ 120m 75+75 kvm -45 tillbyggnad -60
Hjälp, läckage !?
« skrivet: 20 januari 2006, 19:10:09 »
Hejsan, upptäckte igår att trycket i radiatorkretsen hade sjunkigt till 0,5 bar. Normalt så har jag 1,0 och jag noterade också att det hade runnit vatten från "skvaller" röret som kommer från tryckkärlet. Fyllde på systemet till 1,0 och kollade idag efter jobbet och nu var det nere på 0,5 igen. Det som gör mig konfundersam är att det kommer vatten från tryckkärlet. Vad ska jag göra ? Sc:,h

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7640
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: Hjälp, läckage !?
« Svar #1 skrivet: 20 januari 2006, 19:13:25 »
du kanske får kolla säkerhetsventilen så att det inte är där som det läcker
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad Bjorn

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 80
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • IVT C6 HT+ 120m 75+75 kvm -45 tillbyggnad -60
SV: Hjälp, läckage !?
« Svar #2 skrivet: 20 januari 2006, 19:28:38 »
Jag har skruvat bort skvaller röret så nu ska jag bevaka ventilen. Hur vanligt är det att den går sönder, anläggningen är bara drygt ett år !? >:(

Utloggad AndersA

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 1376
  • Karma +1/-0
SV: Hjälp, läckage !?
« Svar #3 skrivet: 20 januari 2006, 19:49:26 »
Ganska ovanligt skulle jag säga, ibland kan det hjälpa att "motionera" ventilen. Dvs öpppna och stänga den ett antal ggr snabbr.
//AndersA
Nibe 1115 5kw Aktivt borrhÃ¥l  209m(överdimensioerat). Tot slanglängd 450m. Ack1, 500l med 2 slingor för att förvärma vv. Ack tank 2, 750liter med solvärmeslinga och vv beredare. 10m2 solvärme.Värmapump 2 hemmabyggd "ispinne" med 18m 22mm kopparrör och 8m2 kopparplÃ¥t.Fyllning propan samt 25000 Drifttimmar utan problem. Hus 2 med Nibe 1215-5kw och 160m borrdjup. 300l volymtank pÃ¥ framledning.

Utloggad Bjorn

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 80
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • IVT C6 HT+ 120m 75+75 kvm -45 tillbyggnad -60
SV: Hjälp, läckage !?
« Svar #4 skrivet: 20 januari 2006, 20:23:55 »
Exakt vad jag har gjort och jag har inte fått en droppe vatten där ännu...Hoppas bara att vattnet inte försvinner någon annanstans !

Utloggad Valla

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Östersund
  • Antal inlägg: 79
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Hjälp, läckage !?
« Svar #5 skrivet: 20 januari 2006, 20:41:21 »
Lycka till
/Valla
Konverterat från direktverkande el till vattenburet system.
Hammerdalshus -74, Elförbrukning sänkt från 36000Kwh till 15000Kwh, CTC EcoHeat 8,5, installerad 20050205 med 202m aktiv borra, 211m totalt, 9 m foderrör, 21 st thermopanel radiatorer, Framledning vid -15 = 38 grader, uppvärmd yta 240 m2.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!