Författare Ämne: Hög temp pÃ¥ suggas, lÃ¥g hetgastemp Atria 8.  (läst 2387 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Efraim.Barkboat

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Hej och gott nytt Ã¥r pÃ¥ forumet. Var ute hos en släkting idag som hade problem med sin Atria, fläkten pÃ¥ utomhusdelen gick inte. Konstaterade att brine var+9 in och +9 ut, utomhustemp +6 grader. Att fläkten inte gick var ju inte sÃ¥ konstigt med tanke pÃ¥ att startvilkoret för fläkten ej uppnÃ¥tts, dÃ¥ denna skall starta när brinen nÃ¥tt en temp pÃ¥ -2  enl inställning. Gick in i servicemenyn och körde fläkten manuellt och dÃ¥ gick den. Körde kompressorn och kopplade pÃ¥ stället, enbart pÃ¥ högtryckssidan dock, dÃ¥ schradern läckte som fan när jag släppte pÃ¥ täthatten pÃ¥ lÃ¥gtryckssidan. Ingen tryckhöjning pÃ¥ högtryckssidan och en suggastemp pÃ¥ 40 grader och en hetgastemp pÃ¥ 20 grader. Blev smÃ¥tt förvirrad just dÃ¥ och dömde ut kompressorn direkt pÃ¥ plats. Kan det varit ngt annat än ventilerna i kompressorn?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29382
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Hög temp på suggas, låg hetgastemp Atria 8.
« Svar #1 skrivet: 01 januari 2014, 14:01:21 »
Kan kompressorn gått åt fel håll?
Lät den illa?
Den ska väl iofs larma för fel fasföljd, men enligt manualen visas detta bara de första 10 minutrarna efter uppstart.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Efraim.Barkboat

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Hög temp på suggas, låg hetgastemp Atria 8.
« Svar #2 skrivet: 01 januari 2014, 22:08:03 »
Tanken slog mig med, men pumpen har ju varit i drift 4 år. Finns det ngn möjlighet att kompressorn skulle kunna, helt plötsligt, bara sådär, börja gå åt fel håll? Det lät inget konstigt om kompressorn iaf. Synd att jag inte kunde koppla på stället på lågtryckssidan då det hade varit intressant att avläsa vad som hände där.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29382
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Hög temp på suggas, låg hetgastemp Atria 8.
« Svar #3 skrivet: 01 januari 2014, 22:21:13 »
Har det varit nån storm i området med tillhörande elavbrott är det inte helt otroligt att 2 faser bytt plats när de kopplade ihop ledningarna?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!