Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: torstain skrivet 01 december 2010, 12:34:50

Titel: Gradminut
Skrivet av: torstain skrivet 01 december 2010, 12:34:50
Hej
Har en 1230 som installerades 2006. Sitter och kollar via sms på statusen på vp. Och tycker att det är lite jobbigt att vid -5,9 så vill den skicka ut 38 grader (VB-fram) och det är precis vad den orkar trycka ut (38,4) På 25 minuter har inte GM rört sig, står på -291(start -120).

Betyder det att det är ungefär -5 - -6 som VP fixar utan elpatron? 
Titel: SV: Gradminut
Skrivet av: Per Lu skrivet 01 december 2010, 13:18:43
Med min IVT Greenline C7 har jag upptäckt att det är svårt att kort och enkelt beskriva hur stark kyla den klarar av.

Så tex klarar den idag, med måttlig vind och sol som skiner på dagarna, ner till minus 12-13 grader på nätterna. Bara för några dagar sedan var det mulet, stark vind ute och runt minus 8 och då hade den svårt att hålla temperaturen inne. Jag kör än så länge med avstängd elpatron.

Per L
Titel: SV: Gradminut
Skrivet av: Labold skrivet 01 december 2010, 14:55:05
Hej
Har en 1230 som installerades 2006. Sitter och kollar via sms på statusen på vp. Och tycker att det är lite jobbigt att vid -5,9 så vill den skicka ut 38 grader (VB-fram) och det är precis vad den orkar trycka ut (38,4) På 25 minuter har inte GM rört sig, står på -291(start -120).

Betyder det att det är ungefär -5 - -6 som VP fixar utan elpatron? 

Just nu så tillför din värmepump lika mycket energi till kåken som du förlorar genom klimatskalet. Sen om det beror på att pumpen inte kan leverera mer, eller konstiga inställningar, eller dåligt intrimmat radsystem, det är svårt att säga. Jag antar att kompressorn jobbar oavbrutet? Vad har du för vb in/ut och kb in/ut?
Titel: SV: Gradminut
Skrivet av: torstain skrivet 01 december 2010, 15:57:36
Jo, kompressorn går oavbrutet med GM ligger still på -291

VBfram = 38,6
VBret = 31,5

KBin 2,50
KBut -1,20

kan dock inte se innetempen via sms.
Titel: SV: Gradminut
Skrivet av: Labold skrivet 01 december 2010, 16:05:15
Jo, kompressorn går oavbrutet med GM ligger still på -291

VBfram = 38,6
VBret = 31,5

KBin 2,50
KBut -1,20

kan dock inte se innetempen via sms.

Ja, det låter ju som vettiga värden. 200 kvm varav en del är källare, betonghålsten, dåligt isolerad vind. Där har du väl dina kW...
Titel: SV: Gradminut
Skrivet av: torstain skrivet 01 december 2010, 16:12:38
Lagt på 40cm lösull på vinden så jag hade hoppats att det skulle märkas. Men det är väl källarn och snedvindarna/kattvindarna som är bovarna i så fall. Kattvinden/snedtaket är ju stora, går ju hela våning två och är i princip oisolerade.
Titel: SV: Gradminut
Skrivet av: Labold skrivet 01 december 2010, 16:15:33
Lagt på 40cm lösull på vinden...

Trodde ni körde med fårull på Gotland... *vinkar*
Titel: SV: Gradminut
Skrivet av: torstain skrivet 01 december 2010, 16:17:25
Ville köra med ekofiber men det blev för dyrt.
Fåren = Lammen behöver sin ull nu när det är kallt ute!
Titel: SV: Gradminut
Skrivet av: Elmer skrivet 01 december 2010, 21:54:29
Jo, kompressorn går oavbrutet med GM ligger still på -291

VBfram = 38,6
VBret = 31,5

Om börvärdet är 38 ºC och VBfram är 38,6 ºC bör underskottet öka med 0,6 gradminuter varje minut. Det tar därmed 10 minuter innan underskottet når -301. Kan det stämma?
Nu kanske NIBE är så finurliga att dom inte tar hänsyn till decimaler och 38,6 blir 38 och vips så är det ingen skillnad.
Kom också ihåg att gradminuter slutar att räknas när vp gör VV.
Tycker själv att min 1230 räknar väldigt sakta ibland....
Titel: SV: Gradminut
Skrivet av: torstain skrivet 02 december 2010, 10:51:36
Jag tror att niben struntar i decimaler för min stod still på 291 i tre-fyra timmar.