Ämnessammanfattning

Skrivet av: rallykalle
« skrivet: 19 maj 2011, 18:25:05 »

En sak upptäcktes idag när vi skulle provocera fram felet igen, mycket riktigt började den värma radiatorerna under den periodiska höjningen, men...
orsaken var troligen att i inställningarna så var prioriteringarna 0% varmvatten och 100% radiatorer,  när detta justerades så hörde man ventilen ändra och siffrorna likaså.
-inte testat färdigt än dock.
Och att den sände ut att den misslyckats sitt mål när den i själva verket värme radiatorerna är förståeligt. Frågan är om den gick in med patron eller något när det blev så sjukt varmt så det bubblade en kort stund, haha.  Jippi vad jag ser fram emot den elräkningen.
Skrivet av: rallykalle
« skrivet: 29 april 2011, 23:35:06 »

innevärdet visar så lågt som 5 grader... nog för att jag tycker det är kallt om kvällarna men så kallt som 5 vettekatten...
och jag tror själva "kokljudet" kom vid 00 tiden, fast, osäker, men så sent som 5 borde jag ju inte lagt mig hoppas jag...
men nog var det jävulskt varmt vid den tiden däremot..

borde inte ventilen börjat läcka mycket tidigare menar jag...
Skrivet av: rallykalle
« skrivet: 29 april 2011, 23:18:04 »

[externa framledningsgivaren] va jag vet inte, har inget extra monterat. Bara standard installation.. det där var en paragraf jag reagerade på nu när jag körde den nya inställningen i logpro som jag inte har minne att jag sett innan.

Kan hämta in usbminnet imörrn för såklart sparade jag ju inte filerna till hårddisken som jag annars brukar göra.  ::)
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 29 april 2011, 22:56:35 »

Nu ska vi se...
Fattar ju nada av vad som står i menyerna.
Tror att den var aktiverad att låta sig styras av innegivaren iaf..

Max framtemp 60c
max diff kompressor 10c
tillsats 7c


maxinkopplad effekt 7,0kw
inställd effekt 6,0kw

framledningstemp 41c,  ute 0c, kurva 9c

min framledningstemp 20c....


Så tittar vi vad som skedde den natten enligt loggen:


*högerklicka och visabild, för fullstorlek.. eller: http://img832.imageshack.us/img832/1350/16383385.png*


verkar något skumt där, stämmer framledningstempen,    utifrån detta skulle jag tydligen kunna avgöra om den bara är felinställd eller om något läcker..

Du har haft en framledning på 90 grader enligt den externa framledningsgivaren vart sitter den monterad ? kb in har legat på 40 grader verkar ha en skaplig borra ;) kan du inte posta loggfilen så man får se den du måste ha öppnat filen med fel inställningar.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 29 april 2011, 22:37:17 »

Växelventilen...
Skrivet av: rallykalle
« skrivet: 29 april 2011, 22:26:05 »

Nu ska vi se...
Fattar ju nada av vad som står i menyerna.
Tror att den var aktiverad att låta sig styras av innegivaren iaf..

Max framtemp 60c
max diff kompressor 10c
tillsats 7c


maxinkopplad effekt 7,0kw
inställd effekt 6,0kw

framledningstemp 41c,  ute 0c, kurva 9c

min framledningstemp 20c....


Så tittar vi vad som skedde den natten enligt loggen:


*högerklicka och visabild, för fullstorlek.. eller: http://img832.imageshack.us/img832/1350/16383385.png*


verkar något skumt där, stämmer framledningstempen,    utifrån detta skulle jag tydligen kunna avgöra om den bara är felinställd eller om något läcker..
Skrivet av: rallykalle
« skrivet: 29 april 2011, 16:49:31 »

Blev uppmanad att kolla vilken framledningstemp det var ställt på, och som skeppades ut. IFall inomhustempgivaren verkligen styr och inte bara läser.
så får väl kika på det sen.
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 29 april 2011, 08:12:17 »

1245:an har slingberedare, och LK-växelventil.

Rallykalles pump är väl dessutom bara ett par månader gammal?
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 29 april 2011, 06:34:56 »

Din växelventil läcker troligen, ett klassikt fel, som gör precis det du beskriver, släpper ut varmt vatten från manteln till VVB - till radiatorerna, med hög innetemp som följd.
Skrivet av: rallykalle
« skrivet: 29 april 2011, 01:03:23 »

Här om natten, så börja det låta som om det kokade, eller något, började bli orolig att något rör hade gått av eller att det skulle explodera, haha.

Men så blev det snabbt tyst igen.  Hade sänkt till 19grader innan jag la mig för garantera att badrumgolvet skulle vara kallt inför bearbetning.

sov dåligt den natten och vaknade upp av att nästan dö av värmeslag.. kollade.. då var det 25 grader inne...


När den kör sån legionellakörning, så ska det väl bara ske på vattentanken, eller blir det spillvärme även mot radiatorerna?

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!