Skrivet av: nyland
« skrivet: 19 juli 2009, 07:06:38 »

Nej ingen el-patron... Thumbsup
Skrivet av: kullabacken
« skrivet: 18 juli 2009, 22:53:59 »

Hej, nu har vi haft värmepumpen i ca en vecka allt funkar och det finns absolut varmvatten så det räcker.... :)

vad bra att du är nöjd. hoppas allt kommer att fungera bra.
använder du elpatron eller ej?
Skrivet av: nyland
« skrivet: 18 juli 2009, 22:26:42 »

Hej, nu har vi haft värmepumpen i ca en vecka allt funkar och det finns absolut varmvatten så det räcker.... :)
Skrivet av: jehu
« skrivet: 13 juli 2009, 12:09:34 »

Sommartid går ju pumpen mellan 50 och 55 grader hela tiden, då finns väl ingen anledning att sätta upp VP min.

korrekt, behovet är ffa sen vår och tidig höst då den inte alltid kör upp till 55 (lr vad man nu har ställt in)
Skrivet av: erp
« skrivet: 13 juli 2009, 08:34:48 »

Sommartid går ju pumpen mellan 50 och 55 grader hela tiden, då finns väl ingen anledning att sätta upp VP min.

Sedan är det behovet av värme som avgör vilka inställningar man behöver, inte om pumpen slits mer eller mindre.

Behöver jag en viss temperatur, måste jag ju se till att pumpen kör på den.

//Ronnie
Skrivet av: jehu
« skrivet: 13 juli 2009, 00:42:06 »

Kommenterar lite,

Låg drifttemperatur ger bättre COP, dvs större besparing. Man ska därför inte öka min temp i onödan.

Till sommaren kan det vara idé att sätta upp min temp till kanske 40 grader för att vara säker på att man har vv när man ska duscha. Jag gör det maj-okt. Anläggningen fungerar då som vvb.

Högre drifttemperatur innebär högre tryck och det medför ökat slitage på anläggningen. Ännu en anledning att inte ha högre temp än man behöver för komforten. (detta gäller alla vp, inte bara CTC).

Jag har v2 och ingen xtra vv funktion, så jag har hittat andra lösningar, se min recension.
För oss blev en vvb i serie nödvändigt, och intressant nog har detta medfört obegränsat med vv, möjlighet till lägre drifttemp på vp och i slutänden en ännu större besparing. Bara bra saker med andra ord.


Skrivet av: erp
« skrivet: 07 juli 2009, 16:02:15 »

Under menyn "Inställningar" finns något som heter "Extra VV elp ºC".
Här bestämmer man, om även elpatronen ska hjälpa till att producera extra varmvatten och vilken temperatur patronen ska gå upp till.

//Ronnie
Skrivet av: kullabacken
« skrivet: 07 juli 2009, 15:23:54 »



Jag har fixat detta så att jag har elpannan inställt på 30  ºC, extra vv el 60  ºC och elpatronen aktiv. Då går elpatronen aldrig igång vid normalanvändning.

Sedan har jag lagt till en brytare för extra VV inkopplat i skåpet på rundstyrning 10 och 11., då behöver du endast trycka på brytaren en gång och Extra vv är igång så länge som man har ställ att det skall vara aktiv. Mycket enkelt, kostade ca 50 kronor för brytaren. Kräver dock att du har nyare programvaran till pumpen

att du har elpanna inställd på 30grader fungerar bara om inte har en framledning på mer än 23grader. annars ökar detta värde till 7grader över farmlednings bör värde.
Skrivet av: kullabacken
« skrivet: 07 juli 2009, 15:19:20 »

Ända sättet att få vettigt med varmvatten är att placera kontrollpanelen på ett bra ställe i huset (inte pannrummet...). Då kan man nämligen enkelt använda funktionen extra varmvatten, den kräver dock att man aktiverar el-patronerna varför man första måste aktivera el-patron och sätta på extra varmvatten, vänta 5 min, duscha eller bada, slå av el-patron driften.
Det finns ingen funktion som automatiskt slår på el-patron vid extra varmvatten utan man får göra det manuellt, därför är det bekvämt om panelen sitter enkelt till. På sommaren är detta oftast inte nödvändigt (endast om man ska bada).

Har kört så här i 1 år och till och med frugan hart lärt sig.

//Carl Johan

visst kan man göra så.. finns även en strömbrytare som man kan placera på lämpligt ställe. så slipper man flytta hela panelen.
och man behöver inte använda elpartonen vid körning av EXTRA VV. om man inte behöver väldigt höga temperaturer.
Skrivet av: kbyskog
« skrivet: 07 juli 2009, 15:18:41 »

Ända sättet att få vettigt med varmvatten är att placera kontrollpanelen på ett bra ställe i huset (inte pannrummet...). Då kan man nämligen enkelt använda funktionen extra varmvatten, den kräver dock att man aktiverar el-patronerna varför man första måste aktivera el-patron och sätta på extra varmvatten, vänta 5 min, duscha eller bada, slå av el-patron driften.
Det finns ingen funktion som automatiskt slår på el-patron vid extra varmvatten utan man får göra det manuellt, därför är det bekvämt om panelen sitter enkelt till. På sommaren är detta oftast inte nödvändigt (endast om man ska bada).

Har kört så här i 1 år och till och med frugan hart lärt sig.

//Carl Johan

Jag har fixat detta så att jag har elpannan inställt på 30  ºC, extra vv el 60  ºC och elpatronen aktiv. Då går elpatronen aldrig igång vid normalanvändning.

Sedan har jag lagt till en brytare för extra VV inkopplat i skåpet på rundstyrning 10 och 11., då behöver du endast trycka på brytaren en gång och Extra vv är igång så länge som man har ställ att det skall vara aktiv. Mycket enkelt, kostade ca 50 kronor för brytaren. Kräver dock att du har nyare programvaran till pumpen
Skrivet av: Ahlsell
« skrivet: 07 juli 2009, 14:47:26 »

Ända sättet att få vettigt med varmvatten är att placera kontrollpanelen på ett bra ställe i huset (inte pannrummet...). Då kan man nämligen enkelt använda funktionen extra varmvatten, den kräver dock att man aktiverar el-patronerna varför man första måste aktivera el-patron och sätta på extra varmvatten, vänta 5 min, duscha eller bada, slå av el-patron driften.
Det finns ingen funktion som automatiskt slår på el-patron vid extra varmvatten utan man får göra det manuellt, därför är det bekvämt om panelen sitter enkelt till. På sommaren är detta oftast inte nödvändigt (endast om man ska bada).

Har kört så här i 1 år och till och med frugan hart lärt sig.

//Carl Johan
Skrivet av: erp
« skrivet: 05 juli 2009, 13:09:19 »

Hej kullabacken

Jag är med dig på det du säger, men jag tycker att CTC gör det lite lätt för sig, när man säger att man ska sträva efter att pumpen ska jobba si och så.
Har man problem med varmvattnet, är ju inte detta svar till någon större hjälp, det gäller ju då att försöka hitta någon inställning, som kan hjälpa upp det hela.

Har man så låg framledning så att pumpen inte startar förrän vid 35º, kan det ju vara ett tips, att höja VP min 5-6 grader, så att pumpen ser till att det är minst 40º i pannan.
Det finns ju diverse andra sätt också, öka diff start/stopp till exempel. Det gäller ju att hitta på något, om man vill ha lite bättre varmvattenkomfort, om det nu inte funkar så bra.
Är det riktigt illa, är ju en extra beredare lösningen.

Det enklaste är väl att använda funktionen extra varmvatten, vet man exempelvis att man duschar kl 7 varje morgon, kan man lägga ett schema som startar extra varmvatten kl 6 varje dag.

Har man skaffat en pump, vill man ju gärna använda den i stället för pannan.

//Ronnie
Skrivet av: kullabacken
« skrivet: 05 juli 2009, 12:24:22 »




men  att köra mot ett högre tryck drar mer ström och som jag fattat sliter mer på kompressorn.  ( gäller alla märken.)
om det är skadligt  kan jag inte svara på. men de kanske minskar livslängden på kompresson med något eller några år?



Det drar väl knappast mindre ström, om man ska köra på elpatron. Sedan har jag svårt att förstå logiken, om pumpen kan köra varmvatten och gå mellan 50 och 55 grader hela sommaren, och hålla runt 50 grader i pannan för värmens skull under vintermånaderna, varför skulle man inte kunna hålla 45-50 grader i pannan vår och höst för varmvattnets skull då, om man har väldigt låg framledningstemperatur.
Den slits väl inte mer under höst och vår än under resten av året.

//Ronnie

nej de drar inte midre ström om man kör med elpatron. men frågan är om du har en väl issolerad  el-beredare ,hur mycket ström den drar i normala fall för att toppvärma VV? bör ju inte vara så många kWh.  och om de då är bättre att låta pumpen gå normalt på så låga temperaturer som möjligt.

ja varför inte fullkondensera hela året? då är de ju inga problem. undrar varför  ctc kör nån typ av flytandekondensering!?
beror kanske på nånting?    och varför göra ett system som i stort sett är gjort för att köra med elpatron?

de bästa är väl att skita i elpatron helt och använda extraVV när man behöver varmvatten!
Skrivet av: erp
« skrivet: 05 juli 2009, 10:47:05 »




men  att köra mot ett högre tryck drar mer ström och som jag fattat sliter mer på kompressorn.  ( gäller alla märken.)
om det är skadligt  kan jag inte svara på. men de kanske minskar livslängden på kompresson med något eller några år?



Det drar väl knappast mindre ström, om man ska köra på elpatron. Sedan har jag svårt att förstå logiken, om pumpen kan köra varmvatten och gå mellan 50 och 55 grader hela sommaren, och hålla runt 50 grader i pannan för värmens skull under vintermånaderna, varför skulle man inte kunna hålla 45-50 grader i pannan vår och höst för varmvattnets skull då, om man har väldigt låg framledningstemperatur.
Den slits väl inte mer under höst och vår än under resten av året.

//Ronnie
Skrivet av: kullabacken
« skrivet: 05 juli 2009, 09:09:52 »

Den går ju till 55º var fjärde start på vintern, och den körningen kan ta några timmar ibland.
Klarar den det, kan det nog inte vara några problem att köra till 50º de andra starterna.
Min pump går  till mellan 50º och 55º i stort sett dygnet runt, när det blir några minusgrader ute och än så länge verkar den helt ok, efter tre år.

Skulle den inte klara att gå till 50º hela vintern, kunde åtminstonne jag lika gärna behållit oljepannan, deras polarvariant ska ju kunna gå i norrland, det är bara gasen som skiljer den från den vanliga.
Jag har inte sett någonting i deras reklam, där de säger att den tar stryk av att köra till 50º under vinterhalvåret. Under vintern när temperaturen ligger nedåt -10º, är det väl inte helt ovanligt, att man behöver runt 45º - 50º på framledningen. Menar CTC på fullt allvar, att pumpen inte klarar av eller kan ta skada av att då köra upp vattnet till 50-55 grader när den går nästan dygnet runt. Det kan inte vara särskillt bra reklam för deras grejor.

//Ronnie


men  att köra mot ett högre tryck drar mer ström och som jag fattat sliter mer på kompressorn.  ( gäller alla märken.)
om det är skadligt  kan jag inte svara på. men de kanske minskar livslängden på kompresson med något eller några år?

jag ska inte strida mer för jag har inga bevis.
Skrivet av: erp
« skrivet: 04 juli 2009, 23:18:20 »

Den går ju till 55º var fjärde start på vintern, och den körningen kan ta några timmar ibland.
Klarar den det, kan det nog inte vara några problem att köra till 50º de andra starterna.
Min pump går  till mellan 50º och 55º i stort sett dygnet runt, när det blir några minusgrader ute och än så länge verkar den helt ok, efter tre år.

Skulle den inte klara att gå till 50º hela vintern, kunde åtminstonne jag lika gärna behållit oljepannan, deras polarvariant ska ju kunna gå i norrland, det är bara gasen som skiljer den från den vanliga.
Jag har inte sett någonting i deras reklam, där de säger att den tar stryk av att köra till 50º under vinterhalvåret. Under vintern när temperaturen ligger nedåt -10º, är det väl inte helt ovanligt, att man behöver runt 45º - 50º på framledningen. Menar CTC på fullt allvar, att pumpen inte klarar av eller kan ta skada av att då köra upp vattnet till 50-55 grader när den går nästan dygnet runt. Det kan inte vara särskillt bra reklam för deras grejor.

//Ronnie
Skrivet av: kullabacken
« skrivet: 04 juli 2009, 22:30:38 »

Lite märkliga synpunkter från CTC. Kan pumpen köra mellan 50º och 55º hela sommaren, så kan den väl köra mellan 45º och 50º under vintern.
Min pump kör ju i det området flera månader pga att jag behöver över 40º redan från cirka +5º ute. Sedan går den ju mellan 50º och 55º hela sommaren.

Den är ju gjord för att klara 55º, inte menar väl CTC att pumpen skulle ta skada av att gå mellan 45º och 50º några vintermånader.

//Ronnie

jo en viss skillnad är de ju.. för på sommarn så har du ju inte så lång gångtid/dygn i jämförelse mot vad den går på vintern.
och det är väl på grund av ökat slitage vid högre temp som ctc har en begränsning till 50grader den  första inkörnings tiden.?
Skrivet av: erp
« skrivet: 04 juli 2009, 22:22:39 »

Lite märkliga synpunkter från CTC. Kan pumpen köra mellan 50º och 55º hela sommaren, så kan den väl köra mellan 45º och 50º under vintern.
Min pump kör ju i det området flera månader pga att jag behöver över 40º redan från cirka +5º ute. Sedan går den ju mellan 50º och 55º hela sommaren.

Den är ju gjord för att klara 55º, inte menar väl CTC att pumpen skulle ta skada av att gå mellan 45º och 50º några vintermånader.

//Ronnie
Skrivet av: kullabacken
« skrivet: 04 juli 2009, 21:00:51 »

Tackar för svaren...
Skönt att höra att det går att få att funka....
Hur är det med funktionen "extra vv",blir det el-spets eller kör kompressorn upp högre temp?

 man kan välja.. antingen bara kompressorn eller båda..

du ställer in en tid som extra VV ska vara aktiverat. under den tiden kör kompressorn mellan 50-55grader. kör du även el-patronen kan du få en högre temperatur.
Skrivet av: nyland
« skrivet: 04 juli 2009, 20:12:16 »

Tackar för svaren...
Skönt att höra att det går att få att funka....
Hur är det med funktionen "extra vv",blir det el-spets eller kör kompressorn upp högre temp?
Skrivet av: kullabacken
« skrivet: 04 juli 2009, 19:41:57 »

Man kan höja tempen i pannan vintertid genom att sätta upp "VP min".
Sätter man exempelvis "VP min" till 45º, kör pumpen till 50º och startar vid 45º.
Har man låga framledningstemperaturer, kan man testa med att höja VP min, om man har varmvattenproblem.


//Ronnie

joo det är en lösning. men undran är vad som är lönsammast i längden? både drift kostnad och hållbarhet.
enligt ctc så ska man sträva efter att inte pumpen jobbar så mycket mot höga temperaturer. dom rekomenderar då el-patronen.
och i så fall föredrar jag nog att låta pumpen jobba mot värmesystemet och låta en väl issolerad  VV-beredare sköta toppvärmingen av varmvattnet.
Skrivet av: erp
« skrivet: 04 juli 2009, 19:27:24 »

Man kan höja tempen i pannan vintertid genom att sätta upp "VP min".
Sätter man exempelvis "VP min" till 45º, kör pumpen till 50º och startar vid 45º.
Har man låga framledningstemperaturer, kan man testa med att höja VP min, om man har varmvattenproblem.


//Ronnie
Skrivet av: kullabacken
« skrivet: 04 juli 2009, 18:47:54 »

sommartid är det inga problem med varmvattnet. då pumpen håller mellan 50-55grader helatiden.
största problemet är vår och höst. kan även vara så vintertid. om man har ett lågtempssystem med kanske 40garder som max på framledninen.

då blir man istort sett tvungen att använda funktionen EXTRA VARMVATTEN.
om inte de räcker så är en extra el- varmattenberedare i serie efter pumpen att föredra. fungerar  även med den inbyggda el-patronen. men den bör då ställas så lågt som möjligt för att inte sabba driftern på kompressorn.
Skrivet av: erp
« skrivet: 04 juli 2009, 18:32:12 »

Vi har haft CTC under 3 år nu, och har aldrig haft problem med varmvatten.
Står man i duschen 15-20 minuter med vattnet på, kan det nog bli knepigt ibland.

Duschar man normalt, någon minut för att skölja av sig, och ett par minuter för att sedan skölja bort tvål, så är det inga problem. Vi har inga problem med att duscha 2-3 stycken i snabb följd exempelvis på morgonen eller när man varit ute och cyklat eller så.

Vill man ändå hålla på att spola varmvatten i överflöd, finns det diverse möjligheter att öka på varmvattenkapaciteten, i värsta fall kan man ju köra upp pannan till 80º med hjälp av elpatronerna.
Har man lärt sig hur anläggningen funkar, ska det inte vara några problem, och vill man slösa varmvatten i överflöd, får man väl kosta på sig att använda hjälp av elptronen eller investera i en extra beredare.

//Ronnie
Skrivet av: nyland
« skrivet: 04 juli 2009, 18:15:52 »

Hej hej..
Vi ska snart installera en ecoheat 10,5.
Det verkar som att många har problem med varmvatten som inte räcker är det så eller funkar det ok överlag???

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!