I avancerad meny på Rego 800 med Optima 700 finns rubriken Timers. Där finns något som heter Fördröjning kompressorstart. När den går igång tror jag den börjar räkna ned från 15 minuter.

Vad är syftet med denna fördröjning (är det kanske avfrostning som avses?) och går tiden att ändra någonstans?
Titel: SV: Optima 700, fördröjning kompressorstart?
Skrivet av: Carl N skrivet 03 november 2007, 15:07:07
Nu spånar jag lite.

Jag tror det är för att förhindra att kompressorn startar direkt då den stannat, jag tror det är för att oljan ska hinna rinna tillbaka ner i kompressorn före start.  :-\

Det ska finnas en funktion "snabbåterstart 5.6" som ändrar tiden till 20 sek, och den är väl endast till för om man ändrat något och inte vill vänta en kvart med att testa om grejorna funkar (använd funktionen sparsamt).
Titel: SV: Optima 700, fördröjning kompressorstart?
Skrivet av: mikaelanderlund skrivet 03 november 2007, 18:42:02
hej,

det finns ytterligare en kompressor start fördröjning inställd på 5 minuter. Denna aktiveras när strömmen har varit avslagen och den åter slås på. Under denna tid ställer ventiler mm sig i startläge och kompressorns vevhus värms upp( under +10C).
Titel: SV: Optima 700, fördröjning kompressorstart?
Skrivet av: Erik-NA skrivet 09 november 2007, 12:49:51
I avancerad meny på Rego 800 med Optima 700 finns rubriken Timers. Där finns något som heter Fördröjning kompressorstart. När den går igång tror jag den börjar räkna ned från 15 minuter.

Vad är syftet med denna fördröjning (är det kanske avfrostning som avses?) och går tiden att ändra någonstans?

Svarar mig själv här. Efter att ha forskat i detta med tewakning hittade jag ett dokument på IVT:s hemsida (om acktankar) att en grundregel är att VP skall gå i minst 10 minuter och stå still i minst 15 minuter.

http://systemhandbok.ivt.se/Fordelar_med_ackumulatortank.pdf (För övrigt ett väldigt informativt dokument om acktankar)

Timern "kompressor start" är nog därför satt till 15 minuter för att garantera att det tar minst 15 minuter innan nästa start.