Eftersom det är första vintern i huset är jag lite nyfiken på vad pumpen Nibe 1115-5 kan tänkas klara utan tillsatsvärme.
Pumpen har ingen elpatron utan istället sitter det en i Acken, Borö 500l som styrs med motorshunt och en extern styrning, Landis & Gyr med egna givare och kurvlutning som jag inte ser fram emot att börja fippla med.

Jag har haft rätt konstant utetemp 0 grader i ca en vecka vilket givit följande värden.

Kurvlutning 6 -1
Innetemp 21 grader
Gradmin 120

VB-f 34grader, VB-r 30
KB-f 0grader, KB-r -3

läge 2 i båda CP

ca 12 starter och 10h drifttid per dygn.
Endast värmeproduktion, ej VV

Nibe 1115-5, Borö 500/250FR, 1 1/2 plan timmerhus 170kvm från ca 1900 beläget i Jämtland. Pannrum urgrävt i berget.

Utloggad overlander

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
  • Kön: Man
  • Det finns lösningar för allt!!
SV: Hur kallt orkar pumpen
« Svar #1 skrivet: 24 oktober 2006, 14:17:11 »
Har du slingor eller beredare i acc tanken och kör med fast kondensering. :(
Nibe 1320-20 500l borö vp tank med solslinga (2x112m borrhÃ¥l)+ 400m markslinga  hus 315 m2 +100 m2 garage varav 40 garage 60 lägenhet totalt uppvärmd yta 415 m2. 60 x rör frÃ¥n sfinx.

Utloggad Ville Vessla

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1124
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Hur kallt orkar pumpen
« Svar #2 skrivet: 24 oktober 2006, 14:48:37 »
Har du slingor eller beredare i acc tanken och kör med fast kondensering. :(

Acken innehåller en 200l förrådsberedare och drivs uteslutande av en 9kw elpatron.
Pumpen värner endast radiatorer samt golvvärme.
Eftersom det är en rätt liten pump så misstänker jag att den ändå inte klarar både värme och varmvatten när det blir kallare så det får se ut så här tills vidare.

Jag är som sagt nybliven husägare och har "ärvt" pannrummet och behöver vintern för att vara där och fundera.
Det finns även solslinga i tanken så man har en del alternativ att fundera på, men om inte annat så kopplar jag lite rör och kulventiler för fast kondensering när värmebehovet blir litet till våren,


Nibe 1115-5, Borö 500/250FR, 1 1/2 plan timmerhus 170kvm från ca 1900 beläget i Jämtland. Pannrum urgrävt i berget.

Utloggad Bobo

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Hur kallt orkar pumpen
« Svar #3 skrivet: 24 oktober 2006, 15:07:47 »
Acken innehåller en 200l förrådsberedare och drivs uteslutande av en 9kw elpatron.
Pumpen värner endast radiatorer samt golvvärme.
Eftersom det är en rätt liten pump så misstänker jag att den ändå inte klarar både värme och varmvatten när det blir kallare så det får se ut så här tills vidare.

Jag är som sagt nybliven husägare och har "ärvt" pannrummet och behöver vintern för att vara där och fundera.
Det finns även solslinga i tanken så man har en del alternativ att fundera på, men om inte annat så kopplar jag lite rör och kulventiler för fast kondensering när värmebehovet blir litet till våren.


Fast kondensering låter mindre bra. Varför inte skaffa VXV och låta VP:n arbeta normalt med både värme och VV under 8-10 månader och under kallaste perioden, då VP:n inte räcker till, låta den sköta värmen medan patronen tar hand om VV. Med ett lämpligt motstånd kan alltid VP:n luras att tro att VV är OK alternativt går du in och "rotar" i menyerna. Att producera VV med patron hela året är inte direkt lönsamt. VXV betalar sig ganska snabbt speciellt om du kan göra rörjobbet själv.
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.

Utloggad CarMan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2545
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • My boat and My life
SV: Hur kallt orkar pumpen
« Svar #4 skrivet: 27 oktober 2006, 17:44:05 »
Eftersom det är första vintern i huset är jag lite nyfiken på vad pumpen Nibe 1115-5 kan tänkas klara utan tillsatsvärme.
Pumpen har ingen elpatron utan istället sitter det en i Acken, Borö 500l som styrs med motorshunt och en extern styrning, Landis & Gyr med egna givare och kurvlutning som jag inte ser fram emot att börja fippla med.

Jag har haft rätt konstant utetemp 0 grader i ca en vecka vilket givit följande värden.

Kurvlutning 6 -1
Innetemp 21 grader
Gradmin 120

VB-f 34grader, VB-r 30
KB-f 0grader, KB-r -3

läge 2 i båda CP

ca 12 starter och 10h drifttid per dygn.
Endast värmeproduktion, ej VV


svårt att säga hur länge pumpen orkar, med bara siffror från en tempratur.
du kör ju ialla fall 10h/dygn = nästan halva pumpens effekt.
det som ser lite dystert ut är väll att du redan nu är nera på 0 gradet på KB in. du verkar ha ett kort borrhål, hur djupt är det (aktivt)


du kan ju vrida upp tatten på max & kolla vilken max temp VB når, så får du en gissning om vilken tem den klarar genom att föra en denna temp i diagremet för kurvlutning. men du bör ju köre nån timme innan tempen stabeliserar sig & vig kalt väder kyls huset mer, så den når då inte riktigt samma temp + att om borran blir kallare så sjunketr också effekten.
Nibe 1215-8,5 170m aktivt borrdjup värmer ett hus på ca 230m2 i katrineholm (Sörmland)
klarar mig utan Tillskottsel  ner till Ã¥tminstÃ¥nde -25grader

årsmedeltemp i katrineholm är +5,8
årsmedel MIN temp för februari är -7,4
den 9 februari 1966 var det -34,2 så om det händer igen så kan jag ta att elpatronen gån nån timme på natten.

Utloggad Ville Vessla

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1124
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Hur kallt orkar pumpen
« Svar #5 skrivet: 31 oktober 2006, 09:34:17 »
Ja då tycks man fått svaret, -9 ute nu och både VB-f och börvärde har varit 38 under några timmar, innetemp fortfarande 21 grader, däremot har det blivit något varmare på övervåningen så jag får nog strypa lite där så klarar väl pumpen lite till.
När det blir det kallare får väl klagomålen styra när någon form av tillsats kopplas på.

det som ser lite dystert ut är väll att du redan nu är nera på 0 gradet på KB in. du verkar ha ett kort borrhål, hur djupt är det (aktivt)
ca 130 m aktivt, det tog bara några dagar att komma ner till 0 grader när värmeproduktionen startade.

Nibe 1115-5, Borö 500/250FR, 1 1/2 plan timmerhus 170kvm från ca 1900 beläget i Jämtland. Pannrum urgrävt i berget.

Utloggad eleson

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 721
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Hur kallt orkar pumpen
« Svar #6 skrivet: 31 oktober 2006, 10:05:37 »
Världens kortaste 130m hÃ¥l? Sc:,h  Sc:,h

Kan man 'baklänges-räkna' i dimensionerings programmen?

Om man tar ut max med en 5kW's pump, och har 130 m aktivt
vilken KB in får man när det stabiliserar sig?

/Erland
170 kvm + 90 kvm källare + 60 kvm garage, radiatorer
då 3.5 m3 olja,
nu Thermia D10 + 180 m borrhål

Utloggad overlander

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
  • Kön: Man
  • Det finns lösningar för allt!!
SV: Hur kallt orkar pumpen
« Svar #7 skrivet: 31 oktober 2006, 19:00:05 »
130 m är Ordentligt för en så liten pump.
Är det verkligen aktivt 130 m?
Hur är flödet i hålet?
Har du provat mätt temp på kb med en riktig temp mätare?(givarfel?)

Nibe 1320-20 500l borö vp tank med solslinga (2x112m borrhÃ¥l)+ 400m markslinga  hus 315 m2 +100 m2 garage varav 40 garage 60 lägenhet totalt uppvärmd yta 415 m2. 60 x rör frÃ¥n sfinx.

Utloggad Ville Vessla

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1124
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Hur kallt orkar pumpen
« Svar #8 skrivet: 31 oktober 2006, 20:51:23 »
Hålet är totalt 152 m och jag har blivit informerad att det är runt 20-25m till grundvattnet, men efter att kollat i SGUS brunnsarkiv ser jag att vattenbrunnarna här runt i kring är ca 40-50m djupa så det aktiva kanske bara är 100-110 m då.
Enligt mina externa termometrar är KB-in 0,5 och KB-ut -2 och på displayen 0 och -3.
Nibe 1115-5, Borö 500/250FR, 1 1/2 plan timmerhus 170kvm från ca 1900 beläget i Jämtland. Pannrum urgrävt i berget.

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7640
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: Hur kallt orkar pumpen
« Svar #9 skrivet: 31 oktober 2006, 20:55:02 »
Om vattenbrunnarna är totalt 40-50 meter djupa tror jag inte att det är mer än max 10-15 meter till grundvattennivån
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad THX

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 95
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Hur kallt orkar pumpen
« Svar #10 skrivet: 03 november 2006, 04:58:08 »
Ville Vessla

Du skulle fylt ditt hÃ¥l med borrkas eller grus  !

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: Hur kallt orkar pumpen
« Svar #11 skrivet: 03 november 2006, 18:15:40 »
Inte säkert att det är su djupt ned....   kan du kolla i borran o av loda med nÃ¥t, men tappa inte ned nÃ¥t i borran!!
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!