Författare Ämne: Kontroll av borrhÃ¥lets status, hur ser jag detta?  (läst 9159 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad thomaslakers

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 33
  • Karma +0/-0
Hej!

Jag kör nu min CTC Eco Heat 8,5  140 meter djupt för att värma upp poolen + huset, vad jag har hört sÃ¥ bör man vara försiktig och uppmärksam pÃ¥ hur temraturen ändras i hÃ¥let, jag är ingen expert pÃ¥ detta och undrar om jag tittar pÃ¥ rätt ruta i displayen och vad den säger mig, vad bör jag vara extra uppmärksam pÃ¥ ?

Många tack för tidigare svar och hoppas någon kunnig kan hjälpa mig med detta med.

Mvh Thomas
CTC Eco Heat 8,5, borr djup 140m , Safir 200 Varmvattenberedare. Orust

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Kontroll av borrhålets status, hur ser jag detta?
« Svar #1 skrivet: 21 april 2008, 11:31:12 »
Jepp, du har 2 ºC på inkommande och 0 ºC på utgående brine till borran. Det du ska hålla koll på är tempdiffen mellan in och ut. Den brukar öka lite på sommarhalvåret och sjunka lite på vintern. Ökar tempdiffen över 5 ºC så är det dags att göra något, typ rensa filtret på brine.

Sjunker ingående brine under 0 ºC och tempdiffen ökar så kan även slangarna klämts ihop av isen i borran.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad lajo01

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 81
  • Karma +0/-0
SV: Kontroll av borrhålets status, hur ser jag detta?
« Svar #2 skrivet: 21 april 2008, 14:45:18 »
Brukar temperatur diffen öka på sommaren? Varför det?
CTC V3 8.5, 200m borrhål (200 m aktivt artesiskt hål ), 250 kvm uppvärmd yta på tre våningar utanför Jönköping. Braskamin från Camina. Tilläggsisolerad vind, treglasfönster.... Vad gör man inte för att spara kilowatter.... :)

Utloggad thomaslakers

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 33
  • Karma +0/-0
SV: Kontroll av borrhålets status, hur ser jag detta?
« Svar #3 skrivet: 21 april 2008, 17:31:35 »
Hej Carl N!

Tack för detta då skall jag ha ett öga på detta, vad säger H.gas 76 grader och ute 9, det vet jag men H-gas den varijerar hela tiden , just nu har jag 103 grader, är detta något man skall titta på och isåfall vara orolig över.

Mvh Thomas
CTC Eco Heat 8,5, borr djup 140m , Safir 200 Varmvattenberedare. Orust

Utloggad ace

  • frostaknöl med 3.2-cert i kombination med livets hÃ¥rda skola,samt en omättlig nyfikenhet pÃ¥ teknik. trÃ¥d-reträtt pga utmattning förekommer.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
  • ju fler strängar pÃ¥ lyran, ju bättre lÃ¥ter det !
SV: Kontroll av borrhålets status, hur ser jag detta?
« Svar #4 skrivet: 21 april 2008, 17:57:51 »
Brukar temperatur diffen öka på sommaren? Varför det?
lägre belastning pÃ¥ borrhÃ¥let sommartid, det har liksom Ã¥terhämtat sig,  samma flöde men högre DeltaT= högre effekt i borrhÃ¥l !!

Hej Carl N!

Tack för detta då skall jag ha ett öga på detta, vad säger H.gas 76 grader och ute 9, det vet jag men H-gas den varijerar hela tiden , just nu har jag 103 grader, är detta något man skall titta på och isåfall vara orolig över.

Mvh Thomas

återspeglar i grova drag COP på maskinen. låg hetgastemp = Högt COP och vise versa !
103 ºC tyder på T-vatten laddning (höga temperaturer) eller onödigt högt BV på pumpen.
man vill av ekonomiska skäl inte gå över 100 ºC med Berg-VP om det inte är nödvändigt,
vid 120 ºC börjar pumpen ta skada !

mvh. ACE
drygt 800 kvm yta uppvärmd till skiftande temperaturer
husqvarna tekniktank, några solfångarsystem och en Daikin bergvärmepump med 280m borrhål.
Diverse l/l pumpar samt en modifierad nibe 1215 med 140m borra till bostadshuset.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Kontroll av borrhålets status, hur ser jag detta?
« Svar #5 skrivet: 21 april 2008, 18:32:46 »
Brukar temperatur diffen öka på sommaren? Varför det?

Främst för att COP blir högre då framledningstemp sjunker och brinetemp stiger. Precis som ace skriver så tas då mer effekt ur borran vilket leder till högre tempdiff eftersom flödet är detsamma.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad thomaslakers

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 33
  • Karma +0/-0
SV: Kontroll av borrhålets status, hur ser jag detta?
« Svar #6 skrivet: 21 april 2008, 18:35:30 »
Hej!

Kan jag göra någonting för att inte ta ut så mycket som 103 från hålet?
Jag menar om jag kan ändra några värden som det är nu?

Mvh Thomas
CTC Eco Heat 8,5, borr djup 140m , Safir 200 Varmvattenberedare. Orust

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Kontroll av borrhålets status, hur ser jag detta?
« Svar #7 skrivet: 21 april 2008, 18:41:40 »
Ställ ner panntemp, du får pröva dig fram till vilken temp du behöver för att hålla varmvattnet tillräckligt varmt.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad thomaslakers

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 33
  • Karma +0/-0
SV: Kontroll av borrhålets status, hur ser jag detta?
« Svar #8 skrivet: 21 april 2008, 18:53:20 »
Hej Carl N!

Sänkte ner el Pannan från 50 till 40 grader precis, hetgas hade gått upp till 104, får hoppas att detta hjälper, är det snabb verkan eller skall jag vänta några timmar innan jag märker något.

Mvh en tacksam Thomas
CTC Eco Heat 8,5, borr djup 140m , Safir 200 Varmvattenberedare. Orust

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: Kontroll av borrhålets status, hur ser jag detta?
« Svar #9 skrivet: 21 april 2008, 19:00:36 »
2 graders temperaturskillnad på köldbäraren tyder på att cirkulationspumpen går med högsta fart. Rekommenderar att minska hastigheten tills temperaturskillnaden blir 3 till 4 grader. Det kommer att spara lite el.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad thomaslakers

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 33
  • Karma +0/-0
SV: Kontroll av borrhålets status, hur ser jag detta?
« Svar #10 skrivet: 21 april 2008, 19:16:03 »
Hej Roland!

Menar du att jag skall ställa tillbaka läget på elpannan till 50 och sedan vrida ner cirkulations pumpen, just nu så står poolens cirkulations pump på läge 3 max den gröna till vänster på bilden, den andra till pannan markerat med nr 2 på första bilden är i läge 1.

Bild 2 är markerat med nr 3 och denna är i läge 2.

Jag är som sagt ingen expert på vad allt hetter eller är till och hoppas att bilderna kan förtydliga något.

Mvh Thomas
CTC Eco Heat 8,5, borr djup 140m , Safir 200 Varmvattenberedare. Orust

Utloggad thomaslakers

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 33
  • Karma +0/-0
SV: Kontroll av borrhålets status, hur ser jag detta?
« Svar #11 skrivet: 21 april 2008, 19:47:19 »
Missade den viktigaste bilden antar jag denna pump är i läge 3 max fart, och där måste jag skruva väck locket innan jag kan ändra, kan det vara denna cirk pump som skall ställas ner till läge 2?

Mvh Thomas
CTC Eco Heat 8,5, borr djup 140m , Safir 200 Varmvattenberedare. Orust

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Kontroll av borrhålets status, hur ser jag detta?
« Svar #12 skrivet: 21 april 2008, 20:28:51 »
Att ställa ner brine-pump ett snäpp minskar elförbrukningen lite men påverkar inte hetgastemp. Vad jag kan se så är det rätt pump i senaste inlägget.

Det är väl lite radikalt att ställa ner panntemp till 40 ºC men prova med 47-48 ºC till att börja med t ex.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad thomaslakers

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 33
  • Karma +0/-0
SV: Kontroll av borrhålets status, hur ser jag detta?
« Svar #13 skrivet: 21 april 2008, 20:42:23 »
Tack Carl, jag ändrar sÃ¥g just nu att hetgas är fortfarande 104 till 105 och att efter jag justerade ner värmen sÃ¥ ökade värmen till framledningen  poolen, vet inte om detta har med det att göra.

Jag sänker ner börvärdet på inställningar under rubrik "El panna" till 47, och hoppas att detta blir bra.

dessa värden har jag haft sedan start av pool värmen17/4

Tors Briner 2/ 0   H-gas 93
Fred  Briner 2/ 1   Hgas  96
Lörd  Briner 2/ 0   Hgas 97
Sönd Briner 2/ 0   Hgas 99
Idag  Briner 2/ 0   Hgas 1o5

Det bara ökar?

Mvh Thomas


« Senast ändrad: 21 april 2008, 20:47:20 av thomaslakers »
CTC Eco Heat 8,5, borr djup 140m , Safir 200 Varmvattenberedare. Orust

Utloggad thomaslakers

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 33
  • Karma +0/-0
SV: Kontroll av borrhålets status, hur ser jag detta?
« Svar #14 skrivet: 21 april 2008, 20:45:28 »
Bild på installation
CTC Eco Heat 8,5, borr djup 140m , Safir 200 Varmvattenberedare. Orust

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!