Skrivet av: NollKoll
« skrivet: 25 november 2008, 21:47:27 »Du borde inte ha så kall brine in...
Jag tycker att du ska återställa larmet och prova starta VP'n - elen är dyr
i manualen på sid 30 står det:
"Om texten Låg brinetemp visas i teckenfönstret kan berg/markslingan vara underdimensionerad, eller så är det fel på givaren. Kontrollera temperaturen på brinekretsen i menyn Aktuell driftinfo. Om inkommande temperatur understiger -5°C vid drift, låt en fackman undersöka brinekretsen."
Jag har haft konstiga värden på givare ett par gånger så att det larmat. Om det inte återkommer så är det frid och fröjd. I annat fall kan du kontakta CTC-direkt och få nya givare hemskickade.
- och om du i värsta fall ligger nära gränsen kan man ändra någon grad i 'Min brine in' under 'Meny Fabriksinst kodad'
Lycka till
Jag tycker att du ska återställa larmet och prova starta VP'n - elen är dyr
i manualen på sid 30 står det:
"Om texten Låg brinetemp visas i teckenfönstret kan berg/markslingan vara underdimensionerad, eller så är det fel på givaren. Kontrollera temperaturen på brinekretsen i menyn Aktuell driftinfo. Om inkommande temperatur understiger -5°C vid drift, låt en fackman undersöka brinekretsen."
Jag har haft konstiga värden på givare ett par gånger så att det larmat. Om det inte återkommer så är det frid och fröjd. I annat fall kan du kontakta CTC-direkt och få nya givare hemskickade.
- och om du i värsta fall ligger nära gränsen kan man ändra någon grad i 'Min brine in' under 'Meny Fabriksinst kodad'
Lycka till