Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Chn skrivet 19 maj 2005, 15:12:02

Titel: Bygga nyt hus, vilken typ av värme skall jag satsa på?
Skrivet av: Chn skrivet 19 maj 2005, 15:12:02
Jag skall bygga ett nytt hus och funderar på vilken typ av värme jag skall satsa på, eller om det skall vara en kombination. Jag har läst lite om olika värmeprinciper, men är nog mer fundersam nu än innan.

Jag har mark en bit utanför Göteborg. Huset är tänkt att ligga så att det är berg på "baksidan", tomt på "framsidan" och därefter är det åkermark. Berget är synligt, eller bara någon meter ner. Det borde även vara möjligt att lägga slinga för jordvärme i åkermarken, då jag vill att det skall bli en äng en bit innan innan åkern börjar.

Lite mer om byggnaderna. Det skall vara två byggnader, en lokal på ca 300kvm som skall kunna hålla ca 18-20 grader varmt och ett hus på ca 250 kvm och det skall kunna hålla ca 22 grader inomhus. Jag har hellre lite överkapacitet än ett system som inte riktigt räcker till.

Skall jag planera för golv-värme? Kan det vara ide att använda både jord/bergvärme och luft-luft/luft/vatten? Jag kan inte mycket om det här, närmare bestämt ingenting så jag tar tacksamt mot ideer, synpunkter och förslag!

Tack på förhand!
Titel: SV: Bygga nyt hus, vilken typ av värme skall jag satsa på?
Skrivet av: Carl N skrivet 19 maj 2005, 16:01:44
Jag skall bygga ett nytt hus och funderar på vilken typ av värme jag skall satsa på, eller om det skall vara en kombination. Jag har läst lite om olika värmeprinciper, men är nog mer fundersam nu än innan.

Jag har mark en bit utanför Göteborg. Huset är tänkt att ligga så att det är berg på "baksidan", tomt på "framsidan" och därefter är det åkermark. Berget är synligt, eller bara någon meter ner. Det borde även vara möjligt att lägga slinga för jordvärme i åkermarken, då jag vill att det skall bli en äng en bit innan innan åkern börjar.

Lite mer om byggnaderna. Det skall vara två byggnader, en lokal på ca 300kvm som skall kunna hålla ca 18-20 grader varmt och ett hus på ca 250 kvm och det skall kunna hålla ca 22 grader inomhus. Jag har hellre lite överkapacitet än ett system som inte riktigt räcker till.

Skall jag planera för golv-värme? Kan det vara ide att använda både jord/bergvärme och luft-luft/luft/vatten? Jag kan inte mycket om det här, närmare bestämt ingenting så jag tar tacksamt mot ideer, synpunkter och förslag!

Tack på förhand!


Golvvärme låter som en bra idé, jordvärme likaså. Dimensioneringen kan jag bara gissa men ca 15-20 kW värmepump borde räcka till till båda husen, alternativt 2 st 7,5-10 kW (en till varje byggnad). 
Titel: SV: Bygga nyt hus, vilken typ av värme skall jag satsa på?
Skrivet av: PetterThePumper skrivet 31 maj 2005, 16:55:42
Det Carl N sa låter som ett bra val.
Titel: SV: Bygga nyt hus, vilken typ av värme skall jag satsa på?
Skrivet av: Rickard skrivet 31 maj 2005, 21:44:20
Jag har gjort en kalkyl på de uppgifter du lämnat.

Jag räknar med klimatdata göteborg, 4 pers i familjen och 550 m2 i markplan.

Beräkningsprogrammet föreslår en 14 kW värmepump. Max effektbehov anges vara ca 22 kW, så en värmepump på 14-16 kW bör täcka den allra största delen av förbrukningen.

Du behöver 2 slingor om ca 400 meter vardera, Om du kör med golvvärme så kan du lägga till 50 meter / slinga p.g.a. den högre uteffekt som de flesta värmepumpar ger vid den låga framledningstemp som ett golvvärmestystem arbetar med.

Bifogar kalkylen så att du själv kan kolla vad det innebär.

Mitt förslag är att du kör med kulvert till lokalen, värmepump med bypassledning och separat cirkpump för golvvärmekretsen, detta p.g.a. de höga flöden som detta system kommer att kräva.

För att få snabbare varmvatten i kranarna kan två mindre värmepumpar vara att föredra, då får du inte så långa transportsträckor för tappvarmvattnet som om du använder dig av kulvert, speciellt om du tänkt sätta värmepumpen i "lokalen".

VV-cirk är en annan möjlig lösning för att få snabbt tappvarmvatten.

Jag tycker definitivt att du skall satsa på jordvärme.
Titel: SV: Bygga nyt hus, vilken typ av värme skall jag satsa på?
Skrivet av: eleson skrivet 01 juni 2005, 11:34:13
En liten undran:

Vad är det som gör att ni inte pekar på Nibe 600P som kombinerar frånuft-vp med uteluft VP?
- Eller ComfortZone.
Ventilation behöver man ändå , och man slipper borrning och en del annat.

Jag förstår att det är något jag inte förstår, men jag förstår inte vad ...

M V H
Erland
Titel: SV: Bygga nyt hus, vilken typ av värme skall jag satsa på?
Skrivet av: Rickard skrivet 01 juni 2005, 16:07:50
Huset har ett effektbehov på ca 22 kW, Niben ger ca 3 kW och komfortzone ca 5 kW. Det räcker inte.