Har du direkt uteluft in i batteriet så ska det vara en termostat +5C min på kallaste sidan i batteriet , som stoppar fläkten och stänger spjället ,men värmen måste fortsätta att gå , helst med fjäder då det går fortare , motströms så får du det varma närmast utblås , då kan returen bli kall och frysa , om du står och tittar på batteriet och det knäpper till , så hinner du inte stänga fläkten innan det fryser ihop , tack och adjö till batteriet , medströms varmt till kalla luften men den kyls lite vid utblåset ,
Glömde en sak :: Ett värmebatteri som ska värma uteluft är ett hetvattensystem och fodrar varmt ,om uteluften är ca -10C så batteriet ha ca +70C för att inte frysa , klart det beror på hur stort batteriet är , men normalt så är det väldigt tät med rören i batteriet och många flänsar för överförning av värmen , en VP kan inte försörja ett sådant batteri , kanske om det är litet , men då faller ändamålet med luftvärmen
@villvetamerKan du inte fixa en systembeskrivning så vi får se om det är separerade system, eller om de tänkt vattenbegjuta inuti ventilationssystemet.