Det borde gå om du pumpar 1,5l i sekunden. VP vill inte ha 3 i DT utan det är så det blir med dem dimensionerade pumpar som sitter i den. Kör du 1,5l genom förångaren och får ett delta på 1 grad så funkar det ändå. Men det blir mkt vatten att bli av med. och kostar en hel del drivström för att pumpa 1,5 liter/sek
Ska du ha GV pump så kör du inte en slinga i borrhålet utan du pumpa upp vattnet in i förslagsvis en mellan växlare och sedan leder du bort vattnet. Rent cop mässigt är detta det bästa du kan ha. Även om du har 2 grader som föregående hade.Du får borra tokdjupt för att få in 2 grader vid DUT
Nja du kanske fryser ner hålet och då blir du törstig. Kanske går det men då får man utreda noggrant.Bopakoster bara att pumpa mer då så blir det varmare
Jag har grundvattenvärme 4 mil från Göteborg.Temp in 10 grader flöde 12-14 L/Min.Pumpen är en Nibe1210-4.Ut effekt ca 7 kw
Kollade data för kompressorn 10-30 7585w.10-35 7010w.Cop 8.04 och 6.4. Utan cirk.pumppar.Med pumppar hamnar Cop 5+