Titel: Justering av cirkpump diplomat optimum G2
Skrivet av: Tomas68 skrivet 13 februari 2011, 11:41:52
Hej,

Jag har problem med att det tjuter i 2st radiatorer när det är kallare än -10 ute. De sitter närmast pumpen i systemet. När jag går in i service menyn och kollar på hastigheten på cirk. pumpen så går den på 100%,
när den sedan går ner på ca 95% så blir det tyst i elementen. Det jag gjort för att slippa problemet är att jag ökat diffen på varma sidan (framledning/retur) från fabriksinställningen på 8grader till 10. Är det någon som vet om det är riktigt att göra så, eller finns det något annat sätt att komma åt problemet? tex. går det att begränsa hastigeten på cirkpumpen så den alldrig går mer än till tex. 95% av hastigheten.
Jag har testat att kört cirkpumpen manuellt och oljudet (tjuter) kommer så fort man går över 90-95% av hastiheten. Jag har tidigare provat att strypa flöden i radiatorerna men det har inte blivit bättre.

Jag Skulle vara väldigt tacksam om någon har någon annan lösning.
Titel: SV: Justering av cirkpump diplomat optimum G2
Skrivet av: Carl N skrivet 13 februari 2011, 15:13:30
Prova att justera flödet på dessa radiatorer med fast instrypning, går det på ventilen under termostaten så gör det där, annars får man ge sig på returventilen.

Men lite knepigt att cirkpumpen måste gå på 100%?
Har du klena rör eller ettrörsystem?
Kolla även att tempgivarna för framledning och retur visar lika då kompressorn står still.