SV: Varför minskad diff på kb?
« Svar #15 skrivet: 12 december 2009, 13:05:39 »
Vad/hur kan jag göra själv för att få ut luften? Finns ju inte så mkt annat jag kan göra än att fylla på vätska känns det som?

Plocka fram spaden och gräv fram brunnen. Har du tur så har man i stället för vinkelkopplingar mellan slangarna in till huset och de nedåtgående slangarna använt T-kopplingar där den uppåtgående delen är proppad. I så fall är det bara att lossa lite på proppen och släppa ur luften men det måste vara lite övertryck i expansionskärlet då.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad ferlin

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 316
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Varför minskad diff på kb?
« Svar #16 skrivet: 12 december 2009, 13:17:45 »
Jag har jordvärme, finns det ngt motsvarande trick för det?
Nibe 5kw, 113 m borrhål, tapper liten rackare. Installerat 2003

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: Varför minskad diff på kb?
« Svar #17 skrivet: 12 december 2009, 13:18:59 »
Jag har jordvärme, finns det ngt motsvarande trick för det?

Dåligt läst av mig. Det är i så fall Gumps recept som gäller.
« Senast ändrad: 12 december 2009, 13:21:05 av Roland »
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad gump

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: malung
  • Antal inlägg: 44
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Varför minskad diff på kb?
« Svar #18 skrivet: 12 december 2009, 16:01:15 »
som sagt. jag har slutat fylla på kallsidor med enbart sprit via kärlet. offtast lönlöst. vill man kan man trycksätta kärlet och slingan om du skruvar på en nippel (däckventil) så du kan trycka med någon handpump. var sitter säkerhetsventilen t.ex. sitter den på kbut som den ska göra så kan man avlufta via den. men sett att den många ggr sitter på kärlet som sitter på kbin.

allt är beroende på hur vvs killen har kopplat rören. de ska va högpunkt på kärlet, men inte nödvändigtvis för har man luftfritt spelar de ingen roll vart kärlet sitter. vi sätter påfyllnadssatsen på inkommande (kbin) från vägg/pem vinklar rakt upp, ovanför sitter kärlet. mellan satsen och kärlet sätter vi ett T-rör som går på KBin. på de viset kan eventuell luft flyta upp eller fångas av kärlet.

de är lönlöst att göra något själv annars. när luften åker in i cirkpumpen slår den isär lutbubblor ännu mer å skickar tillbaka igen. så de är himla svårt att stå inne å lufta något som kanske är på väg ut i backen 100 meter bort.

vanlig jordslinga bör gå att avlufta med i princip vilken typ av pump som helst. jetpump/dränkpump t.ex. koppla bara på påfyllnadssatsen sitter den rakt upp så koppla mot översta kopplingen.koppla en lös slang på nedersta kopplingen starta vp så den kan hjälpa till att flytta spriten. led sen tillbaka spriten ner i en tunna med slangen. var du med då dom fyllde slingan så vet du nog på ett ungefär hur de ska gå till. kör man t.ex claes ohlson grejjer. kanske de är idé att låta den avlufta 12-24 timmar. för att va säker på att den orkat flytta all luft. slangen kan ju ligga på olika djup beroende på hur seriöst slangen är nedgrävd. eller ligger i lutande backe. nya påfyllnadsatsen ivt kör har bara 2 kranar. gamla sorten har 3. har den 3 så ska där slangarna kopplas dom öppnas och den i mitten stängas vid avluftning. och den i mitten kan tillfälligtöppnas för att lufta mellan slangarna.




Jag har jordvärme, finns det ngt motsvarande trick för det?
IVT Greenline HT Plus C9 110m borrhål+200m ytjord kopplat i serie.
villa:120 kvadrat + 120 källare. jobbar mycket med service av dessa pumpar.

Utloggad ferlin

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 316
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Varför minskad diff på kb?
« Svar #19 skrivet: 14 december 2009, 10:19:50 »
Givarna på köldbärarsidan lever ett hårt liv med mycket fukt. Blir det fel på några givare är det oftast de för köldbäraren eller utegivaren. Det kan vara något som har kommit. Tränger det in fukt minskar resistansen och det tolkas som högre temperatur.

Skulle deltaT pÃ¥ kalla sidan ha sjunkit med en grad betyder det att ungefär en fjärdedel av pumpens effekt har försvunnit. Det kommer att märkas i vinter. Jag skulle avvakta och se om pumpen klarar att värma huset ner till samma utetemperatur utan tillsatsel som tidigare. problemet. 

Pumpen verkar ge samma effekt som förut iaf, kylan har kommit pÃ¥ allvar nu och det ser ut som om den klarar samma temp utan tillskott  Thumbsup

som sagt. jag har slutat fylla på kallsidor med enbart sprit via kärlet. offtast lönlöst. vill man kan man trycksätta kärlet och slingan om du skruvar på en nippel (däckventil) så du kan trycka med någon handpump. var sitter säkerhetsventilen t.ex. sitter den på kbut som den ska göra så kan man avlufta via den. men sett att den många ggr sitter på kärlet som sitter på kbin.

allt är beroende på hur vvs killen har kopplat rören. de ska va högpunkt på kärlet, men inte nödvändigtvis för har man luftfritt spelar de ingen roll vart kärlet sitter. vi sätter påfyllnadssatsen på inkommande (kbin) från vägg/pem vinklar rakt upp, ovanför sitter kärlet. mellan satsen och kärlet sätter vi ett T-rör som går på KBin. på de viset kan eventuell luft flyta upp eller fångas av kärlet.

de är lönlöst att göra något själv annars. när luften åker in i cirkpumpen slår den isär lutbubblor ännu mer å skickar tillbaka igen. så de är himla svårt att stå inne å lufta något som kanske är på väg ut i backen 100 meter bort.

vanlig jordslinga bör gå att avlufta med i princip vilken typ av pump som helst. jetpump/dränkpump t.ex. koppla bara på påfyllnadssatsen sitter den rakt upp så koppla mot översta kopplingen.koppla en lös slang på nedersta kopplingen starta vp så den kan hjälpa till att flytta spriten. led sen tillbaka spriten ner i en tunna med slangen. var du med då dom fyllde slingan så vet du nog på ett ungefär hur de ska gå till. kör man t.ex claes ohlson grejjer. kanske de är idé att låta den avlufta 12-24 timmar. för att va säker på att den orkat flytta all luft. slangen kan ju ligga på olika djup beroende på hur seriöst slangen är nedgrävd. eller ligger i lutande backe. nya påfyllnadsatsen ivt kör har bara 2 kranar. gamla sorten har 3. har den 3 så ska där slangarna kopplas dom öppnas och den i mitten stängas vid avluftning. och den i mitten kan tillfälligtöppnas för att lufta mellan slangarna.




OK, men hur "farligt" är det med lite luft i systemet? Vad är det som tar stryk, KB-pumpen?
Nibe 5kw, 113 m borrhål, tapper liten rackare. Installerat 2003

Utloggad gump

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: malung
  • Antal inlägg: 44
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Varför minskad diff på kb?
« Svar #20 skrivet: 14 december 2009, 11:16:14 »
värmepumpen är ju skyddad ganska bra. klart att de är onödigt att plåga alla delar. men presostaten (låg) löser ju om flödet blir för lågt. kb givarna löser på -10 grader. växlaren kan möjligen frysa ihop . vilket jag nyss varit med om observera att detta va en X11 som kan ha varvat på sin topp med för lågt kb flöde men har hittils inte hunnit kolla om de kan bero på för låg alkoholhalt på den anläggningen men inget fel på den växlaren. den fungerade som vanligt då vätskan tinat upp igen och jag rengjort filtret på kalla sidan. kb pump har jag bytt endast ett fåtal på ca 800 IVT pumpar under min tid som serviceman. dom håller alltså kanonbra på kallasidan.

finns ju anläggningar som gått i åratal med luft på kbsidan dom verkar gå fast de kan fattas ganska mycket vätska. lagade en kallsida i veckan som saknade 15-20 liter och gud vet hur länge det varit så. kanske 1 år upp till 3 ? folk verkar glömma att kolla sin vp. de är ju alldeles för bekvämt =)

med andra ord. grejjerna håller kanonbra.
IVT Greenline HT Plus C9 110m borrhål+200m ytjord kopplat i serie.
villa:120 kvadrat + 120 källare. jobbar mycket med service av dessa pumpar.

Utloggad ferlin

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 316
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Varför minskad diff på kb?
« Svar #21 skrivet: 15 december 2009, 19:37:17 »
OK, lÃ¥ter bra  :) Ska iaf knalla och fylla pÃ¥ vätska och se om jag fÃ¥r upp nivÃ¥n i exp.kärlet. Det sitter pÃ¥ klart högsta punkten i systemet vilket borde underlätta för avluftning.
Nibe 5kw, 113 m borrhål, tapper liten rackare. Installerat 2003

Utloggad gump

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: malung
  • Antal inlägg: 44
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Varför minskad diff på kb?
« Svar #22 skrivet: 15 december 2009, 20:12:14 »
ja de är en fördel att ha kärlet pÃ¥ högsta punkten. men när vätskan är i rörelse vill luften gärna smita förbi kärlet hur man än kopplar rören. du kan fylla pÃ¥ och köra ett tag har du tur sÃ¥ kommer luften sÃ¥ smÃ¥ningom att hamna i kärlet kan man ju hoppas. eller om du hör att de rasslar till i kb rören sÃ¥ stäng av  kb pumpen. sÃ¥ med lite tur lyfter bubblorna upp i kärlet. en till sak. fyll vätska när kb pump är igÃ¥ng handörning eller när vp producerar värme. pÃ¥ sÃ¥ vis bygger kb pumpen ett litet självtryck. sÃ¥ när du stänger pÃ¥fyllningsventilen sÃ¥ ska kb pump fortfarande gÃ¥. de är inte mycket tryck men de är bättre än noll och framför allt bättre än undertryck. jag har sett ett fÃ¥tal kärl som imploderat. man kan inte tro att de är sant.  detta kan hända om kbump suger luft frÃ¥n kb in t.ex genom otät koppling.

OK, lÃ¥ter bra  :) Ska iaf knalla och fylla pÃ¥ vätska och se om jag fÃ¥r upp nivÃ¥n i exp.kärlet. Det sitter pÃ¥ klart högsta punkten i systemet vilket borde underlätta för avluftning.

IVT Greenline HT Plus C9 110m borrhål+200m ytjord kopplat i serie.
villa:120 kvadrat + 120 källare. jobbar mycket med service av dessa pumpar.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!