Att framledningstemperaturen blir lägre efter en tids kyla beror på att borrhålet blir kallare. Pumpen ger då lägre värmeeffekt ut och den högsta framledningstemperatur den orkar upp till sjunker. Om det är på förvintern efter en mild period när pumpen har arbetat deltid och det kommer en köldknäpp orkar pumpen dra upp framledningtemperaturen högre jämfört med senvintern när borrhålet börjar bli lite trött. Det är som det skall vara.
Jag trodde nämligen att deltaT över värmebärarpumpen (GT8/GT9) var relativt konstant, med bara små variationer. (Min pump ger bara en minskad deltaT med 0,2-0,3ºC på VB när brinen in sjunker efter några dagar med konstant drift.) Att framledningstemperaturen minskade fick jag för mig berodde på att när man passerat utetemperaturen för vad pumpens avgivna effekt räcker till så kyls returvattnet till lägre temperaturer, när rumstempen blir lägre. Eftersom deltaT är (relativt) konstant så minskar framledningen med ungefär motsvarande temperatur. Är detta fel?