Skrivet av: Carl N
« skrivet: 21 januari 2014, 13:19:29 »Avläsningarna ser mysko ut, varför ökar varmvattentemp?
Om du läser av vid VV-laddning så tror jag det brukar stå (VV) i parantesen efter VB-Fram?
Den kanske växlade till VV-laddning precis då du läste av?
Tempdiffen ser ut att vara hög, det kan bero på följande saker:
Termostater aktiva, ställ upp dom.
Igensatt smutsfilter, rensa.
Låg fart på CP, ställ upp farten.
Växelventilen krånglar, motionera den, det står på forumet hur man gör.
Om du läser av vid VV-laddning så tror jag det brukar stå (VV) i parantesen efter VB-Fram?
Den kanske växlade till VV-laddning precis då du läste av?
Tempdiffen ser ut att vara hög, det kan bero på följande saker:
Termostater aktiva, ställ upp dom.
Igensatt smutsfilter, rensa.
Låg fart på CP, ställ upp farten.
Växelventilen krånglar, motionera den, det står på forumet hur man gör.