Skrivet av: Carl N
« skrivet: 14 oktober 2009, 17:01:13 »

Tack för informationen! Växelventil, där ser man. Jag får ta med den när jag går ut med hunderna i eftermiddag så att den får lite motion.

 *roflmao*

Citera
Det låter i alla fall på ditt svar som att detta skulle kunna vara orsaken till problemet?

Jepp.
Skrivet av: NiklasL
« skrivet: 14 oktober 2009, 12:45:27 »

Tack för informationen! Växelventil, där ser man. Jag får ta med den när jag går ut med hunderna i eftermiddag så att den får lite motion.

Det låter i alla fall på ditt svar som att detta skulle kunna vara orsaken till problemet?


/Niklas
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 14 oktober 2009, 11:01:56 »

Jupp, den där boxen kallas för växelventil och det händer att denna krånglar. Själva styrningen brukar gå att montera loss, så att man kan motionera ventilen. Hjälper inte detta måste växleventilen bytas.
Skrivet av: NiklasL
« skrivet: 14 oktober 2009, 10:49:49 »

Tack för förslagen. Nu är alla termostater öppna och jag har också rensat filtret. Filtret var något igensatt men inte mycket.

Tyvärr kvarstår felet likväl :(

Jag har börjat misstänka att felet har att göra med den lilla "boxen" (ursäkta min okunskap) som reglerar om det är varmvattnet som ska värmas eller om värmen ska gå ut till radiatorerna. Detta för att denna ibland "fjädrar tillbaka" när jag stänger av pannan då felmeddelande indikeras. Kan det vara så att boxen slår om korrekt när den ska värma varmvattnet men sedan ibland hakar upp sig när den ska slå tillbaka för att värma radiatorerna, vilket i sin tur överhettar pannan och reglerhögtrycket utlöses?

Namn på boxen och kommentarer till denna teori mottages varmt.
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 11 oktober 2009, 16:37:30 »

Har du kollat ev filter på varma sidan?
Skrivet av: NiklasL
« skrivet: 11 oktober 2009, 15:20:30 »

Hej Carl

Jag har faktiskt ett par radiatorer avstängda i ett par outnyttjade rum. Jag har öppnat dem nu så får vi se...

Skrivet av: Carl N
« skrivet: 11 oktober 2009, 14:47:48 »

Det låter som om det är högtryckspressostaten?
Har du radiatortermostaterna öppna? Öppna dem annars!
Skrivet av: NiklasL
« skrivet: 11 oktober 2009, 12:19:56 »

Jag har sedan en tid fått felmeddelande "D4 Reglerhögtryck" varvid min bergvärmepump Viessmann Vitocal 300 slår ifrån. Efter omstart går den som den ska igen men slår sedan ifrån igen efter cirka 1 dygn. Eftersom temperaturen börjar sjunka så har jag ibland vaknat upp "i ett kylsåp". Jag har läst om felmeddeladet i serviceboken men det känns inte som att det är något som jag själv kan lösa.

Själklart är jag tacksam för om någon har förslag på enkel lösning som jag kan pröva själv men jag undrar om någon känner till något kunnigt företag på Viessmanns bergvärmepumpar i trakterna av Norrköping (Vikbolandet) som skulle kunna vara behjälplig?


/Niklas

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!